دورات هندسية

 

 

الى المهندسين الخبراء...مشكلة غريبة شاركوني في حلها

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 38
  1. [11]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    لا يوجد نيوترال فى تغذية هذه المكيفات

    زملائى الأعزاء

    ذكر الزميل صاحب الإستفســار أن كهرباء هذه المنطقه (110/220) فولت

    أى لتشغيل أى مكيف 220 فولت يتم تغذيته من فازتين (حيث أن فرق الجهد بينهما 220 فولت)

    ولا يتم تغذية المكيف من فاز ونيوترال لأنه فى هذه الحاله سيكون جهد التغذيه 110 فولت


    إلى كل الزملاء الذين استخدموا "النيوترال" فى التفســير : فكروا فى تفسير آخر غير النيوترال .

    تحياتــــى

    0 Not allowed!



  2. [12]
    بهاء الدين الشريف
    بهاء الدين الشريف غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عزيزي
    تحية طيبه للجميع
    أما بعد هناك كما تعلم و يعلم الجميع مسببات أخرى آمل أن تتأكد من عدم توفرها :
    1. نسبة الفراغ داخل مواسير تمديدات الكابلات يجب أن لا تقل عن 60%.
    2. جودة الكابلات المستخدمة.
    3. توزيع متوازن للأحمال على لوحة التوزيع بحيث يساوي مجموع الأحمال على a=b=c
    4. وجود زاوية حادة في التمديدات للكابلات حدث بالخطاء

    0 Not allowed!



  3. [13]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    [quote=محمدعبدالرحمن علام;1112059]لا يوجد نيوترال فى تغذية هذه المكيفات

    زملائى الأعزاء

    ذكر الزميل صاحب الإستفســار أن كهرباء هذه المنطقه (110/220) فولت

    أى لتشغيل أى مكيف 220 فولت يتم تغذيته من فازتين (حيث أن فرق الجهد بينهما 220 فولت)

    ولا يتم تغذية المكيف من فاز ونيوترال لأنه فى هذه الحاله سيكون جهد التغذيه 110 فولت


    إلى كل الزملاء الذين استخدموا "النيوترال" فى التفســير : فكروا فى تفسير آخر غير النيوترال .
    صد قت لم ننتبه حكاية 110 شكرا على التنبيه ...بارك الله فيك

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  4. [14]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبدالرحمن علام مشاهدة المشاركة
    لا يوجد نيوترال فى تغذية هذه المكيفات

    زملائى الأعزاء

    ذكر الزميل صاحب الإستفســار أن كهرباء هذه المنطقه (110/220) فولت

    أى لتشغيل أى مكيف 220 فولت يتم تغذيته من فازتين (حيث أن فرق الجهد بينهما 220 فولت)

    ولا يتم تغذية المكيف من فاز ونيوترال لأنه فى هذه الحاله سيكون جهد التغذيه 110 فولت


    إلى كل الزملاء الذين استخدموا "النيوترال" فى التفســير : فكروا فى تفسير آخر غير النيوترال .

    تحياتــــى
    أخي العزيز شكرا لك على التنبيه ولكن ماذا لو كان عشر مكيفات على الفاز الأول والثاني
    وثلاثة مكيفات على الأول والثالث ماذا يحصل في هذه الحالة للنيوترال وللوحة التوزيع!
    في هذه الحالة سيكون هنالك تيار توافقي هارمونيك كبير


    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  5. [15]
    الكلمة الطيبة
    الكلمة الطيبة غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية الكلمة الطيبة


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم جميعا
    شكرا للمهندس صاحب المشكلة لأنه استطاع ان يخرج من جعبةالمهندسين المحترمين ما تقر به اعيننا ولكن اسمحوا لي أن اضم صوتي للمهندس اشرف غانم الذي ابدع ابع في وصفه للمشكلة ولملحوظة مهندسنا الكبير مهندس محمد عبد الرحمن علام بارك الله لنا فيهما وامدهما بدوام الصحه والعافية ومن هذا المنطلق اقول
    ان المدرسة قد حدث زيادة توسعية في المباني رأسية او زيادة احمال على وجه الدقة مع بقاء المحول على وضعه
    ومن الطبيعي ان يكون هناك معامل امان في اختيار قدرة المحول وهذا يعني وجود زيادة في الكيلو فولت امبير تكفي للتغطية ولكن هذا يتطلب تغير الcenter tabللمحول.............هذا في حالة وجود انخفاض ملحوظ في الجهد وارتفاع التيار المسحوبالذي يمكن قياسة بالكلامبير.
    اما اذا كان التيار المفاس طبيعيا فان المشكلة تتلخص في وجود توافقيات نتيجة وجود مواتير حثية او اجهزة الكترونبة والحل تحديد نوع هذة التوافقيات وتركيب فلاترحسب نوع الهارمونيك
    مهندس من جامعة الكلمة الطيبة(القاهرة)
    يا مصر يا حصني العالي ويا وطني الغالي ويا ام هذا ما اسميكي

    0 Not allowed!



  6. [16]
    م ـ محمد شحتة
    م ـ محمد شحتة غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    المشكلة الواردة في بعض اجهزة التكييف ـ اولا يتم عمل earth للمكان ويتم التأكد من قيمة الفولت الداخل للمكان
    ـ ثانياـ يجب عمل الصيانة الدوريةلهذه ا لاجهزة &ممكن ان يكون عدد الاجهزة غير كافي لهذا المكان مما يؤدي الي زيادة عددساعات عمل هذة الاجهزة &قد يكون هناك زيادة او نقص في كمية الفريون مما يؤدي الي زيادة الامبير المسحوب & وقد يؤدي الي زيادة حرارة المفاتيح وايضا الي احتراق بعض اجهزة التكييف
    والله ولي التوفيق

    0 Not allowed!



  7. [17]
    م ـ محمد شحتة
    م ـ محمد شحتة غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كما توجد بعض اجهزة التكييف ممكن ان تعمل في بلد ولا تعمل في بلد آخرللاسباب الاتية
    ـ نوع الفريون حيث لكل نوع فريون درجة حرارة معينة
    ـ نوعية التردد الذي يعمل علية الجهاز حيث التردد يختلف من بلد الي اخر

    0 Not allowed!



  8. [18]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    الزملاء الأعزاء

    لقد ابتعدنا كثيرا عن المشكله

    دعونى أشرح المشكله مره أخرى:

    لندرس مكيف واحد أولا:

    يتم تغذية المكيف من قاطع ثنائى الأقطاب Double Pole من لوحة التغذيه قيمتـه 30 أمبير.

    ويخرج من اللوحه 3 أسـلاك : فاز - فاز - أرضى (يعنى مفيش نيوترال).

    يتم توصيل الفازتين على مفتاح تشغيل بجانب المكيف 2 قطب Double Pole أيضا بقيمة 45 أمبير.

    ومن مفتاح التشــغيل إلى المكيف.

    مشكلة الزميل أن مفتاح التشغيل 45 أمبير ترتفع درجة حرارته جدا ، وكذلك القاطع 30 أمبير فى اللوحه.

    فما السـبب ؟

    تحياتى

    0 Not allowed!



  9. [19]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 737
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ezzat_baroudi مشاهدة المشاركة
    أخي العزيز شكرا لك على التنبيه ولكن ماذا لو كان عشر مكيفات على الفاز الأول والثاني

    وثلاثة مكيفات على الأول والثالث ماذا يحصل في هذه الحالة للنيوترال وللوحة التوزيع!
    في هذه الحالة سيكون هنالك تيار توافقي هارمونيك كبير

    الزميل العزيز

    تحياتى

    ارجو رسم مخطط يوضح الأربعة أسلاك (3 فاز ونيوترال) وقم بتغذية 10 مكيفات من الفازتين 1 ، 2 ثم قم بتغذية 3 مكيفات من الفازتين 2 ، 3 .

    ســتجد أنه لا علاقة للنيوترال بالموضوع ، بمعنى آخر يمكن الإستغناء عن السلكه الرابعه (النيوترال) إن لم تكن هناك حاجة لجهد تغذيه 110 فولت.

    تحياتى

    0 Not allowed!



  10. [20]
    م.محمد الكردي
    م.محمد الكردي غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية م.محمد الكردي


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبدالرحمن علام مشاهدة المشاركة
    الزملاء الأعزاء

    لقد ابتعدنا كثيرا عن المشكله

    دعونى أشرح المشكله مره أخرى:

    لندرس مكيف واحد أولا:

    يتم تغذية المكيف من قاطع ثنائى الأقطاب double pole من لوحة التغذيه قيمتـه 30 أمبير.

    ويخرج من اللوحه 3 أسـلاك : فاز - فاز - أرضى (يعنى مفيش نيوترال).

    يتم توصيل الفازتين على مفتاح تشغيل بجانب المكيف 2 قطب double pole أيضا بقيمة 45 أمبير.

    ومن مفتاح التشــغيل إلى المكيف.

    مشكلة الزميل أن مفتاح التشغيل 45 أمبير ترتفع درجة حرارته جدا ، وكذلك القاطع 30 أمبير فى اللوحه.

    فما السـبب ؟

    تحياتى


    لماذا لا نفترض ان هناك خلل في المكيف .... ربما الكبريسر يستهلك تيار عالي بسبب عطل

    ما ... أذكر ان مشكلة شبيهة حدثت معي قبل سنتين في احدى المشاريع ونسيت اسم القطعة التي تم

    تغيرها في المكيف ....

    أتمنى لو تقيس كم التيار المستهلك في الكمبريسر ؟؟؟

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة