دورات هندسية

 

 

سؤال عن المسافات المفروضة بين طبات التسليك في خطوط الصرف الصحي

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    saidsaudi
    saidsaudi غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    سؤال عن المسافات المفروضة بين طبات التسليك في خطوط الصرف الصحي

    السلام عليكم
    لدي سؤال عن المسافات المفروضة بين طبات التسليك في خطوط الصرف الصحي

  2. [2]
    عودى شرقاوى
    عودى شرقاوى غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عودى شرقاوى


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    تستعمل غرف التفتيش كل15-10 متر -2- تقاطعات الخطوط او تغير الاتجاه الخط -3- عند فرق المنسوب وهذا للغرف الفرعيه اما الغرف الرئسيه اى للخطوط الرئسيه فالمسافه تصل ال30 مترتقريبا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    محمد هانى2
    محمد هانى2 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا شكرا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    gafel
    gafel غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 308
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    أضافة لما ذكرة الأخ عودي شرقاوي أيضا عند تغير الأقطار ومهم أن تعلم أن المسافات حسب الأقطار

    0 Not allowed!



  5. [5]
    abeer mah
    abeer mah غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    وفقا للكود المصري ... فان المسافة بين طبات التسليك لابد الا تزيد عن 20 متر في المواسير ذات الاقطار 3" و 30 متر للاقطار 4 "

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML