دورات هندسية

 

 

مشكلة اساسات

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    الصورة الرمزية رجب رجب
    رجب رجب
    رجب رجب غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 141
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 1

    مشكلة اساسات

    لبشة تحمل مبنى مؤلف من خمسة أدوار وحولها فاصل انشائي لأساسات منفردة تحمل دور واحد مكمل للدور الأرضي للمبنى الـ خمسة ادوار ولكن يوجد أعمدة مغروسة في اللبشة على بعد مترين من حافة اللبشة ومتصلة بميدة مع القواعد المنفردة أي ان الفاصل الإنشائي ليس كاملاً حول اللبشة وبالتالي لايفصل الكتلتين ( خمسة ادوار- ودور أرضي )عن بعضهمامن أجل الهبوط المتفاوت بين الكتلتين مستقبلاً ........ فما الحل هكذا جاء التصميم ؟

  2. [2]
    فرحة
    فرحة غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    هذا الوضع يترتب علي ابعاد المبني وتوصيات التأسيس تبعا لطبيعة التربة

    فيمكن ان يكون الفاصل مجرد فاصل تمدد بالمبني وفي هذه الحالة لا ضرر من أتصال الأساسات.

    او ان يكون فاصل هبوط وفي هذه الحالة:
    اما لم يتم التنفيذ بعد فيعدل نظام تثبيت العمود وتلغي الميدة بين الأساسات

    او تم البدء في التنفيذ فيؤجل تنفيذ الجزء الدور الواحد لحين الأنتهاء من تنفيذ الجزء الخمس أدوار وفترة بعدها لأخذ جزء كبير من هبوطه قبل البدء في جزء الدور الواحد.

    وفي كل الحالات يفضل عرض الأمر علي استشاري التربة.
    والله المستعان

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مسلم
    مسلم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مسلم


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 732
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فرحة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    هذا الوضع يترتب علي ابعاد المبني وتوصيات التأسيس تبعا لطبيعة التربة

    فيمكن ان يكون الفاصل مجرد فاصل تمدد بالمبني وفي هذه الحالة لا ضرر من أتصال الأساسات.

    او ان يكون فاصل هبوط وفي هذه الحالة:
    اما لم يتم التنفيذ بعد فيعدل نظام تثبيت العمود وتلغي الميدة بين الأساسات

    او تم البدء في التنفيذ فيؤجل تنفيذ الجزء الدور الواحد لحين الأنتهاء من تنفيذ الجزء الخمس أدوار وفترة بعدها لأخذ جزء كبير من هبوطه قبل البدء في جزء الدور الواحد.

    وفي كل الحالات يفضل عرض الأمر علي استشاري التربة.
    والله المستعان
    أتفق مع هذا الرأي كما أني أرجح أنها خطأ تصميمي

    0 Not allowed!


    م / محمد رياض


    دواؤك فيك وما تشعرُ ..
    وداؤكَ منك وما تُبصِرُ ..

    وتحسبُ أنكَ جُرْمٌ صغير ..
    وفيكَ انطوى العالَمُ الأكبرُ ..

  4. [4]
    طارق السيد ثابت
    طارق السيد ثابت غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    افضل الردود هوة الخلاصة دى
    ــ ان يكون الفاصل مجرد فاصل تمدد بالمبني (( عمودان بفاصل تمدد من الفوم 2 سم احدهم للدور الواحد و الاخر للخمس ادوار )) وفي هذه الحالة لا ضرر من أتصال الأساسات
    ــ فيؤجل تنفيذ الجزء الدور الواحد لحين الأنتهاء من تنفيذ الجزء الخمس أدوار(( و ذلك لتحميل الاساسات و تمكين المبنى باساساته من الهبوط الهبوط المحتمل و المسموح به ))

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجب رجب مشاهدة المشاركة
    لبشة تحمل مبنى مؤلف من خمسة أدوار وحولها فاصل انشائي لأساسات منفردة تحمل دور واحد مكمل للدور الأرضي للمبنى الـ خمسة ادوار ولكن يوجد أعمدة مغروسة في اللبشة على بعد مترين من حافة اللبشة ومتصلة بميدة مع القواعد المنفردة أي ان الفاصل الإنشائي ليس كاملاً حول اللبشة وبالتالي لايفصل الكتلتين ( خمسة ادوار- ودور أرضي )عن بعضهمامن أجل الهبوط المتفاوت بين الكتلتين مستقبلاً ........ فما الحل هكذا جاء التصميم ؟
    لو ممكن تضع لنا المسقط الافقي للوضع العام لتلك الاعمده واللبشه والقواعد المنفصله حتي يتم التفكير في المشكله علي اساس سليم - وجزاك الله خيراً

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [6]
    mohands medo
    mohands medo غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية mohands medo


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جميل يا هندسه اوى مشكووووووووور

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mbakir88
    mbakir88 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 965
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    باعتقادي لو اطلعنا على المخطط ممكن اقتراح حل جيد
    حيث يظهر من الكلام هناك خطا تصميمي

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجب رجب مشاهدة المشاركة
    لبشة تحمل مبنى مؤلف من خمسة أدوار وحولها فاصل انشائي لأساسات منفردة تحمل دور واحد مكمل للدور الأرضي للمبنى الـ خمسة ادوار ولكن يوجد أعمدة مغروسة في اللبشة على بعد مترين من حافة اللبشة ومتصلة بميدة مع القواعد المنفردة أي ان الفاصل الإنشائي ليس كاملاً حول اللبشة وبالتالي لايفصل الكتلتين ( خمسة ادوار- ودور أرضي )عن بعضهمامن أجل الهبوط المتفاوت بين الكتلتين مستقبلاً ........ فما الحل هكذا جاء التصميم ؟
    ليك صديقلى الفاضل بالرجوع الى المصمم
    ممكن يكون واضع فى اسس تصميمه بان هذه الميداتتتحمل هبوط محدد مثلا ولاكن على ماعتقد ممكن تكون صعبه شويه ولكن لك ان تسال المصمم

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م.الخيال الجامح
    م.الخيال الجامح غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية م.الخيال الجامح


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الصور

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    لو ممكن تضع لنا المسقط الافقي للوضع العام لتلك الاعمده واللبشه والقواعد المنفصله حتي يتم التفكير في المشكله علي اساس سليم - وجزاك الله خيراً

    ارى ايضا ضرورة ارفاق المساقط بالاضافة للالصورة حتي يكون التحليل اكثر دقة

    0 Not allowed!



  10. [10]
    أبو حازم
    أبو حازم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 59
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    رأيي أن ربط الأساسات المفردة مع الحصيرة هو نوع من الحصائر الغير معممة أو مايعرف بالأساسات الشريطية أو المركبة combined footing والهدف من الربط هو ربط هبوط الكتلتين مع بعضهم بحيث يقل الهبوط التفاضلي بينهما وهذه الحل الإنشائي غالباً يستخدم مع أساسات الأعمدة الطرفية (المحيطة بأطراف المبنى) لهدفين:
    1-ربط هبوطها بهبوط الأساسات الداخلية.
    2- تخفيف الإجهاد على التربة أسفل الأساس المحيطي.
    لكن لتحقيق الأهداف السابقة يجب لحظها بعين الأعتبار في التصميم وهذا ما سيرجح وجود خطأ في التصميم من عدمه

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML