دورات هندسية

 

 

سؤال في معادلة ضغط الهواء

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    الصورة الرمزية أحمد محمد راعي
    أحمد محمد راعي
    أحمد محمد راعي غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال في معادلة ضغط الهواء

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    سؤالي كالتالي:

    أنا أعمل في مشروع ضخم مؤلف من 12 برج سكني بعدد 32 طابق لكل برج و نظام التكييف المستخدم هو نظام ال split ducted units و قد تم حذف نظام ال central fresh air حسب طلب المالك لتوفير التكلفة للمشروع.

    المشكله هنا كما تعلمون أنه بغياب ال fresh air يكون المبنى بشكل عام تحت ضغط جوي سلبي مما يؤدي الى عم عمل نظام الextract fans بشكل جيد و يؤثر ايضا" على مستوى التكييف داخل الشقق السكنية و بدخول هواء كل من الحمامات و المطابخ و المناور الى داخل الشقق.

    فما رأيكم بالحل الأنسب مع أقل تكلفة ممكنة

    و جزاكم الله خيرا" عني خير جزاء

  2. [2]
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 339
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 17
    أخي محمد كما أتوقع أن الأمر واضح في معادلة ضغط الهواء ، أي أن الهواء الجديد ضروري في حالة الدكتد سبليت لجعل المكان بضغط موجب .
    لا أعرف ماهية النظام عندك ولكن هل تستطيع وضع مراوح صغيرة في كل طابق فوق السقف المستعار -البلينوم- بدون مجاري أو أي شيء فقط اللوفر و فلتر مانع للرمل و المروحة لتعطي هواء للماكينة فوق السقف بحيث لو جمعت الهواء الجديد و الراجع يكون مساوي لهواء التغذية ....مع وضع ستائر هوائية Air curtains .

    هذا ما أتخيله بصراحة و قد يوجد حل أفضل
    والسلام عليكم

    م.أمين مطر

    0 Not allowed!


    م/أمين مطر

  3. [3]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد راعي مشاهدة المشاركة
    و بدخول هواء كل من الحمامات و المطابخ و المناور الى داخل الشقق.

    فما رأيكم بالحل الأنسب مع أقل تكلفة ممكنة

    و جزاكم الله خيرا" عني خير جزاء
    أخي أحمد

    في وضعك الجديد ستركب مراوح طرد من الحمامات والمطابخ إلى المناور

    يفترض أن تكون الفتحات للمناور محكمة القفل ولا يوجد أي نافذة مفتوحة عليها

    وبهذا لن يدخل الهواء الفاسد للشقق

    نعم إن وضع الشقق في الضغط الموجب أمر مفضل ومثالي وجيد

    ولكن يجب أن نتعامل مع الأمور لتحسينها قدر المستطاع

    وفي النهاية لا أرى مشكلة كبيرة في تصميمك (مع أني قمت بتصميم فريش إير في المباني التي أشرفت عليها)

    تحياتي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    أحمد محمد راعي
    أحمد محمد راعي غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية أحمد محمد راعي


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله كل خير على مشاركتك و فعلا" المناور المستخدمة عندي محكمة القفل لنفس الغاية

    و شكرا" على المشاركة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    الحل الوحيد يا أخ أحمد هو توفير هواء خارجي . أي وضع ماكنة (AHU) وتكون (with out heat recovery) وعليك أن تنصح المالك بذلك . هذا مانفعله هنا بدبي كمكاتب أستشارية . وشكرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    waelsayed
    waelsayed غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لكل من ساهم بهذة المعلومات القيمة
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    eng_taha_a
    eng_taha_a غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية eng_taha_a


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 241
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 9
    فى الحقيقه انا لسه مبتدأ ييعنى مش عندى خبرة كبيره فى الموضع ده ومش هقدر اقول رأى لكن احب اشكر الاخ السائل و الاخوة الافاضل اللى جوبوا على السؤال

    0 Not allowed!



  8. [8]
    الطموني
    الطموني غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية الطموني


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 1,352
    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 251
    يا اخي الكريم و من قال لك بان البناء سيكون في و ضع سالب ضغط
    هذا استنتاج خاطئ للاسف
    و الجواب الفعلي مع الاخ كاسر

    0 Not allowed!



  9. [9]
    emhdisam
    emhdisam غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 220
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 5
    نظام الفانكويل يونيت ممكن ان ياخد هواء الفريش من وحدة مركزية ( و هي اللي حذفها المالك للتوفير ) او ياخد بشكل لامركزي من فتحة خاصة بكل فان كويل و هذا ماذكرة السيد اسكندر عمجة بس لازم الفريش اير يكون مساوي للهواء المطرود من الحمامات و المطابخ
    و يفضل اكثر منه للحصول على ضغط موجب و لا لزوم للسترة الهوائية او عليك العودة للماكنة المركزية و انا بالخدمة
    With these single-zone units, a constant volume of conditioned air is provided by a unit in the zone. Ventilation air may be provided to the terminal unit directly from ambient as shown in Figure 1 below. As an alternative, tempered or untempered ventilation air can be provided by a centrally located ventilation unit. When used, it is assumed air form the common ventilation unit is ducted to the inlet of each terminal unit in the system. This arrangement is shown in Figure 2 below.
    هذا من هاب

    0 Not allowed!



  