دورات هندسية

 

 

plz help me in) sap2000 v11

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 12 من 12
  1. [11]
    hassan awaden
    hassan awaden غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية hassan awaden


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    u mean after results
    i should multi in this factors

    0 Not allowed!



  2. [12]
    awabtaha
    awabtaha غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية awabtaha


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 274
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hassan awaden مشاهدة المشاركة
    slab 20 cm
    beam (20*60)
    d.l=1.50 t/m2
    l.l=0.25 t/m2
    wall load =0.345 t/m
    سلامات
    اذا كان الملف المرفق المعني هو ist
    يلاحظ الآتي:
    1- المقطع B
    هو مقطع عمود و ليس عارضة يجب تعديله اولا
    2- الاحمال المذكورة اعلاه ليست معرفة بالملف اذ انك عرفت حملا واحدا هو dead
    و قيمته ليست كما بينت اعلاه
    3- البلاطة من هذا النوع تعرف على انها thin plate وليست thick shell كما عرفتها انت كما انك لم تعدل مادة البلاطة الى الخرسانة
    4- استخدمت نظام الاحداثيات الاسطوانية و الافضل في هذه الحالة الاحداثيات الديكارتية (الكارتيزية) أي XYZ
    5- كيف عرفت ان تحليل العارضة غير حقيقي؟ بمعنى آخر هل حللت العارضة يدويا؟ اذا كانت اجابتك نعم كيف وزعت حمل البلاطة على العارضات؟
    سلامات

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML