دورات هندسية

 

 

معلومه مهمه حبيت اقولها لكم عن تصميم الشلر

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5
النتائج 41 إلى 46 من 46
  1. [41]
    منصور اشرف
    منصور اشرف غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2014
    المشاركات: 83
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    جزاااااااااااك الله ألف خير اخي

    0 Not allowed!



  2. [42]
    tarek gamarec
    tarek gamarec غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية tarek gamarec


    تاريخ التسجيل: Dec 2012
    المشاركات: 76
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 5
    Use buffer tank

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  3. [43]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    راجع صفحه 45 من الكتالوج المرفق لتشيلرات شركه الزامل

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  4. [44]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    الله يعمر بيتك يا صديقي العزيز م /احمد الزيني
    انت شحذت الهمم و الهبت الفكر و اعتقد اننا في حاجة لمثل هذا الحوار دائما
    جزاكم الله خيرا
    و لو احد من الزملاء عنده دراسة من شركة ماكواي أو هيتاشي او ترين يتكرم بيها علينا فنحن لازلنا طلاب علم طالما العلم لدي غيرنا و ليس من صنع ايدينا ، و الله المستعان
    بالنسبة للزميل الفاضل م/ جابر الذي ذكر انه لا علاقة بين حمل التبريد ومعدل تدفق الماء في المواسير ، الموضوع اعمق من ذلك فكيف يمكنك حساب حجم الماء المنقول عبر المواسير دون الحصول على أقطار هذه المواسير فقطر الماسورة مرتبط بمعدل تدفق الماء و بسرعة و كثافة السائل و أقول السائل لأنه قد لا يكون ماء بحت و انما محلول من الماء و مواد تساعد على عدم التجمد في درجات الحرارة الأدني من الصفر
    و معدل تدفق الماء اللازم لإحداث عملية التثليج يتوقف على فرق درجات الحرارة المطلوب تحقيقه و الاستيعاب الحراري للسائل فإن كان ماء فقط كانت له حدود و ان كان ماء مع جلايكول كانت له استيعاب حراري أكبر ... و هكذا
    و لست إلا تلميذا بينكم أمام خبراتكم فزيدونا زادكم الله من فضله

    0 Not allowed!



  5. [45]
    ابو ميدو2006
    ابو ميدو2006 غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ابو ميدو2006


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 1,312
    Thumbs Up
    Received: 68
    Given: 74
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    راجع صفحه 45 من الكتالوج المرفق لتشيلرات شركه الزامل
    لقد جئت بالمعلومة وأكدتها يقيناً@ كتالوج شركة الزامل بارك الله فيك

    1 Not allowed!



  6. [46]
    egystorm
    egystorm غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 169
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 9
    كلام مظبوط تماما وعلى اعتقادى ان كل تشيلر لية كمية مياة لايمكن تقل عنها منعا لحدوث تجمد او فصل التشيلرات بصورة مستمرة

    1 Not allowed!



  