    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخوات والأخوة الكرام
    لمزيد من توضيح ما سبق لي شرحه في مشاركتي السابقة, أحب أن أنوه أن سبب عدم السماح باجهادات تفوق حدود معينة حددها الكود هو الحفاظ على الشروط التي حددها الكود للتشققات من حيث اتساعها وتوزعها فزيادة اجهادات التسليخ ستؤدي الى زيادة التشققات, ولا يوجد علاقة بين هذه الاشتراطات "والانهيار القاصف"
    ففي حالة الخزانات "أو المقاطع المعرضة للسوائل بشكل عام" العامل اللذي يحكم التصميم هو عرض الشقوق وتوزعها وبالتالي فان مقطع الخرسانة والتسليح بشكل عام أكبر منها في حالة تصميم نفس المقطع لنفس الحمولات بشكل عادي,"مع التذكير بأن الكود يشترط كما ذكرت اعادة تحقيق المقطع الناتج على كل الحالات الحدية الأخرى وفق bs 8110" وبالتالي لا يوجد اي احتمال للانهيار القاصف في المقاطع المدروسة وفق هذه الشروط.
    تمام يا باشمهندس حسان - احنا مش قصدنا ان الانهيار يكون قاصف ولكن الفكره ان الانهيار في الحديد هو الذي يؤدي الي الشروخ في الخرسانه ولتقليل الشروخ فاننا نتجه الي تقليل مطيليه الانهيار للقطاع ككل - وللتقريب فاننا ذكرنا الاتجاه الي ان يكون القطاع انهياره عند منطقه قريبه من منطقة الانهيار المتزن - الي هو انهيار قاصف

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  2. [22]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    الأخوات والأخوة الكرام
    سبق أن دار نقاش حول هذا الموضوع في الملتقى قبل مدة , وقد رفعت خلاله ملف EXCEL يقوم بتصميم المقاطع وفق الكود البريطاني: BS 8007 وهو سهل الاستعمال ويلبي كل اشتراطات الكود المذكور, تجدونه في الرابط التالي:
    http://www.arab-eng.org/vb/t90320.html

    1 Not allowed!



  3. [23]
    من جدة
    من جدة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    موضوع مهم جدا

    مع إني خارج مجال الهندسة

    لكني مع ذلك استفدت

    جزاك الله بكل خير أستاذ إبراهيم

    والشكر موصولا لكل من أدلى بمشاركة في هذا الموضوع

    0 Not allowed!



  4. [24]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3

    Talking مرحبا مهندس محي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    طيب يا اخ ابراهيم الكلام اللي في الكود ليس معناه اننا نصمم القطاع علي الخرسانه فقط بدون حديد - ولكن معناه ان نسبة الحديد تكون اكبر من النسبه الصغري بحيث ان الشروخ لا تزيد عن 0.15 - يعني تصمم القطاع بحيث يكون حديد التسليح هو الاسبق في الانهيار بما لا يجعل الشروخ تزيد عن النسبه المحدده
    وكل ما نسبة الحديد زادت بعد ذلك عن الحد الادني للقطاع كل ما قيمة الشروخ قلت الي ان تصل الي الانهيار القاصف- ونسبة الحديد التي ستقضي علي نسبة الشروخ التي تمثل 0.15 اقل من نسبة الحديد المطلوبه لكي يكون الانهيار قاصف

    فوازيرك صعبه ومرعبه يا حاج ابراهيم وبتخللي الواحد يشعر وكانه خريج كلية الزراعه ههههههههههههههه J/k


    وتقبل تحياتي واحترامي


    م محيي الدين محمــــــــــــــد
    في نقطة مش عارف حاسس انها واقعة من ناس كتير
    يا اخوانا ان لم اقل ان الحديد ملوش لزمة
    أن سألت عن سبب وضعه

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  5. [25]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3

    Talking الله المستعان

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم أسامة مشاهدة المشاركة
    1
    - يتم التصميم أولا وفق حد التشقق "توزيع الشقوق وتباعداتها وعرضها الأعظمي" وفق حمولات التشغيل وعوامل التصعيد المعتمدة في الكود والمرتبطة بدرجة تعرض المنشأة وظروفها المحيطة والمححدة في الكود, وفي هذا التصميم لا يسمح لاجهادات الشد في التسليح أن تزيد عن حدود معينة يحددها الكود وهي لا شك أصغركثيرا عن الحدود المسموحة في bs 8110 , ويصمم المقطع الخسراني والتسليح للتحكم بشروط التشقق المذكورة أعلاه ويكون الدور الرئيسي للتسليح هنا هو تباعدات الشقوقو وتوزعها وعرضها الأعظمي
    2- يتم التحقق من المقط والتسليح الناتج عن 1- على الشروط الحدية الأخرى جميعا والمحددة في bs 8110

    بالنسبة لهذا الكود فلا يتوافر لدي صراحة
    أما بالنسبة للكود المصري صفحة (11-4) وفي كتاب دكتور شاكر البحير صفحة 252 فيذكر فيها أن التشققات المسموح بها في الخزانات المائية لاتزيد عن 0.15 مم وهي تابعة للقسم الثالث
    يتم التصميم أولا...............أي تصميم المقطع الخرساني لمقاومة جميع الإجهادات على هذا المبدأ
    وفي الكود المصري معادلة (2-5) نجد هذه الطريقة ==> simplified method
    ومنها نحسب سمك الخرسانة الذي يتحمل هذه الإجهادات بشرط ألا تزيد الشروخ عن القيم المحددة مسبقا
    ثم يأتي دور الحديد وهو القضاء على هذه القيمة المسموح بها عند تصميم الخرسانة 0.15 مم
    وطبعا الشروط التي ذكرها استاذنا حسان صحيحة 100 %
    من حيث كون سيخ التسليح قطره صغير حتى لا يحمل إجهادات كبيرة تؤثر على الشروخ
    ولنفس السبب يتم تخفيض إجهادات الحديد المستخدم
    أما عن زيادة المسافات بين الأسياخ لأخذ أكبر مساحة ممكنه من الخرسانة حول السيخ
    ولهذا السبب أيضا يجب ألا يقل الغطاء الخرساني في هذه المنشآت عن 25 مم أو قطر أكبر سيخ
    ويؤخذ غالبا ب30 مم


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخوات والأخوة الكرام
    لمزيد من توضيح ما سبق لي شرحه في مشاركتي السابقة, أحب أن أنوه أن سبب عدم السماح باجهادات تفوق حدود معينة حددها الكود هو الحفاظ على الشروط التي حددها الكود للتشققات من حيث اتساعها وتوزعها فزيادة اجهادات التسليخ ستؤدي الى زيادة التشققات, ولا يوجد علاقة بين هذه الاشتراطات "والانهيار القاصف"
    ففي حالة الخزانات "أو المقاطع المعرضة للسوائل بشكل عام" العامل اللذي يحكم التصميم هو عرض الشقوق وتوزعها وبالتالي فان مقطع الخرسانة والتسليح بشكل عام أكبر منها في حالة تصميم نفس المقطع لنفس الحمولات بشكل عادي,"مع التذكير بأن الكود يشترط كما ذكرت اعادة تحقيق المقطع الناتج على كل الحالات الحدية الأخرى وفق bs 8110" وبالتالي لا يوجد اي احتمال للانهيار القاصف في المقاطع المدروسة وفق هذه الشروط.
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    أنا قلت !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  6. [26]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3

    Red face

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الأزهري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    هذا هو الكود bs-8007 لتسهيل الوصول اليه والشكر لكل الاساتذة الذين أفادونا
    تسلم ياخلود ومنتحرمش من مشاركاتك الجميلة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من جدة مشاهدة المشاركة
    موضوع مهم جدا

    مع إني خارج مجال الهندسة

    لكني مع ذلك استفدت

    جزاك الله بكل خير أستاذ إبراهيم

    والشكر موصولا لكل من أدلى بمشاركة في هذا الموضوع
    جزاك الله خيرا ياهندسة
    منور المشاركة

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  7. [27]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم أسامة مشاهدة المشاركة
    في نقطة مش عارف حاسس انها واقعة من ناس كتير

    يا اخوانا ان لم اقل ان الحديد ملوش لزمة

    أن سألت عن سبب وضعه



    ببساطة شديدة جداً....... سبب وضع حديد التسليح هو مقاومة الإجهادات الشادة المطبقة على جدران الخزان... أي تحقيق شرط المقاومة :)

    مع تحيــــــاتي للجميــــع..