    سؤال عن المكيف اسبليت

    أخواني الأعزاء السلام عليكم لدي استفسار
    يوجد مكيف اسبليت 1ph 220v كارير يعمل على مولد كهربائي 3فاز
    المشكلة عندما يبدأ المكيف بالعمل تعمل الوحدة الداخلية على المروحة مايقارب 3ثواني وبمجرد بدأ الكمبريسور يفصل القاطع الرئيسي للمولد 1ـ فما هي إحتمالات العطل 2ـ كيف لي أن أفحص الكمبريسور بالملتي ميتر إن كان سليم أم لا وهل يمكن ذلك في حال عزله عن الكهرباء؟
    أكون لكم مـــن الشـاكريــن................. الأخوة الأعزاء إذا سمحتوا الموضوع مهم بالنسبة لي

  2. [2]
    كرم الباري
    كرم الباري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    التاكد من الكابستر من عمله ومن الربط الكهربائي له

    1 Not allowed!



  3. [3]
    محمد حسيين
    محمد حسيين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمد حسيين


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 330
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 1
    شكرا أخي الكريم لتفاعلك معي
    هل أجد اجابه اخرى بالنسبه لباقي الأسئلة الإخوة المهندسين !!!!!

    0 Not allowed!


    قال رسول الله
    صلى الله عليه وسلم
    {إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق}

  4. [4]
    ملك الظلام
    ملك الظلام غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كرم الباري مشاهدة المشاركة
    التاكد من الكابستر من عمله ومن الربط الكهربائي له
    نفس الإجابه ولا عندي أي اضافات

    0 Not allowed!



  5. [5]
    bobstream
    bobstream غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية bobstream


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 333
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    السلام عليكم
    احتمالات الأعطال هيا
    عطا في الكمبريسور
    او عطل في المروحة الخارجية
    أما الأجابة على الشطر التاني فهو كالاتي
    نأخد الميلتي ماتر ونضعه في الاوم متر او هناك من توجد فيه خاصية الرنين عندم تكون هناك تلامس بين قطبي الميلتي متر نضعه على اقطاب الكهرباءية للمحرك ونقيص التواصل بينها نجدها متواصل هذا جيد أما اذاكانت غير متواصلة او هناك تواصل بينها وبين هيكل المحرك هذا يعني هناك دارة قصيرة والمحرك تالف
    شكرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    الصقرالمصري
    الصقرالمصري غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية الصقرالمصري


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الاخ الكريم من الواضح ان هناك مشكله في الكومبرسور الخاص بهذه الوحده فعليك التاكد من صلاحيه هذا الموتور وحاول اخراج الموتور من الدائره وتشغيله مباشره للوقوف علي مدي صلاحيه هذا الموتور
    ولكن لابد ان تكون حريصا اثناء تجربته مباشره لاحتماليه وجود قفش في الضاغط او الموتور

    0 Not allowed!



  7. [7]
    رائد حمامرة
    رائد حمامرة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية رائد حمامرة


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 937
    Thumbs Up
    Received: 45
    Given: 2
    محرك واحد فاز يعمل على محول ثلاثة فاز وليس مولد (هكذا اعتقد)
    احتمال ان الكمبرسور يحتاج الى قاطع حماية ذو امبير اعلى من الموجود
    طريقة الفحص باستخدام رنين الاوميتر بين ملفات الاسلاك الخارجة من المحرك

    0 Not allowed!



  8. [8]
    قاسم2000
    قاسم2000 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    فى البداية اخى تاكد من انا الجهد الوصل لجهاز التكيف فى حدود المسموح بها (220)فولت ثاني هام تاكد من انا الامبير الخاصى بالقاطع الريئس اكبر من امبير البداء الخاص بالجهاز ثالثا يجب انا تقوم بقياس أطراف الكباس معى الارضى

    0 Not allowed!



  9. [9]
    قاسم2000
    قاسم2000 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخى بالنسبة للقياس اطراف الكباس كالاتى الجهاز المستخدم يسمى الافوميتر وهو يجمع بين قياس (الفولت والامبير والمقاومة)بالنسبة لقياس اطراف الكباس فان القياس يكون كالاتى (r-s&s-c&r-c)ثم لمعرفة الاتصال باللارضى بين (rوجسم الكباس وsوجسم الكباس cوجسم الكباس )فان اعطى اى مقاومة دلا على الاتصال بالارضى فيصبح الكباس منهر

    0 Not allowed!



  10. [10]
    بلال أبوجيب
    بلال أبوجيب غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية بلال أبوجيب


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الكريم هل يعمل المكيف على كهرباء عادية بحال جيد عندما يعمل على مولدة تحصل هذه مشكله

    0 Not allowed!



  