دورات هندسية

 

 

هل يجب تكثيف الأساور في أول العمود ؟

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. [1]
    شادي يس
    شادي يس غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 238
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 44

    هل يجب تكثيف الأساور في أول العمود ؟

    هل يجب تكثيف الأساور في أول العمود
    أم في أوله وآخره
    أم في نقطة وصل الأسياخ ( وصل حديد العمود القديم بالجديد )
    لأنني اضطررت لجعل نقطة الوصل في وسط العمود حيث وضعت طول أسياخ الحديد 6 م وذلك لكي لا يحدث هدر بالحديد

  2. [2]
    مدينتى2020
    مدينتى2020 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمان الرحيم
    اخى العزيز
    ردا على سؤالكم الكريم
    1-يجب تكثيف الكانت فى اول العمود واخرة لمسافة 1 متر
    2-اذاالتقى العمود من ال4 الاتجاهات بكمرات لابد للكانت ان تمر الكانات داخل القطاع للاتجاهات ال4

    ارجو تصحييح معلوماتى انا كان بها خطاء او اضافة ما يمكننا اننستفيد منة وجزاكم الله كل الخير

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مدينتى2020
    مدينتى2020 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى اذا تم الوصل فى الاعمدة يكون فى المنتصف وفى اماكن متفرقة
    شكرااااااااااااااااااااااا
    د

    0 Not allowed!



  4. [4]
    شادي يس
    شادي يس غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 238
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 44
    أرجو من الاخوان الذين يعملون على الكود المصري المساعدة

    حيث أنني وجدت في كود التفاصيل المصري أنه يمكن وصل الأعمدة في المنتصف

    ولكن أماكن تكثيف الأساور ( الكانات ) غير معروف

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    أهلاً أخي الكريم..

    يمكنك الاستفادة من التفصيلات الواردة في الملف المرفق المأخوذ من الكود العربي السوري.. وهذه المسافة موضحة على هذه التفصيلات..

    لك تحيـــــــاتي..

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: pdf 333.pdf‏ (191.7 كيلوبايت, 241 مشاهدات)


  6. [6]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شادي يس مشاهدة المشاركة
    هل يجب تكثيف الأساور في أول العمود
    أم في أوله وآخره
    أم في نقطة وصل الأسياخ ( وصل حديد العمود القديم بالجديد )
    لأنني اضطررت لجعل نقطة الوصل في وسط العمود حيث وضعت طول أسياخ الحديد 6 م وذلك لكي لا يحدث هدر بالحديد
    السلام عليكم
    للتعرف على تفاصيل الحديد حسب ACI واماكن تكثيف الكانات=الاساور =links اليك هذه المشاركة رقم 57 والتي اوضحت فيها اماكن التكثيف والوصل لحديد التسليح.
    http://www.arab-eng.org/vb/t118648-4.html

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  7. [7]
    kehh
    kehh غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 210
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    المهندس المحترم
    بالنسبه لوصل العمان من منتصف الطابق اصلا بكودات الزلازل اصبح اجباري الوصل من المنتصف وليس من الطرف
    اما بالننسبه للاساوي فهي لshear ويكون بالتصميم مكثف عند الاطراف فانتا كما تعلم قوه الشيير بالطرف عكس العزم..ولكن بالتنفيذ توضع نفس المسافات علده للسهوله ويكون بالطبع المكثف الماخوذ
    بالنسبه الملف المرفق من الاخ رزق فهذا سببه الرئيسي ال buckling

    0 Not allowed!



  8. [8]
    الإمير
    الإمير غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى الكريم
    فى حاله التوصييل فى العمود حاول ان تجعل اماكن التوصيل متفرقه وليست كلها على نفس الاطوال
    واذا ارت الاطمءنان اكثر يمكن عمل لحام داخلى لاماكن التوصيل او ما يسمى ( الكوبلر)
    بالنسبه للكانات تكثف الكانات فى بدايه ونهايه العمود وبشكل عام عند نقاط الالتقااء فى المقاطع الخراسانيه

    0 Not allowed!



  9. [9]
    a7med 3ed
    a7med 3ed غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 227
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    يتم تكثيف الكانات فى اول العمود واخره

    0 Not allowed!



  10. [10]
    عيد حماد
    عيد حماد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 241
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 26
    يتم التكثيف في اول العمود و آخره

    0 Not allowed!



  