دورات هندسية

 

 

لاهل الخبرة

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    The Jet
    The Jet غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    لاهل الخبرة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخواني الكرام اعرض عليك موضوعى وارجو من الله ثم منكم مساعدتي
    انا اعمل مهندس صيانه لمبنى كامل حيث ان تخصصى هندسه ميكانيكية
    الاقسام التى تحت ادراتي تكييف وكهرباء شامله
    يوجد لدينا فى المبني 4 شيلرات من نوع يورك كل شيلر يوجد به 2كمبروسور ويستخدم به غاز فريون 22r اود ان اقدم دارسه شامله لتغيير هذه الكمبروسورات لتعمل على غاز 134r للحصول على اداء ممتاز واضمن واسلم .
    حيث ان خبرتي محدوده لم تتجاوز السنه ارجو افادتي
    وما الدوارات التى يجب علي اخذها لابدع فى هذا المجال
    وكيفيه كتابه دراسه شامله عن الموضوع
    واعتذر عن الاطاله

    من مواضيع The Jet :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    لا أرى داعياً لتغييرها حيث أن الفرق سيكون بالسالب

    يعني وحسب فهمي أن السعة الحرارية التي ستنتج بعد تغيير الفريون ستكون أقل لإختلاف خصائص الفريونين

    والكلام المطروح عن مشكلة الأوزون فيه من يخالفه (يبدو أن الأمر تجاري ... ربما)

    تحياتي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    The Jet
    The Jet غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخى الكريم كلامك فى مشكله الاوزون صحيح لااختلف معاك عليه
    ولكن بالرجوع الى شارت درجه الحراره والتكييف والمقارنه بين الغازين تجد ان 134r افضل فى جميع الخصائص والافضل منها النشادر ولكن الاغلب يتجنبه لمشاكل التسرب لانه خطير وقاتل على حسب علمى
    تحياتي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1

    Smile [email protected]

    السلام عليكم ، أخي الكريم ، و مرحبا بك و أشكرك على طرح مسألة استبدال الوحدات القديمة و موضوع طبقة الاوزون صار أمر مردود عليه بعد انفلونزا الطيور فالخنازير فالـ .....
    ومن خبرتي في هذا المجال أود أن أطرح عليك مجموعة أسئلة أتمني أن تكون مفتاحك للدراسة المطلوبة منك :
    1- ما هو عمر التشللرات موضع الدراسة و قراءات الضغط و درجة الحرارة
    2- الطاقة التبريدية لكل منها و هل هي كافية لتغطية الحمل الحراري للمبني
    3- ماهي الأعطال المزمنة التي تعاني منها هذه التشللرات و تكلفة اصلاحها و معدل تكراريتها
    4-هل هذه التشللرات من النوع المبرد مكثفه بالماء أو الهواء
    5 - ماهي حالة وحدة التكثيف الملحقة بالتشللر : هل بها سدد ، هل بها تسرب ، هل ريش تبادل الحرارة متأكلة ( المكثفات المبردة بالهواء الجبري )
    6 - هل توجد مسافة كافية بين التشللرات المبردة بالهواء تكفي للسماح بعدم ارتداد الهواء الساخن الى المكثفات الهوائية التبريد و هل التشللرات محاطة بحوائط تعلو انطلاق الهواء الساخن من المراوح
    7- تكلفة عمل عمرة للكمبرسورات
    8- هل الطاقة التبريدية للوحدات في مجملها تكفي للحصول على التبريد اللازم للهواء و خاصة أن المناخ الآن يختلف بالزادة في المعطبات الحرارية عن السنوات الماضية
    9- تكلفة تركيب تشللرات جديدة تتوقف على :
    • ثمن التشللرات
    • ثمن الاكسسوارات اللازمة لعملية التركيب و هل حالة الاكسسوارات الموجودة جيدة و بقياسات تناسب التشللرات الجديدة
    • هل لوحة التحكم و الكابلات الموجودة تصلح للتعامل مع التشللرات الجديدة أم يلزم استبدالها و ما تكلفة ذلك
    • هل لو اتخذ قرار الاستبدال ماهو الوقت المناسب لاجراء العملية
    • ما نوع التشللرات المطلوبة فالمبردة بالهواء أرخص ثم ان التشللرات المزودة بكمبرسورات ترددية أرخص من الاحدث المزودة بكمبرسورات دوارة أو توربينية الضاغط
    • عمل دراسة أحمال حرارية cooling load calculation للمبني آخذا فى العتبار متغيرات المناخ و الاضءة و المعطيات الاخري
    • عند اختيار طاقة التبريد للتشللرات الجديدة يراعي زيادة قدرتها ب 5% من قدرة الحدات المراد استبدالها و يتم اختيار التشللر الذي يعطي الطاقة التبريدية الجديدة عندما تكون درجة الحرارة الخارجية 122 د ف أو على الأقل عند 115 د ف
    • اذا كانت اكسسوارات محطة التشللرات لا زالت صالحة للعمل لسنوات مستقبلية فيجب ان يتم ربط التشللرات الجديدة واحدا تلو الأخر مع الاكسسوارات و الشبكة القديمة
    • لعلك الآن قد بدأت تدور في رأسك أسئلة أكثر ، من فضلك أطلعنا عليها
    • و من المعلوم أنه صار من الصعب الحصول على كمبات كبيرة من الفريون 22 و بالتاكيد فا الفريون 134 أ هو الافضل و الاكثر أمنا لكن ضواغط الفريون 22 لا تقبل التعامل معه و
    • و في انتظار طلباتك مع تمنياتي لك بالتوفيق و يمكنك أن تقرأ كتبا في صيانة التشللرات مؤلفوها هنود و من دور النشر الهندية و يمكنك الاستدلال عليها من النت و جزاكم الله خيرا و الباب مفتوح للزملاء ذات الخبرة في المجال
    • أما بخصوص التصميم فلي كتاب أسأل الله أن يري النور قريبا قد تجد فيه ضالتك وهو حصيلة خبرة تجاوزت الثلاثون عاما و استغرق تجميع مادته ثمانية عشر عاما في أكثر من ستمائة صفحة تقول لك من فضلك لا تتوقف عن القراءة ،و الله المستعان

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML