دورات هندسية

 

 

مشكلة تعشيش أسفل الأعمدة

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 27
  1. [1]
    ahmeddoaa
    ahmeddoaa غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مشكلة تعشيش أسفل الأعمدة

    السلام عليكم ورحمة الله

    السادة المهندسين برجاء مساعدتى وإعطائى النصيحة فى هذا الأمر

    قمت بالتعاقد مع شركة لبناء منزل صغير لى فى إحدى مشاريع الإسكان
    وفى مرحلة صب الأعمدة وبعد فك الخشب إكتشفت وجود فراغ أسفل بعض الأعمدة ( تعشيش ) حيث حجزت الشداد المونة
    وهم 6 أعمدة على 3 شدادات واصلة بين كل عمودين
    غير إن المشكلة ظاهرة فى 3 أعمدة وهم بتوع المطبخ

    وال3 الآخرين يبدوا أنهم كويسين
    خاصة وأن 2 من مدخل البيت وشايلين السلم فقط

    والمقاول بيقنعنى إنه يملاء الفراغ مونة مخلوطة بمادة كيماوية إسمها جريوت
    علماً بأن الأعمدة مقاسات 30*30 6 أسياخ 16م
    30*40 8 أسياخ 16 م
    30*88 14 سيخ 16م

    والحديد المستخدم 16 مللى
    وتم إستخدام هزاز ولكن للأسف الظلط كان حجمه متوسط ولم ينفد من الشداد

    ما رأيكم فى هذه المسألة
    حيث أشار مهندس صديق لى بتكسير الأعمدة وصبها من جديد إن إستطعت
    وأنا نفسياً أميل لعدم التكسير
    ولكن القول الفيصل فى نصيحتكم

    هل أكسر الأعمدة أم أملاء الفراغ
    وهذه صور الأعمدة























    من مواضيع ahmeddoaa :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    ahmeddoaa
    ahmeddoaa غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    صورة للمبنى من الخلف





    0 Not allowed!



  3. [3]
    مهندس تنفيذ
    مهندس تنفيذ غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس تنفيذ


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 197
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم يجب تنظيف اسفل العمدان جيدا بالكومبريسور ان امكن لو ممكن بلور اله ضخ هواء للتنظيف ثم عمل مونة بسن واسمنت زيادة وجروت وممكن تروح شركة سيكا وتتطلب مادة تزود ضغط الخرسانة وتملاء مكان التعشيش ومتخفش ان شاء الله دى حاجات عادية ( الجملة اللى بالاحمر لو انت مقلق اوى ) بس انا رأى متكسرش حاجة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmeddoaa مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    السادة المهندسين برجاء مساعدتى وإعطائى النصيحة فى هذا الأمر
    قمت بالتعاقد مع شركة لبناء منزل صغير لى فى إحدى مشاريع الإسكان
    وفى مرحلة صب الأعمدة وبعد فك الخشب إكتشفت وجود فراغ أسفل بعض الأعمدة ( تعشيش ) حيث حجزت الشداد المونة
    وهم 6 أعمدة على 3 شدادات واصلة بين كل عمودين
    غير إن المشكلة ظاهرة فى 3 أعمدة وهم بتوع المطبخ
    وال3 الآخرين يبدوا أنهم كويسين
    خاصة وأن 2 من مدخل البيت وشايلين السلم فقط
    والمقاول بيقنعنى إنه يملاء الفراغ مونة مخلوطة بمادة كيماوية إسمها جريوت
    علماً بأن الأعمدة مقاسات 30*30 6 أسياخ 16م
    30*40 8 أسياخ 16 م
    30*88 14 سيخ 16م
    والحديد المستخدم 16 مللى
    وتم إستخدام هزاز ولكن للأسف الظلط كان حجمه متوسط ولم ينفد من الشداد
    ما رأيكم فى هذه المسألة
    حيث أشار مهندس صديق لى بتكسير الأعمدة وصبها من جديد إن إستطعت
    وأنا نفسياً أميل لعدم التكسير
    ولكن القول الفيصل فى نصيحتكم
    هل أكسر الأعمدة أم أملاء الفراغ
    وهذه صور الأعمدة
    السلام عليكم
    في البداية اشكرك على مشاركتك وثقتك بالمنتدى.
    من خلال الصور التي ارسلتها وحيث ان تم صب اعمدة فقط فالحل الافضل والامن هو تكسير هذه الاعمدة وذلك لاسباب التالية :-
    1. الاعمدة عناصر ريسية في المنبى ومنطقة التعشيش Segregation كبيرة وهي في منطقة حرجة .
    2. الاعمدة بوضعها الحالي غير ثابتة واذا حاولت هز العمود ستجد انه يتحرك وان اضافة ايه مواد اسمنتية او grout ليس من المضمون انها ستغطي كامل مقع العمود.
    3. هذا الخطأ ليس خطؤك وانما خطا المقاول لذلك يتم التكسير واعادة الصب على حسابة.
    4. العمود في الطابق الارضي وليس من المؤكد قدرتة تحمل طوابق اخرى بالمستقبل.
    ومن وجهة نظري الخاصة لا اقبل اي نقص في مقطع العمود ووخصوصا عندما يتعدى منطقة الغطاء الخرساني للحديد cover ويكون الحل بالتكسير واعادة الصب ولا يقبل اي حل غير ذلك مهما كان نوعية الاصلاح المقترحة .

    3 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [5]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3

    Thumbs up تبارك الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم
    في البداية اشكرك على مشاركتك وثقتك بالمنتدى.
    من خلال الصور التي ارسلتها وحيث ان تم صب اعمدة فقط فالحل الافضل والامن هو تكسير هذه الاعمدة وذلك لاسباب التالية :-
    1. الاعمدة عناصر ريسية في المنبى ومنطقة التعشيش segregation كبيرة وهي في منطقة حرجة .
    2. الاعمدة بوضعها الحالي غير ثابتة واذا حاولت هز العمود ستجد انه يتحرك وان اضافة ايه مواد اسمنتية او grout ليس من المضمون انها ستغطي كامل مقع العمود.
    3. هذا الخطأ ليس خطؤك وانما خطا المقاول لذلك يتم التكسير واعادة الصب على حسابة.
    4. العمود في الطابق الارضي وليس من المؤكد قدرتة تحمل طوابق اخرى بالمستقبل.
    ومن وجهة نظري الخاصة لا اقبل اي نقص في مقطع العمود ووخصوصا عندما يتعدى منطقة الغطاء الخرساني للحديد cover ويكون الحل بالتكسير واعادة الصب ولا يقبل اي حل غير ذلك مهما كان نوعية الاصلاح المقترحة .
    جزاك الله خيرا أستاذنا العزيز

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  6. [6]
    Engmk2008
    Engmk2008 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 83
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 1
    السلام عليكم من الواضح ان السبب فى هذه المشكلة هو حديد الشداد الكثيف الذى قام بدوره بمنع الخلطة الخرسانية من النزول الى اسفل العمود .
    ومن الافضل ازالة الاعمدة و صب الجزأ المتبقى من الشداد ثم بعد ذلك عمل شدة للاعمدة وصبها من جديد ويجب استخدام الركام طبقا للمواصفات يتمتع بتدرج حبيبى

    0 Not allowed!



  7. [7]
    مهندس تنفيذ
    مهندس تنفيذ غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس تنفيذ


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 197
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    انا ارى اننا دخلنا الكلية وحصلنا على لقب مهندسين وهدا اللقب غالى
    فالمهندس قائد و القائد المتميز هو اللى يتعامل مع المشكلات و يعرف يحلها و ميكنش كل مشكله يقابلها يكون الحل البتر
    هدة المشكله لها حل انا مهندس حديث اعمل فى شركة المقاولون العرب وفى احدى المشاريع التى قامت بها الشركة وكان مشروع اسكان وبعد تسليم المشروع ب 15 سنة حدث شروخ كبيرة جدا فى احدى العمارات وكانو 16 عمارة تقريبا لست متزكر المهم
    قامت لجنة من دكاترة الجامعة ومن الجهات المختصة وتبين ان سبب الشروخ كان هو هبوط الاساسات
    ايه رايك نهد العمارة و نبنيها من جديد ارجو منك ان تقترح حلا ثم سوف اقول لك مازا كان الحل

    0 Not allowed!



  8. [8]
    Engmk2008
    Engmk2008 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 83
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 1
    السلام عليكم
    الاخ eng.moh.84 هناك فرق بين ما تذكره وبين المشكلة التى نتناولها فى الاتى :
    1- هناك فرق بين مرحلة الانشاء وبين الانتهاء الفعلى ومرور 15 سنة فمرحلة الانشاء هى الاساس او يمكن تشبيه هذه المرحلة بالنبته فاذا تم عمل هذه النبته باتقان مقابل زيادة بسيطة فى التكاليف فاننا بذلك اعطينا لها الامكانية للعيش فترة طويلة .
    2- منطقة رقبة العمود هى منطقة تمركز اجهادات وهى نقطة الاتصال بين العمود والاساس فاذا كانت هذه المنطقة بها مشاكل مثل التعشيش الذى رأيناه فهى بالفعل لن تنقل الحمل الكفاءة المطلوبة
    3- وسؤال ما هى تكلفة ازالة وصب ثلاثة أعمدة ؟ مقابل ما يعود علينا من هذه العملية من اطمئنان وعمل صحيح واتقان
    4- انا ارى ازالة هذه الاعمدة لان محاولة الاصلاح لن تتعطى الكفاءة كما لو كان بدون تعشيش من الاساس
    والله الموفق

    0 Not allowed!



  9. [9]
    مهندس تنفيذ
    مهندس تنفيذ غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس تنفيذ


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 197
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    شكرا جزيلا للاخ Engmk2008 ولكن الحل فى مشروع الاسكان هو اللى ممكن نعمله هنا
    ما هو الحل ؟؟؟؟؟؟ هو عمل قواعد جديدة على منسوب اعلى القواعد القديمة للاعمدة الى انت خايف منها فى مشروع الاسكان تم تكسير المنطقة اللى انت خايف منها دى التقاء العمود مع القاعدة ووضع اسياخ على شكل حرف L بحيث يكون الجزء الراسى من السيخ داخل العمود فى المنطقه التى كسرناها اما الجزء الافقى من السيخ تم تشغيله كأنة تسليح للقاعدة الجديدة هدا هو الحل ايش رايك ازا اردت المزيد من التوضيح سوف ارسل ملف اوتوكاد يوضح العملية وشكرا ومش عايز حد يزعل منى يا جماعة .....................

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ENG CIVIL
    ENG CIVIL غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية ENG CIVIL


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الموضوع ثلاث أعمده يوجد بهم تعشيش فى أسفل العمود فى نقطة التقاء العمود مع الشداد
    المشكله ناتجه عن الحديد العلوى للشداد حيث أنه لم يتم صبه
    يجب استكمال صب الشداد فى نقط التقائه مع الاعمده
    صب الاعمده من جديد الموضوع بسيط تكسير ثلاث اعمده واستكمال صب الشداد وصب الاعمده من جديد

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML