دورات هندسية

 

 

Tie Beam و Isolated column base

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 397
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 5
  2. [2]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3
    نعم أخي
    والفائدة الأصليه منه
    هو تربيط القواعد
    لمقاومة الdifrential settlement

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  3. [3]
    مهندس/ على درويش
    مهندس/ على درويش غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مهندس/ على درويش


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 468
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أظن ان الذي تقصده بالعاميه هو السمل الذي يربط بين الأعمده فهو ينقل حمل الحائط الذي فوقه علي القواعد كما انه يصمم كما قال المهندس إبراهيم أسامه على هبوط متفاوت بين القواعد مقداره 2 سم

    أما الشداد (strap beam) يستخدم لربط عمود الجار بالعمود الداخلي وجعل الأجهاد اسفل القواعد منتظما

    0 Not allowed!


    نعيب زماننا والعيب فينا .:. وما لزماننا عيب سوانا
    مهندس /على درويش

  4. [4]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 397
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 5
    شكرا لك اخي اذا بالامكان مثال بسيط يوضح التصميم
    او كيف نحسب حديد التسليح لل tie beam على اساس اي احمال

    اذا حدث وان حصل settlement في احد الاعمدة المرتبط بها ال tie beam فسيكون هناك عزم فهل سيتم الاخذ بعين الاعتبار التربة اذا كانت محدولة compacted اسفل ال tie beam ستساهم في مقاومة هذا العزم الناتج من ال settlement?????

    ياريت مثال بسيط يوضح الحالة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مهندس/ على درويش
    مهندس/ على درويش غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مهندس/ على درويش


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 468
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    http://www.arab-eng.org/vb/t128771.html

    أتمني ان تجد ما تريد هنا بإذن الله

    0 Not allowed!


    نعيب زماننا والعيب فينا .:. وما لزماننا عيب سوانا
    مهندس /على درويش

  6. [6]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 397
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 5
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس/ على درويش مشاهدة المشاركة
    http://www.arab-eng.org/vb/t128771.html

    أتمني ان تجد ما تريد هنا بإذن الله
    شكرا لك ولكن لم استفد الكثير ياريت المساعده من الزملاء

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حسنين مشاهدة المشاركة
    شكرا لك اخي اذا بالامكان مثال بسيط يوضح التصميم
    او كيف نحسب حديد التسليح لل tie beam على اساس اي احمال

    اذا حدث وان حصل settlement في احد الاعمدة المرتبط بها ال tie beam فسيكون هناك عزم فهل سيتم الاخذ بعين الاعتبار التربة اذا كانت محدولة compacted اسفل ال tie beam ستساهم في مقاومة هذا العزم الناتج من ال settlement?????

    ياريت مثال بسيط يوضح الحالة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لو التربه مدكوكه او محدوله (كما ذكرت حضرتك )او compacted soil فلن يحدث هبوط لها - وبالتالي فلن يتعرض الtie beam لاي عزوم ناتجه عن الهبوط - لان دمك التربه هو عمليه اعادة لترتيب جزيئات التربه بحيث يتم تقليل نسبة الفراغات داخل التربه - ونسبة الفراغات هي المسئوله عن حدوث الهبوط عند تعرض التربه لاحمال المنشأ- حيث ان احمال المنشأ هي التي تؤدي الي حدوث الهبوط عند انتقالها الي التربه

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمـــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [8]
    مهندس/ على درويش
    مهندس/ على درويش غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مهندس/ على درويش


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 468
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    أخي الفاضل يتم أعتبار السمل كـ(beam ) حدث هبوط لأحد ركائزها بقداره 1سم أو 2 سم ويتم رسم الـ(Moment ) نتيجه الهبوط وبذالك اصبح لديك قيمة العزم المراد التصميم عليه ........وكما قال أخي المهندس محيي اذا كانت التربه مدموكه جيدا فلن يحدث لها هبوط

    0 Not allowed!


    نعيب زماننا والعيب فينا .:. وما لزماننا عيب سوانا
    مهندس /على درويش

  9. [9]
    ابو حسنين
    ابو حسنين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 397
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 5
    شكرا لك ول مهندس محيي
    ممكن اعرف الطريقة التي يتم فيها حساب العزم نتيجة الهبوط 1 او 2 سم

    شكرا لك اخي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    hassan awaden
    hassan awaden غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية hassan awaden


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    you can solve it as acontinuose or simble beam same the case


    loads ( own weight + wall weight t/m) then design section

    0 Not allowed!



  