دورات هندسية

 

 

أول مشاركاتى فى الملتقى منحنى من تصميمى الشخصى لتصميم قطاع الكمرة المستطيل

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. [1]
    bomayar
    bomayar غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 127
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 0

    أول مشاركاتى فى الملتقى منحنى من تصميمى الشخصى لتصميم قطاع الكمرة المستطيل

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وبه نستعين
    حرصا منى على عموم الفائدة قررت أن تكون أول مشاركاتى هى أحدثها إصدارا وذلك بعد ان لمست النشاط الملحوظ لملتقى المهندسين العرب فى مجال البرامج والموضوعات المفيدة خاصة فى مجال الهندسة المدنية والتى هى صميم تخصصى .
    لذلك فأنا أقدم لكم اليوم منحنى من تصميمى الشخصى لتصميم قطاع الكمرة المستطيل دون الحاجة إلى عمل اى حسابات ..!
    فمن المعلوم لنا جميعا كمهندسين مدنيين أنه المتغيرات الأربعة فى تصميم أى قطاع مستطيل هى :
    1- العزم المؤثر على القطاع .
    2- عرض القطاع .
    3- عمق القطاع .
    4- مساحة الحديد .
    وعليه فإن المنحنى يجمع المتغيرات الأربعة معا والجديد فيه أنه يكفى فقط معرفة متغيرين لتحصل مباشرة على المتغيرين الآخرين على سبيل المثال :
    1- إذا عرفت العزم وحددت عرض معين للكمرة تحصل على العمق ومساحة الحديد المناظرة .
    2- إذا عرفت العزم وحددت عمق معين للكمرة تحصل على العرض ومساحة الحديد المناظرة .
    3- لقطاع معلوم العرض والعمق يمكنك معرفة أقصى عزوم يمكنه تحمله وكذلك مساحة الحديد .
    4- إذا عرفت العزم ومحكوم بمساحة حديد معينة تحصل على العرض والعمق المناظر .

    * المنحنى على ملف إكسل ومشروح عليه الأمثلة السابقة بالتفصيل .

    فى إنتظار ردودكم ومقترحاتكم بعد تحميل وتجربة المنحنى .

    والله الموفق والمستعان ...

  2. [2]
    خالد الأزهري
    خالد الأزهري غير متواجد حالياً
    مسلم
    الصورة الرمزية خالد الأزهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 5,377

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,068
    Given: 724
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لي الشرف أن أكون أول من يشكركم هنا على هديتكم القيمة...
    ومرحبا بك مفيدا ومستفيدا أخي الكريم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    خالد الأزهري
    خالد الأزهري غير متواجد حالياً
    مسلم
    الصورة الرمزية خالد الأزهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 5,377

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,068
    Given: 724
    مبدئيا
    ما هو الكود المستخدم؟
    يبدو لي أنها تعتمد أن يكون المقطع في حالة ال Balance ولهذا لكل مقطع نسبة حديد واحدة...

    0 Not allowed!



  4. [4]
    سارية عثمان
    سارية عثمان غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سارية عثمان


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 545
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    بارك الله فيك اخي الكريم ،ومرحباً بك.

    0 Not allowed!



  5. [5]
    bomayar
    bomayar غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 127
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 0
    أولا هذه المنحنيات طبقا للكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة والتصميم المستخدم هو التصميم بطريقة حالات الحدود وفكرة المنحنيات بنيت على أنه لكل قطاع ذو أبعاد معينة عزم أقصى يمكنه تحمله بهذه الأبعاد تناظره مساحة حديد وعليه فبتحديد هذا العزم لكل قطاع ومساحة الحديد نحصل على هذا المنحنى وبالتالى فإن أى عزم مطبق على أى قطاع لابد وأن يقع فى منطقة ما فى المنحنى " وأكيد يقع بين عزم أقصى لقطاع أقل منه مباشرة وعزم أقصى لقطاع أكبر منه مباشرة " . وللأمان فإننا نأخذ أبعاد القطاع الأكبر مباشرة للقطاع المناظر للعزم الأقصى .

    آمل أن تكون الصورة قد إتضحت الآن . وفى إنتظار أى أسئلة أو إستفسارات أو مقترحات منكم !

    0 Not allowed!



  6. [6]
    almomani
    almomani غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    شكراً اخي الكريم وبارك الله فيك وننتظر المزيد ولي سؤال
    كيف يمكننا تغيير Fcu و Fy
    حيث لهما تأثير على النتائج

    0 Not allowed!



  7. [7]
    bomayar
    bomayar غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 127
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 0
    هذا المنحنى فقط لخرسانه 250 كجم / سم2 وحديد 3600 كجم / سم2 وأعتقد أن هذه الإجهادات هى الإجهادات الأكثر شيوعا فى الإستخدام بالنسبة للمنشآت العادية .
    فمثلا أخى almomani من الصعب أن تجد أى مشروع عادى يقبل بخرسانه أقل من 250 كجم / سم2 كما من النادر أن تجد مشروع عادى يستخدم فى التسليح حديد عالى المقاومة رتبة 40 / 60 أى إجهاد الخضوع له 4000 كجم / سم2

    0 Not allowed!



  8. [8]
    إبراهيم أسامة
    إبراهيم أسامة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إبراهيم أسامة


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 3,107
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 3

    Talking الله المستعان

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bomayar مشاهدة المشاركة
    هذا المنحنى فقط لخرسانه 250 كجم / سم2 وحديد 3600 كجم / سم2 وأعتقد أن هذه الإجهادات هى الإجهادات الأكثر شيوعا فى الإستخدام بالنسبة للمنشآت العادية .
    فمثلا أخى almomani من الصعب أن تجد أى مشروع عادى يقبل بخرسانه أقل من 250 كجم / سم2 كما من النادر أن تجد مشروع عادى يستخدم فى التسليح حديد عالى المقاومة رتبة 40 / 60 أى إجهاد الخضوع له 4000 كجم / سم2
    تبارك الله مشاركة قيمة
    وفكرة رائعة
    والحمد الله على كل حال
    فقد قمت حضرتك بحرق أحد أفكاري في كتابي الجديد

    0 Not allowed!


    أنا في الحياة وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي

  9. [9]
    bomayar
    bomayar غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 127
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 0
    ياباشمهندس إبراهيم أسامه نشرى لما توصلت إليه ليس حكرا على أحد فى أن يقدم ماهو أفضل منه أو يحسنه إنما نشرى لهذا المنحنى من دافع مساعدة الغير والتيسير عليه بقدر الإمكان وهذه الفكرة وإن كانت قد راودتك من قبل فإن هذا من باب توارد الخواطر الهندسية ليس إلا ..!
    وأسأل الله أن يوفقك لما هو أفضل منى وأن أكون أنا بمثابة نقطة الإنطلاق لك ولأفكارك العظيمه .

    0 Not allowed!



  10. [10]
    سارية عثمان
    سارية عثمان غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سارية عثمان


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 545
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bomayar مشاهدة المشاركة
    هذا المنحنى فقط لخرسانه 250 كجم / سم2 وحديد 3600 كجم / سم2 وأعتقد أن هذه الإجهادات هى الإجهادات الأكثر شيوعا فى الإستخدام بالنسبة للمنشآت العادية .
    فمثلا أخى almomani من الصعب أن تجد أى مشروع عادى يقبل بخرسانه أقل من 250 كجم / سم2 كما من النادر أن تجد مشروع عادى يستخدم فى التسليح حديد عالى المقاومة رتبة 40 / 60 أى إجهاد الخضوع له 4000 كجم / سم2
    نعم ولكن ما الذي يمنع ان يكون هنالك منحني حسب الطلب ،مع العلم ان بعض الدول لايستخدمون حديد 3600 ،نرجو ان تطور ما انجزت ،بارك الله فيك.

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة