    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنة مشاهدة المشاركة
    أخى الكريم
    كيف يكون مصدر التغذية 380فولت وبين الفازة والفازة 220 فولت؟؟؟؟؟؟؟
    تأكد أولا من دخل وخرج هذا المصدر فإذا وجدت نفس المشكلة بالدخل
    تأكد ثانيا من خرج المفتاح أو القاطع الذى يعطى هذا المصدر كل فازة على حدة مع النيوترال فإذا وجدته سليما وخرجه سليم فيكون العطل بالكابل نفسه الواصل بين المصدر الأول والثانى فابحث عن المشكلة بالكابل
    اخ أبو منة. العداد الرئيسي من شركة الكهرباء فيها الأسلاك الأحمر والأصفر والأزرق والأسود والقياس بين أي فازة مع الأسود هو 120 فولت أما بين الفازات (الأحمر والأزرق والأصفر) فهي 220 فولت. هل يجب أن تقوم شركة الكهرباء بعملية التحويل من محولاتهم أم أنني أستطيع عمل تعديلات على المضخة نفسها حيث أن لوحة المضخة مكتوب عليها دلتا 400 فولت.؟ مع الشكر

    0 Not allowed!



  2. [22]
    محمد كوتا
    محمد كوتا غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يرجى العلم ان ستار دلتا تستخدم للمحركات اكثر من 11 ك وات تحت اى جهد 380 و460 فولت و القدرات الاقل تستخدم نظام المباشر على حسب قدرة المحرك نختار الكونتاكتور المطلوب و مساحة مقطع الكابل المستخدم و توجد كتالوجات موجودة فى ويب سيت اشنيدر او abb
    و شكرا

    0 Not allowed!



  3. [23]
    خالد السيد علي
    خالد السيد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية


    الصورة الرمزية خالد السيد علي


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 1,005
    Thumbs Up
    Received: 51
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة itclick مشاهدة المشاركة
    عندي مضخة 11 كيلو ومصدر التغذية الرئيسي هو 3 فاز 380 فولت ولكن بين الفازة والفازة 220 أما الفازة والنيوترال 120 فولت . واخبرتني الشركة الموردة للمضخة بأن المضخة لن تشتغل هكذا لإن المضخة محتاجة الى 3 فاز 380 فولت ولكن بين الفازة والنيوترال 220 وبين الفازات 380. فماذا يمكن أن أعمل لحل المشكلة ؟ مع الشكر الجزيل مقدما.
    اخى الكريم
    على حسب مافهمتة
    ان جهد الشبكة عندك 3 فاز 220 فولت وبين الفازة والنيوترال 110 فولت وبين الفازتين 220فولت
    والمحرك الذى لديك 3 فاز 380 فولت يعنى بين الفازتين لازم 380 فولت وبين الفازة والنيوترال 220 فولت
    فهنا اخى الكريم المحرك لايعمل على هذا الجهد ويلزمك محول صغير يكفى لتشغيل هذا المحرك ويقوم بتحويل الجهد من 3 فاز 220 فولت الى 3 فاز 380 فولت
    وهذا ابسط الحلول
    تحياتى

    0 Not allowed!


    بســــــ الله الرحمن الرحيم ــــــم
    والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين
    صدق الله العظيم

  4. [24]
    itclick
    itclick غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا أخ خالد على الرد وقد تم طلب المحول. تحياتي

    0 Not allowed!



  5. [25]
    خالد السيد علي
    خالد السيد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية


    الصورة الرمزية خالد السيد علي


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 1,005
    Thumbs Up
    Received: 51
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة itclick مشاهدة المشاركة
    شكرا أخ خالد على الرد وقد تم طلب المحول. تحياتي
    الشكر للة اخى الكريم
    والحمد لله الذى وفقنا للاجابة
    تحياتى

    0 Not allowed!


    بســــــ الله الرحمن الرحيم ــــــم
    والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين
    صدق الله العظيم

  6. [26]
    عمار عديلي
    عمار عديلي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الكريم : من المعروف انا التيار البدائي للموتر يكون 5 اضعاااف تقريبا وبما ان تيار الستاار يكون اقل من تيار الدلتا وذلك بسبب العلاقه العكسيه بين التيار والفرلتيه ( في الدلتا 220 , الستار 380 ) لهدذايكون تيار الستار اقل من الدلتاا نقوم بتشبيك الموتر ستار في البلدايه ويسحب بما لايزيد عن 3 اضعاف التيار الكلي وفي الدلتا يسجب حوالل 5 اضعااف نلجئ لهذه الطريقه ...........................اما في حاله دلتا دلتا فيكون موتر يتحكل تيار البدائي والتار ال فعلي اي التيارات القليله للود
    انا ستار ستار يكون تيارات ثقيله لذلك يلزم ستار قبل وبعد الشتغيل

    0 Not allowed!



  7. [27]
    falawks
    falawks غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية falawks


    تاريخ التسجيل: Dec 2011
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    فين الاجابة الصح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!


    فنى كهرباء كنترول على قد حالى

  8. [28]
    صادق حسن
    صادق حسن غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سؤال الى الاخوة الاعزاء
    1 رسم توضيحي لربط طريقة ستار دلتا وشرح كيف يحدث ذلك
    2 لماذا لايربط خط البارد في طريقة ستار
    3 فائدة الطريقتين / وشكرا لكل الاعظاء

    0 Not allowed!



  9. [29]
    ahmed _fawzy
    ahmed _fawzy غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المعلومه قيمه

    0 Not allowed!



  10. [30]
    love_man
    love_man غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 34 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML