دورات هندسية

 

 

تبريد مركزي

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. [1]
    الصورة الرمزية زينب حسام
    زينب حسام
    زينب حسام غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    تبريد مركزي

    السلام عليكم
    ارجو مساعدتي فانا مهندسة كهرباء واعمل في صيانة كلية وحيث ان التبريد المركزي متروك لعطله وبعد ان اطلعت على اجزاءه ان الجلر لا يمكن تاهيلة لان المبلغ عالي والاجزاء الاخرى من دافعات الهواء والبوردات للتشغيل جيدة وتعمل هل يمكن تشغيله بطريقة اخرى غير الجلر وذات كلفة قليلة
    الرجاء اعانتي بالراي مع كل احترامي وتقديري
    المهندسة زينب

  2. [2]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    مشكلتك انك مش هتستغنى عن الشلر و بس
    ده انتى كمان هتستغنى عن مكونات النظام كله لان نظام التبريد فى الشلر بتبقى كل مكوناته مرتبطه بيه
    يعنى مرتبط بيه وحدات معالجه الهواء و المراوح الداخليه و مواسير تغذيه الماء و الراجع
    يعنى عشان تعملى نظام بديل للتبريد يبقى انتى هتستغنى عن كل المكونات دى كلها و تجيبى النظام الارخص اللى انتى بتفكرى فيه
    اعتقد انك لو عملتى كده مش هيبقى الموضوع ارخص من صيانه الشلر و لا حاجه
    احسبيها بالورقه و القلم يا باشمهندسه الاول
    ملحوظه
    النظام البديل اللى انتى عاوزه تعمليه يتوقف على شكل المبنى و عدد ادواره و طريقه تقسيم القاعات و اماكن المناور و ابعادها و نوع الاستخدام و و و و و
    ربنا يوفقك

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  3. [3]
    زينب حسام
    زينب حسام غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية زينب حسام


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سيدالعزيز ان بناية الكلية تتكون من اقسام وان لكل قسم دافعات هواء وبورد رئيسي في السرداب للقسم والجللر لكل الاقسام فممكن االاستعاضة عن الجلر ببكج خاص لكل قسم منفصل عن القسم الاخر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زينب حسام مشاهدة المشاركة
    سيدالعزيز ان بناية الكلية تتكون من اقسام وان لكل قسم دافعات هواء وبورد رئيسي في السرداب للقسم والجللر لكل الاقسام فممكن االاستعاضة عن الجلر ببكج خاص لكل قسم منفصل عن القسم الاخر
    اختى الفاضله هذا يتوقف على اماكن المناور التى سيمر بها الدكت و حجم الدكت بناءا على مساحه المكان و موقعه

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  5. [5]
    احمد الحوت
    احمد الحوت غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الحوت


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 310
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زينب حسام مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    ارجو مساعدتي فانا مهندسة كهرباء واعمل في صيانة كلية وحيث ان التبريد المركزي متروك لعطله وبعد ان اطلعت على اجزاءه ان الجلر لا يمكن تاهيلة لان المبلغ عالي والاجزاء الاخرى من دافعات الهواء والبوردات للتشغيل جيدة وتعمل هل يمكن تشغيله بطريقة اخرى غير الجلر وذات كلفة قليلة
    الرجاء اعانتي بالراي مع كل احترامي وتقديري
    المهندسة زينب
    سلام عليكم ان اختيار التبريد المركزي يعتمد على تصميم البناية
    1.الجلر للبنايات الكبيرة و المتوسطة الحجم والعريضة (يستخدم ماء)
    2. البكج للبنايات الصغيرة (لايستخدم ماء)
    3. السنتر لوك للبنايات ذات طوابق اكثر من 4 وتكون رفيعة والسقف عن الارض منخفض اي لايمكن مد الدكتات(يستخدم ماء)
    فاذا تم اختيار الجلر للبناية التي تعملين بها فيجب ان لايستبدل باي نوع اخر ومن كلامك البورد الرئيسي يعمل والدكتات جيدة
    فلا يبقى غير منظومة الجلر وابراج الماءالتاكد منها عملت في التبريد المركزي مدة ثلاث سنوات 90% من الاعطال هي من الاوساخ هل تم تنظيف الجلر الكونديسر السفلي (حيث يقوم الماء البارد باعطاء البرودة للغاز) هل تم استبدال فلاتر الغاز هل تم التاكد ان منظومة الجلر لايوجد بها ليك هل تم التاكد ان ضغط الماء في كل الانابيب فوق الحد المخصص هل تم التاكد من ان كل السنسرات تعمل واهمها الموجودة فوق الجلر للتحسس بتدفق الماء
    اما التي تكلف المال شحن الغاز وتبديل او تجفيت الكومبريسر

    0 Not allowed!




    اخوكم احمد الحوت

  6. [6]
    زينب حسام
    زينب حسام غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية زينب حسام


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Question

    السلام عليكم شكرا جزيلا على المعلومات القيمة التي استفدتها وحيث تم فحص المنظومة وتبين ان الجللر اصلاحه يكلف مبلغ كبير واقترح المقاول استبدال بمكيفات هواء كبيرة الحجم تدفع الهواء الى الغرف لان الدافعات والسحب تعمل فما هو مقترحكم وان الدائرة قد لغت فكرة تصليح الجللر القديم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    احمد الحوت
    احمد الحوت غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الحوت


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 310
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زينب حسام مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم شكرا جزيلا على المعلومات القيمة التي استفدتها وحيث تم فحص المنظومة وتبين ان الجللر اصلاحه يكلف مبلغ كبير واقترح المقاول استبدال بمكيفات هواء كبيرة الحجم تدفع الهواء الى الغرف لان الدافعات والسحب تعمل فما هو مقترحكم وان الدائرة قد لغت فكرة تصليح الجللر القديم
    سلام عليكم
    ماهي اعطال الجلر
    واذا قررت الدائرة وضع مكيفات كبيرة (بكج) عند الدافعات فيجب وضع بالحسبان ان كلفة صيانة البكج اكثر من كلفة صيانة الجلر

    0 Not allowed!




    اخوكم احمد الحوت

  8. [8]
    محمد هبيس
    محمد هبيس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اولا (وقل ربّ زدني علما،،) ونحمدالله تعالى على ما اعطانا من علم ونسأل الله أن يعلمنا ماينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه هو العليم الحكيم:-
    وطلبي هو شرح مفصل عن مبادئ التكييف والتبريد لانني مقبل على الالتحاق بدورة تدريبية في هذا المجال أفيدنا افدكم الله وشكرا.

    0 Not allowed!



  9. [9]
    KHALIDDABABI
    KHALIDDABABI غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ان عملية تصليح الجلر مكلفة جدا من الافضل الاستعاضة عنه بمكيف باكج او مركزي الانه ارخص وسهل الصيانة والله اعلم

    0 Not allowed!



  10. [10]
    باهر سمير
    باهر سمير غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 76
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    الفاضلة الأخت المهندسة
    بعد قراءة الردود الرائعة من الاخوة الأفاضل ذوى الخبرة ارجو من سيادتكم تحديد اقطار الجلر التى بها عطل من ناحية الطول والعرض والارتفاع وسمك الصاج وذلك لكى اعطى لسيادتكم الحل السليم لهذه المشكلة البيسيطة
    والله الموفق ان شاء الله(cfm)

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML