    السلام عليكم ورحمة الله..

    ايها المهندسون الأفاضل , انا مهندس اشرف على أعمال الكهرباء في المباني منذ ما يقارب ستة أعوام وفي هذه الأيام واجهتني مشكلة غريبة وهي أرتفاع حرارة مفاتيح تشغيل المكيفات (45أمبير) وبعضها احترق وأيضا ارتفاع حرارة القواطع الخاصة بها ( 30أمبير ثنائي) المركبة في لوحة التوزيع (الطبلون) وذكر لي المسؤولون في المدرسة ان هناك احتراق حصل لبعض الكمبرسرات في المكيفات وبعض الأجهزة.. ولأنني بعيد ولا اريد ان اسافر الا بعد معرفة الأسباب المحتملة لذا احببت أن آخذ رايكم ومنكم نستفيد ...
    علما بأن الأسلاك مناسبة(2*6+4) .
    والقواطع مناسبة اذ ان المكيف يسحب 15 أمبير تقريبا.
    وكذللك قاطع لوحة التوزيع(الطبلون) يكفي وزيادة.
    وكهرباء المنطقة (110/220)

    من مواضيع المهندس أبوعبدالله :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    م.محمد الكردي
    م.محمد الكردي غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية م.محمد الكردي


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    أخي الكريم ربما جودة المواد سيئة ... لا يوجد غير هذا الاحتمال

    انصحك باستخدام منتجات مثل mk و moeller وسيمنز ....

    0 Not allowed!



  3. [3]
    المهندس أبوعبدالله
    المهندس أبوعبدالله غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي المهندس محمد كردي أشكرك على اهتمامك ,,,لكن انا أستبعد رداءة المواد لأنها جديدة ومستخدمة في عدة أماكن أخرى بلا مشاكل..
    القواطع متسوبيشي والمفاتيح mk أو ليجراند

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2,314

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 137
    Given: 35
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أبوعبدالله مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله..

    ايها المهندسون الأفاضل , انا مهندس اشرف على أعمال الكهرباء في المباني منذ ما يقارب ستة أعوام وفي هذه الأيام واجهتني مشكلة غريبة وهي أرتفاع حرارة مفاتيح تشغيل المكيفات (45أمبير) وبعضها احترق وأيضا ارتفاع حرارة القواطع الخاصة بها ( 30أمبير ثنائي) المركبة في لوحة التوزيع (الطبلون) وذكر لي المسؤولون في المدرسة ان هناك احتراق حصل لبعض الكمبرسرات في المكيفات وبعض الأجهزة.. ولأنني بعيد ولا اريد ان اسافر الا بعد معرفة الأسباب المحتملة لذا احببت أن آخذ رايكم ومنكم نستفيد ...
    علما بأن الأسلاك مناسبة(2*6+4) .
    والقواطع مناسبة اذ ان المكيف يسحب 15 أمبير تقريبا.
    وكذللك قاطع لوحة التوزيع(الطبلون) يكفي وزيادة.
    وكهرباء المنطقة (110/220)
    أخي العزيز قد يكون هنالك تيار توافقي عالي أو مايسمى بالهارمونيك ويحصل نتيجة وجود حمل إلكتروني عالي أو عدم وجود توازن في تيار الأطوار ممايودي إلى تحميل النيوترال بشكل كبير وإرتفاع في درجة حرارة الأسلاك والكبلات والقواطع وفي بعض الأحيان المحول الكهربائي
    والحل هو إستدعاء شركة متخصصة وقياس الهارمونيك والتأكد منه ومن ثم معالجته إن وجد
    هذا والله أعلم

    0 Not allowed!


    Tweeter @ezzatbaroudi




  5. [5]
    ali_alkorashe
    ali_alkorashe غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز
    قد يكون السبب هو عدم توازن تيارات الاطوار المسحوبة من المحول مما يودي الى وجود تيار في النيوترال ويمكنك التاكد من هذه الحالة بفحص فرق الجهد بين النيوترال والارضي وفي هذه الحالة يجب تدخل شركة مختصة للمعالجة .

    0 Not allowed!



  6. [6]
    اشرف غانم
    اشرف غانم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اشرف غانم


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 304
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    بسم الله الرحمن الرحيم

    انا اضم صوتى للمهندس عزت انه ممكن تكون مشكلة توافقيات
    ولكنى اضيف
    انه ممكن تكون المشكلة فى انخفاض الجهد الداخل للمدرسة
    نتيجة لاى سبب
    قد تكون لان محول التوزيع غير كافى للاحمال المركبة عليه
    او تكون المسافة بين المدرسة والمحول كبيرة وقطر الكابل غير مناسب للمسافة
    المهم انك تتاكد من قيمة الجهد على اطراف الكابل الرئيسى المغذى للمدرسة وكذلك على اطراف كل مكيف من التى حدث بها مشاكل ويكون لقياس فى اوقات مختلفة على مدار اليوم وخاصة فى اوقا الذروة
    وقد تكون المشكلة ميكانيكية فى الاجهزة التكييف مما يجعلها تسحب تيار عالى

    باختصار المشكلة عندك نتيجة لزيادة التيار المسحوب بواسطة اجهزة التكييف
    لذلك عليك اولا التاكد من قيمة الجهد على اطراف الكابل الرئيسىوكذلك على اطراف كل مكيف
    اذا كان الجهد مظبوط
    قم بتشغيل كل جهاز على حدة وقيس التيار المسحوب
    اذا كان التيار فى الحدود الطبيعية
    قد تكون المشكلة ناتجة عن تولد توافقيات عالية
    اما اذا كان التيار اعلى من الطبيعى على الرغم من ان الجهد طبيعى
    فان المشكلة ميكانيكية فى اجهزة التكييف
    اما اذا وجدت ان الجهد منخفض وخاصة على اطراف الكابل الرئيسى
    فانك يجب ان تخاطب شركة توزيع الكهرباء بالمنطقة
    هذا والله اعلم



    0 Not allowed!



  7. [7]
    mohtaseb
    mohtaseb غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية mohtaseb


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 106
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تحيتي لكل الاراء و لكن هل لاحظتم ان المهندس ابو عبداللة يستخدم قاطع 45 أمبير , لثلاث اسلاك اي فاز واحد؟؟؟!!!!!

    حيث لا نستخدم في الفاز الواحد قاطع حجمه اكبر من 30 امبير , و ارجوا ايضا الانتباه لل break capacity للقواطع

    0 Not allowed!


    ............ وتعظم في عين الصغير صغارها************ و تصغر في عين العظيم العظائم...........

  8. [8]
    محمد حسيين
    محمد حسيين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمد حسيين


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 330
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 1
    عفوا أخي الكريم إذا كانت الأجواء حاره جدا وتتجاوز ال 40 درجة مئوية أو في حدودها فإن غاز الفريون تقل كفائة تبريدة وترتفع درجة حرار المكبس في المكيف ممايؤدي إلى ارتفاع التيار بشكل كبير وإذا كانت المكيفات غير نظيفة قد تؤدي إلى تلف المكبس (الكمبريسور) لذلك يفضل تنظيف المكيفات إذا كان لها وقت طويل تعمل دون صيانة ولا تنسى أن تتأكد من أن جميع نقاط التوصيل مربوطة بشكل جيد
    مــع إحترامي وتقديري لآراء الإخوة المشاركين........

    0 Not allowed!


    قال رسول الله
    صلى الله عليه وسلم
    {إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق}

  9. [9]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali_alkorashe مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز
    قد يكون السبب هو عدم توازن تيارات الاطوار المسحوبة من المحول مما يودي الى وجود تيار في النيوترال ويمكنك التاكد من هذه الحالة بفحص فرق الجهد بين النيوترال والارضي وفي هذه الحالة يجب تدخل شركة مختصة للمعالجة .

    أنا أضم صوتي لك أخي العزيز .يجب قياس الجهد بين خط النيوترال والأرضي وخاصة انه ذكر ان هناك بعض الكمبريسرات أحترقت.........بأضافة الي ماذكره الاخوة الأخ م الكردي والأخ عزت والأخ أشرف

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  10. [10]
    أشرف مليحى
    أشرف مليحى غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 63
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    لكم كل التقدير كل هذه أسباب واردة ويجب أن يذهب إلى المكان ليحدد العيب ويستعين بمهنسدين تكيف وتبريد

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML