دورات هندسية

 

 

سؤال مهم فى تصميم القواعد المنفصلة

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 26 من 26
  1. [21]
    مهندس/ على درويش
    مهندس/ على درويش غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مهندس/ على درويش


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 468
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اسباب اخري لأستخدام القاعده المشتركه

    ان يحدث تداخل في الأجهادات الواقعه على التربه اسفل القاعدتين مما قد يزيد عن قدرة تحمل التربه لذالك ايضا نلجأ لعمل القاعده المشتركه

    اما في حالتنا هنا وان الفرق بين العمودين تقريبا 5 سم فإنه لا وجود للعزوم بين العمودين بقيمه تذكر اي ان العزوم لن تنقلب إلي اعلي بين العمودين وبذالك لن يصبح لدينا حديد علوي في القاعده وبالتالي يمكن تصميمها على اساس انها قاعده منفصله تحمل حمل واحد مساوي لمجموع الحملين ومكانه هو مكان محصله الحملين

    تمام يا عمده !!!!!!!!!!

    0 Not allowed!


    نعيب زماننا والعيب فينا .:. وما لزماننا عيب سوانا
    مهندس /على درويش

  2. [22]
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 10,475

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 257
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emad el*rokh مشاهدة المشاركة
    جزيل الشكر للمهندسة الفاضلة على التوضيح الجيد
    جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!


    متغيبة عن الملتقى

  3. [23]
    هشام الفزانى
    هشام الفزانى غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية هشام الفزانى


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخى الكريم
    ربما كان ردى متأخر ولكن اود ان اقول لك أن القاعدة تصمم قاعدة واحدة منفصلة ولايوجد عزم علوى ولكن أود أن أعلمك شئ لوسمحت لى
    فى مثل حالتك وعدم معرفتك فنفترض أنك صممت القاعدة مشتركة عليها عمودين بينهما مسافه صفيرة ووضعت الاحمال وإتبعت خطوات تصميم قاعدة مشتركة فماذا تكون النتيجه

    النتيجه بعدما تجربها بنفسك سيكون عزم موجب متولد نتيجة الحمل من العمودين وعدم وجود عزم سالب بينهما وبالتالى فى حالة تباعد العمودين ربما كبيرة أوصغيرة يتولد عزم سالب يعتمد على قيمة الاحمال المسلطة على الاعمدة ومن هنا لايكون سؤالك مطلق عن المسافة التى تكون بين العمودين
    جرب وسوف تفهم كلامى

    0 Not allowed!



  4. [24]
    هشام الفزانى
    هشام الفزانى غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية هشام الفزانى


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخى الكريم
    ربما كان ردى متأخر ولكن اود ان اقول لك أن القاعدة تصمم قاعدة واحدة منفصلة ولايوجد عزم علوى ولكن أود أن أعلمك شئ لوسمحت لى
    فى مثل حالتك وعدم معرفتك فنفترض أنك صممت القاعدة مشتركة عليها عمودين بينهما مسافه صفيرة ووضعت الاحمال وإتبعت خطوات تصميم قاعدة مشتركة فماذا تكون النتيجه

    النتيجه بعدما تجربها بنفسك سيكون عزم موجب متولد نتيجة الحمل من العمودين وعدم وجود عزم سالب بينهما وبالتالى فى حالة تباعد العمودين ربما كبيرة أوصغيرة يتولد عزم سالب يعتمد على قيمة الاحمال المسلطة على الاعمدة ومن هنا لايكون سؤالك مطلق عن المسافة التى تكون بين العمودين
    جرب وسوف تفهم كلامى

    0 Not allowed!



  5. [25]
    engaboloay
    engaboloay غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2012
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    توضيح بسيط يا مهندسين :: هى المسافة بين العمودين ليست 5سم ولكن = 5سم+ المسافة من مركز العمود لوشه +المسافة من مركز العمود التانى لوشه لاننا بنتعامل مع مسافة من السنتر لـ السنتر لكن فى الاول والاخر هتكون صغيرة ولن تكون هناك فرصة لتولد اى عزوم سالبة
    تحياتى

    0 Not allowed!



  6. [26]
    نبعة المدينة
    نبعة المدينة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 566
    Thumbs Up
    Received: 95
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام الفزانى مشاهدة المشاركة
    أخى الكريم
    ربما كان ردى متأخر ولكن اود ان اقول لك أن القاعدة تصمم قاعدة واحدة منفصلة ولايوجد عزم علوى ولكن أود أن أعلمك شئ لوسمحت لى
    فى مثل حالتك وعدم معرفتك فنفترض أنك صممت القاعدة مشتركة عليها عمودين بينهما مسافه صفيرة ووضعت الاحمال وإتبعت خطوات تصميم قاعدة مشتركة فماذا تكون النتيجه

    النتيجه بعدما تجربها بنفسك سيكون عزم موجب متولد نتيجة الحمل من العمودين وعدم وجود عزم سالب بينهما وبالتالى فى حالة تباعد العمودين ربما كبيرة أوصغيرة يتولد عزم سالب يعتمد على قيمة الاحمال المسلطة على الاعمدة ومن هنا لايكون سؤالك مطلق عن المسافة التى تكون بين العمودين
    جرب وسوف تفهم كلامى
    عفواً فقد حضرت متأخراً
    عادةً ما تكون عزوم سالبه كبيره (حديد علوي ) عندما يكون هناك فرق كبير بين الحموله للعمودين واذا كانت الحمولات متساويه فلن تكون عزوم سلبه كبيره
    ونكاد نقول انه لن تكون في حالة مسافه 5سم او حتى 20 سم اي عزوم سالبه
    انه يشبه عمود واحد طوله مثلآ 1 متر ترتكز كمره على طرفه وعليها حموله كبيره ماذا عسانا ان نعمل نفس الشيء نعمل له قلعده واحده كما لو ان الكمره ترتكز عليه بالكامل.

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML