دورات هندسية

 

 

ماهي درجة الحرارة القصوى لصب الخرسانة المسلحة

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 1 2 34 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 41
  1. [21]
    مهندس من الشمال
    مهندس من الشمال غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس من الشمال


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 281
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    32 درجه

    0 Not allowed!



  2. [22]
    م كراجة
    م كراجة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اشكرك على هذه المشاركة ولكن الذي لفت نظري في مشاركتك حديد التسليح في الوسط على طبقتين ( وحسب معلوماتي ان حديد التسليح في المخططات اكبر مما هو مطلوب تصميميا بمقدار 35-40 % وفي بعض الاحيان اكثر ).
    وسؤالي ما هي الحاجة لوضع حديد تسليح على طبقتين في وسط الرافت ؟؟.
    استاذ رزق حجاوي في البداية بالتأكيد انت تعرف المشروع الذي اتحدث عنه.. و هو من اكبر المشاريع في السعودية و أولها من حيث عدد الابراج و ارتفاعها.. المشروع الجزء الاكبر منه مع مجموعة بن لادن بأكثر من 30 برجاً و عقد بن لادن design and built و مكاتب التصميم من دول اوروبا و بالاخص انكلترا مثل مكتب المصمم المعماري الشهير foster و العديد من المصممين الانشائيين و هذه بحد ذاتها كانت سيئة من مساوء المشروع بحيث كما تعرف بأن الاجنبي لا يمكن التغيير في تصميمه فهو افهم بمنظور الكثير من غير المهندسين من اي مهندس عربي..
    صراحة ليس فقط وجود طبقتين من الحديد في الوسط هو ما يثير تساؤلاتي و سأتحدث في القريب عن الكثير من النقاط المهمة لآخذ رأيك بالموضوع. و لكن أظن بأن سماكتة اللبشة التي هي 2.5 متر هو ما جعله يضع طبقتين middle layer حديد 32 و بمسافة 30 سم spacing

    0 Not allowed!



  3. [23]
    م كراجة
    م كراجة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    استاذ رزق اود ان اطلعك على لبشة اخرى بنفس البرج بسماكة 4 متر و التسليح فيها كما يلي:
    1-) 8 bottom layers 32mm 15cm spacing c.c (main rein).
    2-) 12 bottom layers 32mm 10cm spacing c.c (add'l rein).
    3-) 2 middle layers 32mm 30cm spacing c.c
    4-) 6 top layers 32mm 15cm spacing c.c (main rein).
    5-) 2 top layers 32mm 15cm spacing c.c (add'l rein).
    6-) punching shear rein
    7-) connector bars (shear rein)

    ما رأيك بكمية الحديد هذه. و سأعرض عليك المشاكل التي نتجت بعد البدأ بتركيب الحديد
    لي رجعة

    0 Not allowed!



  4. [24]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م كراجة مشاهدة المشاركة
    استاذ رزق اود ان اطلعك على لبشة اخرى بنفس البرج بسماكة 4 متر و التسليح فيها كما يلي:

    1-) 8 bottom layers 32mm 15cm spacing c.c (main rein).
    2-) 12 bottom layers 32mm 10cm spacing c.c (add'l rein).
    3-) 2 middle layers 32mm 30cm spacing c.c
    4-) 6 top layers 32mm 15cm spacing c.c (main rein).
    5-) 2 top layers 32mm 15cm spacing c.c (add'l rein).
    6-) punching shear rein
    7-) connector bars (shear rein)

    ما رأيك بكمية الحديد هذه. و سأعرض عليك المشاكل التي نتجت بعد البدأ بتركيب الحديد

    لي رجعة
    السلام عليكم
    اشكرك على متابعتك للموضوع وفي الحقيقة المعلومات لدي حول هذا المشروع عامة جدااا وقليله.
    بما انك على اتصال مباشر بهذا المشروع الضخم فسؤالي هو
    • الرافت مستندة مباشرة على التربة (ما هو قدرة التحمل للتربة) او مستندة على اولات خرسانة ( ما هو قطرها وعمقها).
    • ما هو التباعد بين الاعمدة بشكل عام.
    • عدد الطوابق.
    • قوة الخرسانة المستخدمة في المشروع.
    من خلال المعطيات السابقة يمكن تحديد الحمل على الاعمدة بشكل عام ومن خلال هذا الحمل يمكن تحديد punching shear والذي من خلالة يتم تحديد سماكة الرافت بشكل تقريبي.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [25]
    م كراجة
    م كراجة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اشكرك على متابعتك للموضوع وفي الحقيقة المعلومات لدي حول هذا المشروع عامة جدااا وقليله.
    بما انك على اتصال مباشر بهذا المشروع الضخم فسؤالي هو
    • الرافت مستندة مباشرة على التربة (ما هو قدرة التحمل للتربة) او مستندة على اولات خرسانة ( ما هو قطرها وعمقها).
    • ما هو التباعد بين الاعمدة بشكل عام.
    • عدد الطوابق.
    • قوة الخرسانة المستخدمة في المشروع.
    من خلال المعطيات السابقة يمكن تحديد الحمل على الاعمدة بشكل عام ومن خلال هذا الحمل يمكن تحديد punching shear والذي من خلالة يتم تحديد سماكة الرافت بشكل تقريبي.
    بالنسبة للتربة فهي صخر و قوية لا يوجد عندي معلومات محددة عن bearing capacity و لكن اعتقد انها ليست بأقل من 350 Kn/m2 ( و غداً سوف اعطيك جواب دقيق) و لهذا لم يكن هناك حاجة ل piles في بعض المناطق وجد منسوب عالي للمياه الجوفية و قد اضطروا لعمل dewatering و هذا ادى لتعطيل و تأخير كثير من الاعمال. و التباعد بين الاعمدة عادي ليس هناك اي spans طويلة بالكاد تصل الى 7 متر. و عدد الطوابق متفاوت البرج الذي تكلمت عنه و هو من اكبر الابراج بالمشروع يصل الى 45 طابق فوق الارض و هناك برج اخر كما سمعت يصل ارتفاعه الى 65 طابق. و قوة الخرسانة المستخدة هي c40
    بالنسبة الى سماكة الرافت كما ذكرت انا عندي معلومات متواضعة عن التصميم و اعرف استاذ رزق ما تكلمت به و لكن المستغرب ليس هو سماكة الرافت بقدر طبقات الحديد المخيفة الموجودة في المقطع الخرساني للرافت. فعلى سبيل المثال انت تتحدث عن 21 طبقة حديد فقط في الاسفل.. و بعد التركيب الكل اتفق على ان ما يحدث هو جنون.
    لي عودة استاذ رزق

    0 Not allowed!



  6. [26]
    م كراجة
    م كراجة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    [IMG][/IMG]

    0 Not allowed!



  7. [27]
    Abu Laith
    Abu Laith غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية Abu Laith


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 822
    Thumbs Up
    Received: 30
    Given: 53
    الحرارة لا تزيد عن 32 درجة مئويه .. اما استخدام مضافات او التبريد او الثلج ........

    0 Not allowed!


    أبو الدرداء

    لا الـه الا انت ســبحانــك اني كنت من الظالمين ..

  8. [28]
    TAHA SHEHATA
    TAHA SHEHATA غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  9. [29]
    TAHA SHEHATA
    TAHA SHEHATA غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اود ان استفسر عن اضافة الثلج للخرسانه طريقة الاضافه ونسبته لماء الخلط

    0 Not allowed!



  10. [30]
    eng_ahmed2003
    eng_ahmed2003 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية eng_ahmed2003


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 199
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    حسب الكود المصري يجب ان لاتزيد درجة حرارة الخرسان الطازجة عن 35 درجة مئوية

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 1 2 34 5 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML