دورات هندسية

 

 

طلب بس مش من أى حد المهندس الجامد بس اللى يدخل

صفحة 1 من 5 12 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 43
  1. [1]
    الصورة الرمزية م محمد المصرى
    م محمد المصرى
    م محمد المصرى غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 204
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 1

    طلب بس مش من أى حد المهندس الجامد بس اللى يدخل

    السلام عليكم
    ازيكم وحشتونى رغم أنكم ملحقتوش تعرفونى عامه ندخل فى الموضوع سؤال لمهندس بس قلنا يكون جامد

    محتاجين نعرف كميه المياه اللازم دخولها الشبكه لتحقيق درجه حراره الهواء المطلوبه؟

  2. [2]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    على فكره يا باشمهندس
    يا ريت بلاش الطريقه اللى حضرتك كتبت بيها العنوان دى تانى
    عشان هنا مفيش حاجه اسمها مهندس جامد و مهندس معاه دبلوم
    كلنا بنتعلم من بعض هنا و صدقنى ممكن تلاقى اجابه معينه اللى يعرفها يكون اخر واحد يخطر فى بالك
    ثانيا
    يا ريت حضرتك تحط طلبك فى الموضوع المخصص للطلبات فى المواضيع المثبته

    1 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  3. [3]
    م عزت الشرقاوى
    م عزت الشرقاوى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م عزت الشرقاوى


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 193
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    انت والله يا زانيتى قلت اللى انا كنت عاوز اقولة . اخى السائل احب ان اخبرك بأننا كلنا مهندسين بأعتراف
    رسمى من الدوله .
    وانا حقيقى اتنرفذت من هذا الاسلوب
    سلام

    0 Not allowed!



  4. [4]
    خالد العسيلي
    خالد العسيلي غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    الصورة الرمزية خالد العسيلي


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 976
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 0
    انت والله يا زانيتى قلت اللى انا كنت عاوز اقولة . اخى السائل احب ان اخبرك بأننا كلنا مهندسين بأعتراف
    رسمى من الدوله .
    وانا حقيقى اتنرفذت من هذا الاسلوب
    سلام

    0 Not allowed!



    ادعوا لأخيكم ان ييسر الله أمره ويفرج كربه
    و ادعوا لإخوتكم في سورية أن يكتب لهم الله النصر
    إنه على ذلك قدير


  5. [5]
    م محمد المصرى
    م محمد المصرى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محمد المصرى


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 204
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 1
    يااااااااه انا بجد متاسف جدا جدا بس أنا كان غرضى أشوقكم للموضوع وكمان أحمسكم ياريت محدش يزعل إحنا خوات الحاجه التانيه إنى لسه مشترك جديد معرفش قسم الطلبات ده
    أسف زنيتى أسف م خالد العسيلى اسف م عزت الشرقاوى اسف لكل اعضاء المنتدى

    0 Not allowed!



    Eng:M2a

  6. [6]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    الاخ المهندس محمد المصري
    بما انك قدمت الاعتذار فاني افيدك بان اعضاء المنتدى هنا هنا هم اخوة متحابين في الله ويسعدهم انضمامك لهم تفيد وتستفيد وسأسمح لنفسي بالقول لك نيابة عنهم: اعتذارك مقبول مقبول.
    واجابة على سؤالك ان كنت قد فهمته على الوجه الذي تقصده
    لحساب كمية الماء اللازمة للتبريد في أجهزة التكييف المركزية ( المائية ) نستعمل المعادلة التالية :

    2.4 جالون ماء لكل طن تبريد


    وان كان في اجابتي ما يستدعي التصحيح فستجد هنا الاخوة جهابذة التكييف (على قد طلبك) يصححون الاجابة
    وتقبل اجمل التحيات

    0 Not allowed!



  7. [7]
    AtoZ
    AtoZ غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 106
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    h = 500 ・~ gpm ・~ Δt
    hs = 1.1 ・~ cfm ・~ Δt


    0 Not allowed!



  8. [8]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م محمد المصرى مشاهدة المشاركة
    يااااااااه انا بجد متاسف جدا جدا بس أنا كان غرضى أشوقكم للموضوع وكمان أحمسكم ياريت محدش يزعل إحنا خوات الحاجه التانيه إنى لسه مشترك جديد معرفش قسم الطلبات ده
    أسف زنيتى أسف م خالد العسيلى اسف م عزت الشرقاوى اسف لكل اعضاء المنتدى
    حصل خير يا باشا اعتذارك مقبول لان مبيعتذرش الا المحترم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد محمد خالد مشاهدة المشاركة
    الاخ المهندس محمد المصري
    بما انك قدمت الاعتذار فاني افيدك بان اعضاء المنتدى هنا هنا هم اخوة متحابين في الله ويسعدهم انضمامك لهم تفيد وتستفيد وسأسمح لنفسي بالقول لك نيابة عنهم: اعتذارك مقبول مقبول.
    واجابة على سؤالك ان كنت قد فهمته على الوجه الذي تقصده
    لحساب كمية الماء اللازمة للتبريد في أجهزة التكييف المركزية ( المائية ) نستعمل المعادلة التالية :

    2.4 جالون ماء لكل طن تبريد


    وان كان في اجابتي ما يستدعي التصحيح فستجد هنا الاخوة جهابذة التكييف (على قد طلبك) يصححون الاجابة
    وتقبل اجمل التحيات
    عفوا جهاد المعادله التى ذكرتها هى لحساب تدفق الماء (جالون لكل دقيقه) و هذا فى حاله الشيلر الذى فرق درجه حراره الماء الدخل و الخارج هو 10 درجات فهرنهايت ولا ينطبق على ما دون ذلك حيث المعادله الاصليه هى (معدل التدفق gpm = الطن التبريدى * 24 ÷ فرق درجات الحراره بالفهرنهايت)
    اما كميه التبريد (ان كانت كما فهمت انه يريد حساب حجم الماء الكلى فى الدائره) و هى بحساب مساحه الماسوره المستخدمه و ضربها فى طول الماسوره تعطيك حجم الماء فى هذه الوصله و تطبق هذا عند كل تغير فى القطر و بجمع النواتج تحصل على المجموع الكلى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة atoz مشاهدة المشاركة
    h = 500 ・~ gpm ・~ Δt
    hs = 1.1 ・~ cfm ・~ Δt

    ايه ده يا باشمهندس ؟ خير ان شاء الله
    ملحوظه اخيره
    و الكلام مش موجهه للمهندس محمد المصرى فقط و انما للجميع
    يا ريت نستخدم مصطلح علمى عند السؤال او شرح شئ معين يعنى كميه الماء دى انا مفهمتش منها انت تقصد حجم و اللا معدل تدفق و اللا كتله و اللا ايه المقصود بيها
    ملحوظه بعد اخيره
    انا نفسى بستخدم كلام غير علمى يعنى ملحوظتى مش لتوبيخ احد قد ما هى تذكره للجميع و اولهم انا

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  9. [9]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة

    عفوا جهاد المعادله التى ذكرتها هى لحساب تدفق الماء (جالون لكل دقيقه) و هذا فى حاله الشيلر الذى فرق درجه حراره الماء الدخل و الخارج هو 10 درجات فهرنهايت ولا ينطبق على ما دون ذلك حيث المعادله الاصليه هى (معدل التدفق gpm = الطن التبريدى * 24 ÷ فرق درجات الحراره بالفهرنهايت)
    اما كميه التبريد (ان كانت كما فهمت انه يريد حساب حجم الماء الكلى فى الدائره) و هى بحساب مساحه الماسوره المستخدمه و ضربها فى طول الماسوره تعطيك حجم الماء فى هذه الوصله و تطبق هذا عند كل تغير فى القطر و بجمع النواتج تحصل على المجموع الكلى
    شكرا لك يا زانتي
    انا قلت للاخ محمد عند اجابتي (ان كنت قد فهمت ما تقصدك)....بصراحة انا لم افهم سؤاله على وجه التأكيد ولكني رجحت انه يريد معدل التدفق.
    على الاخ محمد ان يعيد طرح سؤاله بشكل اوضح

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة atoz مشاهدة المشاركة
    h = 500 ・~ gpm ・~ Δt
    hs = 1.1 ・~ cfm ・~ Δt

    انا مش فاهم حاجة وتقريبا مش شايف حاجة

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 5 12 3 4 5 الأخيرةالأخيرة