    حساب تيار المولدة

    السلام عليكم
    اشكركم من كل قلبي وادعو لهذا المنتدى الرائع وللاعظاء المتعاونين وسؤالي هو لدينا في العمل مولدة 550kva ونحن في بداية الصيف والحماوة تصعد الى 85% تقريبا فارجو المساعدة في معرفة التيار الممكن الذي تتحمله وكيفية حماية المولدة من زيادة الحماوة هل بتقليل اللود فقط ارجو الرد بسرعة لحاجتي له مع الشكر الجزيل والاحترام
    المهندسة زينب حسام

  2. [2]
    emad792
    emad792 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اختي العزيزه المولد 550kvaاي440kw يجب ان يكون المولد في غرفه مناسبه اذا كان داخل غرفه بحيث تكون مزوده بمخرج ومدخل للهواء حسب موصفات المولد واذا كان خارج الغرفه يجب ان يكون بعيدا عن ضوء الشمس وان تكون هنالك صيانه دوريه للمولد الفلاتر والزيت الروديتر وفي فترة الظهير لا تحمليه كثيرا.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    علي محمد البدراني
    علي محمد البدراني غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 245
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 6
    اختي العزيزة السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
    من خلال قيمة الكيلو فولت امبير فأن هذا المولد ثلاثي الطور ولحساب التيار ويااختي العزيزة يجب ان تذكري لي الفولتية ولكن سوف افرضها 380 فولت .


    Kva=1,73*v*i
    i=550000/1.73*380

    ففي هذه الحالة يكون التيار لكل طور هو 835 امبير لكل طور عند اقصى حمل ولهذا في ايام الصيف يجب ان تقللي من الحمل اتمنى لك التوفيق

    0 Not allowed!



  4. [4]
    مهند مصطفي سعد
    مهند مصطفي سعد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهند مصطفي سعد


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 203
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    عادة الجنريترات تكون مصممة لدرجة حرارة معينة. ولكل سعة جنريتر مواصفات للغرفة يجب مراعاتها لكي تكون كمية الهواء كافية لضمان التبريد المناسب

    0 Not allowed!


    اكل العقاب بقوة جيف الفلا وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف

  5. [5]
    زينب حسام
    زينب حسام غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية زينب حسام


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لكل الاعضاء وعلى المعلومات المفيدة واود ان ابين ان المولدة في حديقة الكلية وتغذي بوردات الرئيسية للكلية فهل ممكن افادتي بعلومات ادق حول صيانتها لقلة خبرتي في المولدات ولكم كل الاحترام

    0 Not allowed!



  6. [6]
    زينب حسام
    زينب حسام غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية زينب حسام


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي محمد البدراني مشاهدة المشاركة
    اختي العزيزة السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
    من خلال قيمة الكيلو فولت امبير فأن هذا المولد ثلاثي الطور ولحساب التيار ويااختي العزيزة يجب ان تذكري لي الفولتية ولكن سوف افرضها 380 فولت .


    Kva=1,73*v*i
    i=550000/1.73*380

    ففي هذه الحالة يكون التيار لكل طور هو 835 امبير لكل طور عند اقصى حمل ولهذا في ايام الصيف يجب ان تقللي من الحمل اتمنى لك التوفيق
    +++اخي العزيز من اين جاء الرقم 1.73 اليس kva=v*i*cos

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ziyados
    ziyados غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    P=3xIxVxCOS(PHI) = SxCOS(PHI)
    S=550 KVA
    S=3IV(phase=220V) =sqrt(3)IV(line=380V)
    I=S/(3xV) = 550000/660 =834 A PER PHASE.

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ziyados
    ziyados غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    SO
    SQRT(3)=1.73
    I=P/(1.73 x V(line=380V)
    = 550000/1.73 x 380 = 836 A

    0 Not allowed!



  9. [9]
    زينب حسام
    زينب حسام غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية زينب حسام


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا للاخ العزيز زيد وارجو ان تفيدني بعلومات اكثر عن المولدة وطرق صيانتها مع كل شكري للمنتدى الرائع

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ali_alkorashe
    ali_alkorashe غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي محمد البدراني مشاهدة المشاركة
    اختي العزيزة السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
    من خلال قيمة الكيلو فولت امبير فأن هذا المولد ثلاثي الطور ولحساب التيار ويااختي العزيزة يجب ان تذكري لي الفولتية ولكن سوف افرضها 380 فولت .


    Kva=1,73*v*i
    i=550000/1.73*380

    ففي هذه الحالة يكون التيار لكل طور هو 835 امبير لكل طور عند اقصى حمل ولهذا في ايام الصيف يجب ان تقللي من الحمل اتمنى لك التوفيق
    السلام عليكم
    اعتقد ان الفولتية يجب ان تكون ( 400 فولت ) او (420 فولت ) عند راس التوليد اذ يجب حساب ال(voltage drop) الحاصل عند نقل الطاقة لنحصل على (380 فولت ) عند الحمل خصوصا في الابنية الكبيرة . وبصورة عامة لا يجوز تحميل المولد اكثر من (80% ) من طاقته كما لايجوز تحميله اقل من (40% ) من طاقته ايضا وتجد ايضا معلومات عن تصميم غرفة المولدة في الكراسة المرفقة مع المولد نفسه

    0 Not allowed!



  