سؤال لاخواني المهندسين megger

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    سافاريزوم
    سافاريزوم غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال لاخواني المهندسين megger

    السلام عليكم ..... كيف اقوم بعمل فحص العازلية للكوابل باستخدام الميجير .... وأيضا كيف اقوم بالفحص من ال distribution board

    أرجو المساعدة

  2. [2]
    هشام الوقيع
    هشام الوقيع غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    يستخدم الmegger فى الكوابل للقراءة insulation resistanceمابين core وearth
    و core وcore
    يتم توصيل كوابل megger ال(+)فى الcoreو(-)فى الearth
    ويجب اختيار الجهد المناسب اذا كانت كوابل جهد عالى نختار 5000kv(dc
    اذا كانت قيمه المقاومة كبيرة ب(MاوG)اوم دلاله على ان الكيبل جيد
    *اقصد بCOREال(R,Y,B)

    0 Not allowed!



  3. [3]
    جبرائيل
    جبرائيل غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ..... ما نوع ال distribution board هل هي في الجهد المنخفض أو الجهد المتتوسط أو الجهد العالي وما نوع الفحص الذي تقصدة أمل التوضيح واشكرك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م عاطف عبدالرحمن
    م عاطف عبدالرحمن غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية م عاطف عبدالرحمن


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 80
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    أصبت ياأخ هشام مع الأخذ فى الإعتبار انه يحقن عادة مابين 15 إلى 60 ثانية

    0 Not allowed!



  5. [5]
    سافاريزوم
    سافاريزوم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جبرائيل مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ..... ما نوع ال distribution board هل هي في الجهد المنخفض أو الجهد المتتوسط أو الجهد العالي وما نوع الفحص الذي تقصدة أمل التوضيح واشكرك

    تسلموا اخواني .... الفحص للجهد المنخفض 380 فولت

    0 Not allowed!



  6. [6]
    alch2006
    alch2006 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي نصيحتي هي .. عندما ترغب بفحص عازلية الاسلاك الواصلة للوحة التوزيع هي فصل جميع الاجهزة المربوطة على الاطراف الاخرى للاسلاك كي لا يخدث خلل بالاجهزة نتيجة الحقن بالميجر ...
    وللميكر استخدام اكثر اهمية اخرى وهي معرفة صلاحية ملفات المحركات ..
    اما طريقة استخدامة .. فيوجد انواع وموديلات كثيرة .. تحتاج ان تقرا التعليمات الموجودة في كتيب اي موديل .. واعتقد ان قراءتة لا تاخذ من وقتك اكثر من خمس دقائق

    0 Not allowed!


    Elec.Eng
    Ali Sh. Al Hellfi
    ali_77mbc***********

  7. [7]
    سافاريزوم
    سافاريزوم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alch2006 مشاهدة المشاركة
    اخي نصيحتي هي .. عندما ترغب بفحص عازلية الاسلاك الواصلة للوحة التوزيع هي فصل جميع الاجهزة المربوطة على الاطراف الاخرى للاسلاك كي لا يخدث خلل بالاجهزة نتيجة الحقن بالميجر ...
    وللميكر استخدام اكثر اهمية اخرى وهي معرفة صلاحية ملفات المحركات ..
    اما طريقة استخدامة .. فيوجد انواع وموديلات كثيرة .. تحتاج ان تقرا التعليمات الموجودة في كتيب اي موديل .. واعتقد ان قراءتة لا تاخذ من وقتك اكثر من خمس دقائق
    السلام عليكم
    شكرا على ردك يا أخي ... وانا كان سؤالي محدد بخصوص الفحص ولا أريد استخدام الميجر في فحص المحركات ... وانا طلبت من المهندسين طريقة او مبدأ وفكرة الفحص ... وعلى فكرة انا بحثت كثيرا جدا - أكثر من الدقائق الخمس التي ذكرتها - في الانترنت وقرات كل الكتيبات التي وجدتها بخصوص طريقة الفحص وكل جهاز يعطي طريقة وجهد مختلف ولذا لجأت لإخواني هنا وجزاهم الله خير لم يقصروا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    شيخ المشايخ
    شيخ المشايخ غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شيخ المشايخ


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
    جهاز الميكر يستخدم لقياس مقدار العازلية للمواد العازلة ( شدة العزل ) والتي تكون مابين أحد الكورات والآخر من جهة والكور والأرضي من جهة أخرى ...
    طريق العمل : نقوم بتسليط فولتية ذات جهد مستمر ( تكون قيمته حسب فولتية الكيبل نفسه ) على طرفي الميكر والمتصلة بأحد الكورات والآخر أو أحد الكورات والأرضي ونقوم بأخذ القراءة ( قيمة المقاومة الظاهرة على الشاشة ) في الثواني ( 15 ) و ( 60 ) على التوالي ونقوم بتطبيق المعادلة التالية :
    قيمة المقاومة عند الثانية ( 60 ) مقسومة على قيمة المقاومة عند الثانية ( 15 ) يجب أن يكون أكبر أو يساوي لقيمة ( 1.2 إلى 2 ) .....
    مع الأخذ بنظر الإعتبار المطابقة لمقدار العازلية لكل قيمة من الفولتية ( في النظام الأوربي كل 10 كيلو فولت تقابل 1 ميكا أوم وفي النظام العراقي كل 2 كيلو فولت تقابل 1 ميكا أوم ) .
    مع التقدير...

    0 Not allowed!



  9. [9]
    هشام قداح
    هشام قداح غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يتم اختبار مقاومة العزل بتطبيق توتر مستمر بقيمة 500 فولت ولمدة دقيقة وتاخ> القرءه من الجهاز وتقارن مع القيم المطلوبة الستاندرد