دورات هندسية

 

 

ادخال اثر حديد التسليح فى الاعتبار عند حساب ترخيم البلاطات بواسطة برامج التصميم ؟

صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 39
  1. [1]
    الصورة الرمزية mannokr
    mannokr
    mannokr غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 288
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 6

    ادخال اثر حديد التسليح فى الاعتبار عند حساب ترخيم البلاطات بواسطة برامج التصميم ؟

    كيف ندخل اثر حديد التسليح فى الاعتبار عند حساب ترخيم البلاطات باستعمال برامج التصميم ولنقل سيف مثلا ؟؟؟

  2. [2]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    الزميل العزيز :
    حسبما أعلم أن الهبوط , السهم ,الترخيم ,deflection تتعلق بعطالة المقطع و عامل المرونة و بما ان عامل المرونة للحديد أكبر بكثير من عامل المرونة للخرسانة يمكنك زيادة مقدار عامل المرونة للخرسانة بنسبة معينة
    و صغيرة .
    و ننتظر مشاركات الزملاء و الاساتذة
    اتمنى لك و للجميع التوفيق

    0 Not allowed!



  3. [3]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mannokr مشاهدة المشاركة
    كيف ندخل اثر حديد التسليح فى الاعتبار عند حساب ترخيم البلاطات باستعمال برامج التصميم ولنقل سيف مثلا ؟؟؟
    الأخ الكريم mannokr
    فيما يلي شرح للطريقة في برنامج csi safe 8.1.1








    1 Not allowed!



  4. [4]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mannokr مشاهدة المشاركة
    كيف ندخل اثر حديد التسليح فى الاعتبار عند حساب ترخيم البلاطات باستعمال برامج التصميم ولنقل سيف مثلا ؟؟؟
    وفي CSI SAFE 12 بطريقة مشابهة كم يلي:




    0 Not allowed!



  5. [5]
    AMANI FATHI
    AMANI FATHI غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا مهندس حسان على مجهودك الكبير لكن سوال كيف يمكن حساب الترخيم للكمرات والبلاطات فى safe , واعتقد ان دة سوال فى ناس كتير بتسال عنة فاتمنى ان يكون ردك وافى فى هزة النقطة وشكرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AMANI FATHI مشاهدة المشاركة
    شكرا مهندس حسان على مجهودك الكبير لكن سوال كيف يمكن حساب الترخيم للكمرات والبلاطات فى safe , واعتقد ان دة سوال فى ناس كتير بتسال عنة فاتمنى ان يكون ردك وافى فى هزة النقطة وشكرا
    الأخ الكريم AMANI FATHI
    قبل شرح كيفية حساب الترخيم "السهم, DEFLECTION" للبلاطات واللجسور"كمرات, BEAMS" في برنامج السيف CSI SAFE ربما من المفيد اعطاء فكرة سريعة عن موضوع الترخيم
    مبدئيا هناك نوعين من الترخيم "DEFLECTION" عادة يلزم تدقيقهما حسب وضع المنشأة وطريقة استثمارها:
    1- الترخيم أو السهم الآني "INSTANT DEFLECTION " وهو الترخيم اللذي يحصل مباشرة عند تطبيق حمولة معينة وهو كونه يحصل مباشرة تكون المقاطع مازالت لم تتشقق بعد
    2- الترخيم طويل الأمد وهو الترخيم اللذي يحصل خلال مدة طويلة من تطبيق الحمولات والتي تبقى مطبقة طيلة هذه المدة " وتتراوح المدة حسب الكودات بين 3 سنوات و 5 سنوات" وحيث أنها تحصل مع الزمن فالمقاطع تكون حتما قد تشققت ويدخل فيها أثر الزحف "CREEP" والتقلص الناتج عن العوامل الحرارية "SHRINKAGE" والعوامل الأخرى التي تؤثر على الخرسانة, ويجري تدقيق هذا الترخيم وفق الحمولات التي تبقى دائمة طيلة هذه المدة وهي الحمولات الميتة بشكل عام وبعض الحمولات الحية التي يتوقع بقاءها بشكل مستمر "مثل حمولات المستودعات وغيرها"
    وهنا لتوضيح الشرح سأعتمد متطلبات الكود الأمريكي اللذي يعطي طريقة مختصرة لحساب الترخيم طويل الأمد وفيما يلي النص في : ACI 318-08

    وسأشرح فيما يلي خطوات حساب الترخيم في برنامج CSI SAFE v8.1.1 القديم حيث أن معظم الأخوات والأخوة مازالو يستعملونه ولم يألفو بعد SFAE 12 , وهو مختلف قليلا عن النسخة 8.1.1 وربما سأشرح الطريقة فيه بمناسبة أخرى
    بعد انهاء المودل كليا وعند البدء بتعريف الحمولات "STATIC LOAD" نقوم بما يلي:













    0 Not allowed!



  7. [7]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    فيما يلي شرح وفق csi safe 12
















    0 Not allowed!



  8. [8]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307
    جزاك الله كل خير أستاذنا الكبير م. حسان
    دائما ردودك غنية وفيها نفع عظيم
    وهنا عندي سؤال كان عندنا خيار في سيف 8 لإلغاء الشد على التربة في الأساسات لم أعد أجده في سيف 12
    فما رأيكم دام فضلكم؟؟

    0 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  9. [9]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skill مشاهدة المشاركة
    جزاك الله كل خير أستاذنا الكبير م. حسان
    دائما ردودك غنية وفيها نفع عظيم
    وهنا عندي سؤال كان عندنا خيار في سيف 8 لإلغاء الشد على التربة في الأساسات لم أعد أجده في سيف 12
    فما رأيكم دام فضلكم؟؟
    الأخ الكريم SKILL
    مازال هذا الخيار موجودا في CSI SAFE 12 وهو ضمن خصائص الحمولات وطريقة التحليل كما تراها هنا


    0 Not allowed!



  10. [10]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307

    Talking

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم skill
    مازال هذا الخيار موجودا في csi safe 12 وهو ضمن خصائص الحمولات وطريقة التحليل كما تراها هنا

    كلمات الشكر تقف عاجزة عن عطائكم اللاخطي.........أقصد اللامحدود
    مما يزيد شهيتي لطرح الأسئلة التي ارجو أن يتسع لها صدركم الرحب:

    -هل الطريقة السابقة في إلغاء الشد تعني أن البرنامج أجرى إعادة توزيع للعزوم بشكل لاخطي نجم عنه زيادة في العزوم إذا كان كذلك فما هوالإقتصادي أكثر إلغاء الشد بزيادة العزوم أم الإبقاء على الشد على اعتبار أنه ناتج في الغالب عن حمولات أنية (زلازل مثلا وكونه لا يصل لنصف مساحة الأساس(الحصيرة هنا) ؟
    -هل كل أساس محلول بالسيف هو أساس مرن بالتالي لا يحتاج تحقيق الصلابة ومتى يكون الأساس مرن؟
    -وأخيرا هل يتعرف برنامج سيف على الجائز العميق وخاصة في موضوع الديتلز؟

    تحياتي لك أستاذنا الكبير

    0 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  
صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML