دورات هندسية

 

 

شاركوني بارائكم في هذه المشكلة

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    الصورة الرمزية said_hu2000
    said_hu2000
    said_hu2000 غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    شاركوني بارائكم في هذه المشكلة

    ارجو من الزملاء ان يبدو برايهم في هذا الموضوع" انا قمت بتصميم مدرسة وبعد الصب بفترة قصيرة وفك الشدة الخشبية وقبل وضع البلاط او اي احمال على السقف يوجد بعض البلاطات حدث بها ترخيم يتفاوت من 7 سم الى 3 سم مع العلم ان اكبر بلاطة 7 * 5 وبلاطة كمرية بسمك 15 سم وتسليح 8 قطر 12 بالمتر هل هذا عيب تصميم ام تنفيذ وان كان عيب تصميم كيف يحدث هذا الترخيم دون اكتمال الاحمال التصميمية على السقف ولكم مني جزيل الشكر"

  2. [2]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said_hu2000 مشاهدة المشاركة
    ارجو من الزملاء ان يبدو برايهم في هذا الموضوع" انا قمت بتصميم مدرسة وبعد الصب بفترة قصيرة وفك الشدة الخشبية وقبل وضع البلاط او اي احمال على السقف يوجد بعض البلاطات حدث بها ترخيم يتفاوت من 7 سم الى 3 سم مع العلم ان اكبر بلاطة 7 * 5 وبلاطة كمرية بسمك 15 سم وتسليح 8 قطر 12 بالمتر هل هذا عيب تصميم ام تنفيذ وان كان عيب تصميم كيف يحدث هذا الترخيم دون اكتمال الاحمال التصميمية على السقف ولكم مني جزيل الشكر"
    الأخ الكريم said_hu2000
    مبدئيا واعتمادا على ما تفضلت بوصفه يبدو أن السبب تنفيذي, ولا بد من وصف طريقة التنفيذ بالتفصيل مع بعض الصور للحالة من كل جوانبها ان أمكن حتى تكون آراء الأخوة مبنية على حد أدنى من المعلومات المتعلقة بالحالة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    said_hu2000
    said_hu2000 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية said_hu2000


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    طريقة التنفيذ بالضبط لا اعرفها لاني لم اشرف على التنفيذ لكن الحديد لم يكسح عند الكمرات وتم اضافة حديد علوي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    المهندس محمد زايد
    المهندس محمد زايد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 887
    Thumbs Up
    Received: 84
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said_hu2000 مشاهدة المشاركة
    ارجو من الزملاء ان يبدو برايهم في هذا الموضوع" انا قمت بتصميم مدرسة وبعد الصب بفترة قصيرة وفك الشدة الخشبية وقبل وضع البلاط او اي احمال على السقف يوجد بعض البلاطات حدث بها ترخيم يتفاوت من 7 سم الى 3 سم مع العلم ان اكبر بلاطة 7 * 5 وبلاطة كمرية بسمك 15 سم وتسليح 8 قطر 12 بالمتر هل هذا عيب تصميم ام تنفيذ وان كان عيب تصميم كيف يحدث هذا الترخيم دون اكتمال الاحمال التصميمية على السقف ولكم مني جزيل الشكر"
    تحياتي لك اخي الكريم /
    اتفق مع المهندس حسان ان المشكلة تنفيذية لا تصميمية ....

    فكون بلاطة السقف مصمتة باتجاهين .. وبحساب تقريبي للسمك المطلوب في اكبر بلاطة سيكون بحدود 17سم تنقص او تزيد قليلا ( باختلاف طريقة الحساب من كود لاخر وحسب باقي المعطيات )

    وكون البلاطة كما ذكرت لم تحمل سوى وزنها فقط ... فمن غير الممكن ان يكون العيب تصميمي ..

    واستفساري هو /
    1- ما المدة الزمنية التي تم فك الشدة عندها .
    2- ما نوع الشدة المستخدمة .
    3- وفي اي مكان من البلاطة الواحدة حصل الترخيم ( منتصفها ,, عند الاعمدة ... )
    4- هل هنالك شروخ اسفل البلاطة ؟

    وتقبل تحياتي

    0 Not allowed!


    قال صلى الله عليه وسلم:
    "
    أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام "
    صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906).

  5. [5]
    م / محسن صالح محمد
    م / محسن صالح محمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    خالص تحياتى للمهندس حسان والمهندس محمد زايد
    ارجو من الاخ سيد شرح بعض التفاصيل التى تفضل بها المهندس محمد زايد والتى تنص على
    هل اتبعتم القوانين المتبعه والمدة الزمنية المحدده لفك الشدة
    هل كان هناك لديكم معايير ومواصفات متبعه فى تنفيذ الشدة من حيث المسافات بين الحاملات والعرضات ومسافات التعريق والتقويات
    هناك اراء كثيرة ولكن الرجاء ارفاق الملف لتصميمى لهذة المدرسة حتى يتسنى لنا المشاركة وتحديد ما هو السبب

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس محمد زايد مشاهدة المشاركة
    تحياتي لك اخي الكريم /
    اتفق مع المهندس حسان ان المشكلة تنفيذية لا تصميمية ....

    فكون بلاطة السقف مصمتة باتجاهين .. وبحساب تقريبي للسمك المطلوب في اكبر بلاطة سيكون بحدود 17سم تنقص او تزيد قليلا ( باختلاف طريقة الحساب من كود لاخر وحسب باقي المعطيات )

    وكون البلاطة كما ذكرت لم تحمل سوى وزنها فقط ... فمن غير الممكن ان يكون العيب تصميمي ..

    واستفساري هو /
    1- ما المدة الزمنية التي تم فك الشدة عندها .
    2- ما نوع الشدة المستخدمة .
    3- وفي اي مكان من البلاطة الواحدة حصل الترخيم ( منتصفها ,, عند الاعمدة ... )
    4- هل هنالك شروخ اسفل البلاطة ؟

    وتقبل تحياتي
    تماماً أخ زايد فإن الخطأ تصميمي لأنه كما ذكرت إن السمك الأصغري للبلاطة يجب ان لا يقل حسب الحساب التقريبي لي عن 18 سم كما ذكرت ووضعت قيمة قد تزيد او تنقص . كان من الممكن تفادي
    ذلك الهبوط بعمل سهم معاكس للبلاطة أي رفع البلاطة من المنتف بمقدار2 إلى 3 سم فذلك كان ليقلل من المشكلة .

    0 Not allowed!



  7. [7]
    said_hu2000
    said_hu2000 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية said_hu2000


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو من الزملاء اقتراح حلول لهذا الترخيم الحادث ولكم الشكر

    0 Not allowed!



  8. [8]
    enghassan555
    enghassan555 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    الأخ الكريم / بعد التحيه
    لآيوجد حلول لهبوط البلاطات بهذا الشكل ألابهدم البلاطات وأعاده تسليحها وصبها مره أخرى فهذا أرخص الحلول وأضمن لك من مشاكل كثيره جدآ مع أنه يمكن عمل ترميم الكمرات أذا وجد بها هبوط أو الحفاظ عليها أن كانت سليمه وهذا حل للخروج من المشكله التى أنت فيها مع أحترامى للكلام المهم للأخوه الزملاء فيجب أتباعه بعد تكسير البلاطات هو سمك البلاطه لايقل عن 18 سم مع الحفاظ على الرباط بين البلاطات بمقدار ربع البحر المجاور وحساب حديد التسليح بدقه من جديد والأشراف على صب البلاطات من جديد