دورات هندسية

 

 

الى المهندسين الخبراء...مشكلة غريبة شاركوني في حلها

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 34 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 38
  1. [21]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد الكردي مشاهدة المشاركة
    لماذا لا نفترض ان هناك خلل في المكيف .... ربما الكبريسر يستهلك تيار عالي بسبب عطل

    ما ... أذكر ان مشكلة شبيهة حدثت معي قبل سنتين في احدى المشاريع ونسيت اسم القطعة التي تم

    تغيرها في المكيف ....

    أتمنى لو تقيس كم التيار المستهلك في الكمبريسر ؟؟؟


    أخى العزيز محمد الكردى

    أنا شـرحت المشكله على مكيف واحد

    ولكن واضح من سـؤال الزميل أنها مشكله فى كل المكيفات

    يعنى عندنا مشكله عامه

    تحياتى

    0 Not allowed!



  2. [22]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    أن أحد الاسباب الرئيسية التي تتسبب في تلف الضواغط (محركات المكيفات) هو عدم اتزان الفولتية(voltage Unbalance) من 5ر3 %عدم توازن الفولتية الى25 %يسبب في أرتفاع درجة حرارة المحرك ثم يحترق .... والسؤال هنا ....أن القواطع ترتفع درجة حرارتها دون ان تفصل الى درجة ان يحترق القاطع والمحرك..... يبدو أن القواطع لم تكن جيدة من حيث اختيار الامبير و النوعية....

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  3. [23]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبدالرحمن علام مشاهدة المشاركة
    الزميل العزيز

    تحياتى

    ارجو رسم مخطط يوضح الأربعة أسلاك (3 فاز ونيوترال) وقم بتغذية 10 مكيفات من الفازتين 1 ، 2 ثم قم بتغذية 3 مكيفات من الفازتين 2 ، 3 .

    ســتجد أنه لا علاقة للنيوترال بالموضوع ، بمعنى آخر يمكن الإستغناء عن السلكه الرابعه (النيوترال) إن لم تكن هناك حاجة لجهد تغذيه 110 فولت.

    تحياتى
    أخي العزيز هذا واضح أنا لم أذكر أننا بحاجة إلى نيوترال ولكن في هذه الحالة سيكون الحمل غير متوازن ويسري تيار في نيوترال اللوحة الرئيسية

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  4. [24]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ezzat_Baroudi مشاهدة المشاركة
    أخي العزيز هذا واضح أنا لم أذكر أننا بحاجة إلى نيوترال ولكن في هذه الحالة سيكون الحمل غير متوازن ويسري تيار في نيوترال اللوحة الرئيسية

    أخى عزت

    رجاء رسم الفازات الثلاثه والنيوترال من المحطه substation الى اللوحه الرئيسيه الى لوحه فرعيه ثم قم بتغذية العشرة مكيفات والثلاثه الآخرين . . سترى انــه لا دخل للنيوترال على الإطلاق.
    ولن يسرى به أى تيار نتيجه لعدم توازن الأحمال فى أى مرحله من مراحله وهى من اللوحه الفرعيه الى اللوحه الرئيسيه ومن اللوحه الرئيسيه الى المحطه المغذيه للوحه.

    وعدم توازن الأحمال على الفازات الثلاثه يؤثر فقط على توازن المولد (فى حالة استخدام مولد للتغذيه).

    تحياتـــــى

    0 Not allowed!



  5. [25]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    الزميل العزيز أبو عبدالله (صاحب المشاركه)

    حتى يمكننى مسـاعدتك رجاء الإجابه على الإستفسارات التاليه:

    1- أين تقع هذه المدرســه ( البلد - المدينه أو القريه) ؟.

    2- عمر هذه المدرسه (منشــأ حديث أم تعمل منذ فـتره).

    3- هل هناك مبالغه فى فاتورة الإستهلاك الكهربائى ؟

    4- عمر هذا النوع من الأعطال ؟ هل نشـأ منذ بدء تشغيل المدرسه ومستمر حتى الآن ؟

    اتمنى الحصول على رد هذه الإستفسارات لأتمكن من مساعدتك.

    تحياتــــــــــــــــــــــــى

    0 Not allowed!



  6. [26]
    المهندس أبوعبدالله
    المهندس أبوعبدالله غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبدالرحمن علام مشاهدة المشاركة
    الزملاء الأعزاء

    لقد ابتعدنا كثيرا عن المشكله

    دعونى أشرح المشكله مره أخرى:

    لندرس مكيف واحد أولا:

    يتم تغذية المكيف من قاطع ثنائى الأقطاب Double Pole من لوحة التغذيه قيمتـه 30 أمبير.

    ويخرج من اللوحه 3 أسـلاك : فاز - فاز - أرضى (يعنى مفيش نيوترال).

    يتم توصيل الفازتين على مفتاح تشغيل بجانب المكيف 2 قطب Double Pole أيضا بقيمة 45 أمبير.

    ومن مفتاح التشــغيل إلى المكيف.

    مشكلة الزميل أن مفتاح التشغيل 45 أمبير ترتفع درجة حرارته جدا ، وكذلك القاطع 30 أمبير فى اللوحه.

    فما السـبب ؟

    تحياتى
    أحسنت أخي الفاضل في وصف المشكلة ...أشكرك وأشكر جميع المهندسين الذين أتحفونا بمشاركاتهم. ولأجل أنني لا أستطيع التعليق على كل مداخلة بشكل مستقل ..أود ان ابين أمور مهمة :

    1- هذه المشكلة موجودة في المدرسة من ما يقارب سنتين , والاحتراقات تحدث مابين فترة وأخرى مع استمرار في ارتفاع درجة حرارة القواطع .
    2- المشكلة عامة في المدرسة تقريبا .
    3-لم تكن هذه المشكلة موجودة قبل الترميم الجزئي الذي تم قبل سنتين ( بمعنى ان كل هذه المشاكل حدثت بعد الترميم )
    4- لا توجد هناك زيادة في الأحمال , فالأحمال هي نفسها التي كانت قبل الترميم والمكيفات هي نفسها التي كانت تعمل بلا مشاكل .لذلك أستبعد أن يكون سبب المشكلة في داخل المكيفات ولا ان يكون سببها زيادة أحمال المدرسة .
    5-خلال الترميم تم تغيير الكابلات الرئيسية القادمة من محول الشركة وهي حاليا تعمل بشكل جيد وليس فيها حرارة زائدة واتوقع ان وضعها سليم وليس منها اي مشاكل.
    6-ايضا خلال الترميم تم تغيير اللوحة الرئيسية في المدرسة ولا أعرف مدى سلامتها من المشاكل.
    7- أيضا تم تغيير جميع اللوحات الفرعية (وهي التي ظهرت فيها مشاكل , علما بأن القواطع الرئيسية فيها كافية وزيادة )
    8- تم تغيير جميع مفاتيح المكيفات
    9- تم سحب اسلاك الدوائر وتغييرها بدوائر جديدة .
    10- فرق الجهد عند فازات اللوحة الرئيسية 220 فولت
    ولأجل انني لم أصمم مشروع الترميم ولم أشرف على أعمال المقاول ولم أعلم بهذه المشكلة الا قريبا أصبحت محتارا وأريد ان استفيد من خبراتكم واقتراحاتكم قبل ان اسافر الى المنطقة ذات الرطوبة العالية :eek: ..ولعلي أعرف حل المشكلة قبل خروجي او أجد في اقتراحاتكم مايكون سببا في تقليص فترة بقائي في تلك المدينة السونا .
    وشكرا للجميع.

    0 Not allowed!



  7. [27]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    أخى العزيز أبو عبدالله

    بعد قراءتى لمداخلتك الأخيره . . . أرجو ضرورة الرد على الإستفسار . . . . "هل هناك مبالغه فى قيمة إستهلاك الكهرباء بعد الترميم الجزئى عنهـا قبل الترميم ؟؟؟؟؟ "

    مهم جدا الإجابه على هذا السؤال ؟؟

    0 Not allowed!



  8. [28]
    المهندس أبوعبدالله
    المهندس أبوعبدالله غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الأخ المهندس محمد علام وضعت ردي السابق فبل ان أقرأ ردك الأخير ولعل فيما ذكرته اجابات على اسألتك .. علما بأن المدينة هي جدة..
    شكرا لك على تفاعلك وشكرا خاص لكل الأخوة الذين شاركونا وأتمنى منهم استمرار مشاركتهم في ايجاد الحل ومن بعضنا نستفيد ونتعلم

    0 Not allowed!



  9. [29]
    المهندس أبوعبدالله
    المهندس أبوعبدالله غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي الفاضل بالنسبة لاستهلاك الفاتورة لا أعرف عنه شيئ ..وسأسأل عنها انشاء الله ..

    0 Not allowed!



  10. [30]
    المهندس أبوعبدالله
    المهندس أبوعبدالله غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ليس لدي معلومات حالية عن الفاتورة وسأسأل عنها ان شاء الله

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 34 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع