دورات هندسية

 

 

سؤال مهم فى تصميم القواعد المنفصلة

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 26
  1. [1]
    محمدشروفتى
    محمدشروفتى غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال مهم فى تصميم القواعد المنفصلة

    برجاء من الاخوة المصممين الاجابة على هذا السؤال :
    فى حالة وجود عمودين على القاعدة المسافة التى بينهما عبارة عن فاصل تمدد مقداره 5 سم هل هذه القاعدة تصمم منفصلة ام مشتركة؟ واذا كانت تصمم منفصلة فما هو اقصى بعد بين مركزى العمودين ؟
    ولكم جزيل الشكر يا أحباب

  2. [2]
    ehab_lovegypt
    ehab_lovegypt غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ehab_lovegypt


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 175
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0

    بسم الله الرحمن الرحيم

    1-القاعده تصمم مشتركه نظرا لتداخل مساحتى القاعدتين المسلحتين للعمودين .

    2- المسافه بين العمودين يفضل ان تترواح بين 3 - 6 م.

    0 Not allowed!


    لو لم أكن مصريا لمت من الحزن على أنى لست مصريا

    ربما جاء يوم نجلس فية معا لا لكى نتفاخر و نتباهى و لكن لكى نتذكر و ندرس و نعلم اولادنا و احفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح و مشاقة مرارة الهزيمة و الامها و حلاوة النصر و اماله.


  3. [3]
    كمال محمد
    كمال محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 487
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 7
    في حالتك نظرا لوجود فاصل تمدد(عادة من 2 إلى 5 سم) فيجب أن تصممها كقاعدة واحدة منفصلة وحمولتها هي مجموع الحمولتين لأن المسافة بين العمودين تكاد تكون مهملة ولا يتشكل بسببهاnegative moment (لا يوجد داعي لحديد علوي ضمن القاعدة).
    والله تعالى أعلم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    محمدشروفتى
    محمدشروفتى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا على سرعة الرد ولكن المشكلة اللى قابلتنى ان انا دخلت على برامج تصميم ودخلتها على اساس انها مشتركة وطلعتلى تسليح علوى وسفلى . طيب قوى القص هنا تأثيرها عادى كأنها حمل واحد ما فيش فيها مشكلة؟

    0 Not allowed!



  5. [5]
    محمدشروفتى
    محمدشروفتى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    طيب يا جماعة ايه هى اقصى مسافة بين محورى العمودين اللى نقدر نقول عندها ان العزوم السالبة عندها وان العزم مش هيقلب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  6. [6]
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 10,475

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 257
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كما ذكر الاخ المهندس كمال انها تصمم كقاعده واحدة الحمل عليها هو مجموع حملى العمودين وكانهم عمود واحد
    حيث ان فواصل التمدد تكون فقط فى ما فوق سطح الارض فقط super structures ولا تمتد لتصل الى الاساسات
    لبعدها الى حد ما عن اية تغيرات تحدث فى درجة الحرارة وتؤدى الى ضرورة وجود فواصل التمدد والانكماش
    وعليه يتم تنفيذها كقاعدة واحدة للعمودين
    فواصل الهبوط هى التى تمتد للاساسات فى القواعد المنفصلة السطحية
    اما بالنسبة للمسافة بين العمودين والتى تجعلك تنفذ القاعدة مشتركة وعليها عمودين فلا يوجد مسافة معينة على حد علمى لكن بالنسبة للحالة التى ذكرتها فمسافة 5 سم صغيرة ولا يوجد اى داعى لاعتبارها قاعدة مشتركة لان المسافة بين العمودين صغيرة جدا على تواجد اى عزم ناشئ بين العمودين
    وهذا مجرد راى
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    1 Not allowed!


    متغيبة عن الملتقى

  7. [7]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اميرةة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كما ذكر الاخ المهندس كمال انها تصمم كقاعده واحدة الحمل عليها هو مجموع حملى العمودين وكانهم عمود واحد
    حيث ان فواصل التمدد تكون فقط فى ما فوق سطح الارض فقط super structures ولا تمتد لتصل الى الاساسات
    لبعدها الى حد ما عن اية تغيرات تحدث فى درجة الحرارة وتؤدى الى ضرورة وجود فواصل التمدد والانكماش
    وعليه يتم تنفيذها كقاعدة واحدة للعمودين
    فواصل الهبوط هى التى تمتد للاساسات فى القواعد المنفصلة السطحية
    اما بالنسبة للمسافة بين العمودين والتى تجعلك تنفذ القاعدة مشتركة وعليها عمودين فلا يوجد مسافة معينة على حد علمى لكن بالنسبة للحالة التى ذكرتها فمسافة 5 سم صغيرة ولا يوجد اى داعى لاعتبارها قاعدة مشتركة لان المسافة بين العمودين صغيرة جدا على تواجد اى عزم ناشئ بين العمودين
    وهذا مجرد راى
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    كلام سليم يا اخت اميره - بارك الله فيكي

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [8]
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 10,475

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 257
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    كلام سليم يا اخت اميره - بارك الله فيكي
    جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!


    متغيبة عن الملتقى

  9. [9]
    hassan awaden
    hassan awaden غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية hassan awaden


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    i have same in my project
    no problem u can design it as isolated footing
    load = p1+p2

    0 Not allowed!



  10. [10]
    hassan awaden
    hassan awaden غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية hassan awaden


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    but now if i have one column with difrent load p1=90ton , p2=15 ton
    p1 coming frome concrete structure but p2 coming from steel structure
    and there is no expantion joint
    it should be expantion joint or no

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML