دورات هندسية

 

 

اسالة الرجاء الاجابة عليها

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    كرنفال العطاء
    كرنفال العطاء غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    اسالة الرجاء الاجابة عليها

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اشكر كل عضو ومشرف بهذا المنتدى الذي والله يشهد ان كل ابحاثي ومعلوماتي اجمعها منكم احبتي
    لا اريد ان اطيل عليكم

    انا اشتغلت بمجال التكييف وعندي بعض الاسالة

    1 \ كيف اعرف كم تحتاج الغرفة من ضغط ودرجة حرارة كي تصبح باردة بشكل جيد ؟ انا قراءت في المنتدى من المواضيع السابقة انها تحدد من الاحمال الحرارية والكثير يختصرها ويقول استخرجها من برنامج انا اريد معرفة المعادلة وكيف استخرج المعطيات من المعادلة


    2 \ في المشاريع التكييفية يوجد الدكت بشكلين الدائري والمستطيل ارى كل ما كبر طول الدكت يقللون مساحتة ( يضيق الدكت لتوازن الهواء والضغط ) السؤال هو متى نضيق الدكت كل كم متر او له معادلة

    3\ cfm هي وحدة قياس ل ؟؟؟؟ هل هي للضغط او للقدرة ام ماذا


    ولكم جزيل الشكر واسف على الاطالة

  2. [2]
    Eng.Mohd-Saleh
    Eng.Mohd-Saleh غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Eng.Mohd-Saleh


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    1-بالنسبة لحسابات التبريد اذا كنت لا تريد ان تستخدم برنامج لحساب كمية التبريد فاتبع كتاب اشري سوف تجد معادلات كثيرة عن هذا الموضوع. وسوف تجد في المرفقات ما يفيدك انشاء الله

    2-بالنسبة لتضييق الدكت ليس له علاقة بطوله. ولكن له علاقة بتوزيع الهواء في المناطق الذي يمر فيها. ويعتمد تضيق الدكت او توسعته على ال friction loss وعلى ال ESp للمروحة المغذية للدكت او التي تسحب الهواء الى الخارج. لكي لا يكون تكبير في الموتور للمروحة ولكي يكون هناك تقليل من ال Sound Db. وكلما قلت نسبة الهواء في الدكت يقل حجمه. ولكن طول الدكت له علاقة في static pressure for fans


    3- ال CFM : هي عبارة عن وحدة لتدفق الهواء وهي وحدة بريطانية تعبر عنCubic Feet / min

    ارجو ان اكون قد افدتك في هذه المعلومات واي استفسار انا جاهز

    0 Not allowed!


    على هذه الارض ما يستحق الحياة


  3. [3]
    كرنفال العطاء
    كرنفال العطاء غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور اخوي وماقصرت انا فهمت عليك ودورت وحصلت مسالة بحطها هنا ليستفيد الجميع

    بس نقطة static pressure for fans مافهمتها ياليت تشرحها لي بالتفصيل جزاك الله الف خير


    وهذي المسالة

    مثال تطبيقى على حساب الحمل الحرارى

    غرفة تبريد لمجموعة من الخضر الطازجة طولها = 40 قدم والعرض =10 قدم والارتفاع =8 قدم
    الجدران معزولة بالصوف الزجاجى سمك 4 بوصات .
    مساحة الارضية = 400 قدم 3
    حجم الغرفة الداخلى = 3000 قدم 3
    درجة الحرارة الخارجية = 100 ف و 50% رطوبة نسبية .
    درجة حرارة الأرضية = 55 ف
    درجة حرارة الغرفة =40 ف
    محرك مروحة المبخر = 5ر. حصان تدور باستمرار.
    2 لمبة كل منها 100 وات تستعمل 12 ساعة
    2 عامل لمدة 2 ساعة يوميا حمل الحرارة لكلا منهما 840 و ح ب
    الغرفة تحفظ 1500 رطل من الخضار المشكل حرارة النوعية =9ر. و ح ب /رطل/ ف
    حرارة التنفس = 2000 و ح ب /24 ساعة/ طن

    الحــــــــــــل:

    1- الجدران = 40×8×2 = 640 قدم3 × 60 × 9ر1 =72960 و ح ب /يوم
    10×8×2 = 160 قدم3 × 60 × 9ر1 =18240 و ح ب/يوم
    السقف = 40×10 = 400 قدم3 × 60 × 9ر1 = 45600 و ح ب ـيوم
    الأرضية= 40×10 = 400 قدم3 × 15 ×9ر1 = 11400 وح ب/يوم
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مجموع الحرارة المتسربة من الجدران والسقف والأرضية = 148200 و ح ب /يوم

    2- الحرارة المتسربة من فتح الأبواب:
    = 3000 ×5ر9 مرة فى اليوم×2 معامل استخدام ×11ر2 حمل قدم3 واحد =120270 و ح ب/يوم

    3- حمل المنتج :
    = 1500 رطل× 9ر. حرارة نوعية × 60 فرق الدرجات = 81000 و خ ب /يوم
    حرارة التنفس = ( 1500 ÷2000 ) ×2000 = 1500 و ح ب /يوم
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
    مجموع حرارة المنتج = 82500 و ح ب /يوم

    4- حرارة المتنوعات :

    حمل الأضاءة = 200 وات × 12 ساعة ×41ر3 للتحويل ال و ح ب =8184 وح ب/يوم
    حمل المحرك = 5ر. حصان × 4250 حمل حرارة حصان /ساعة ×24 =51000 وح ب/يوم
    حمل العمال = 2 عامل × 2 ساعة عمل×840 حمل عامل واحد =3360 وح ب/يوم
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
    مجموع حمل المتنوعات = 62544 وح ب/يوم

    مجموع الحمل الكلى :
    حمل الجدران والسقف والارضية = 148000
    حمل فتح الابواب =120000
    حمل المنتج =82500
    حمل المنوعات = 62544
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    المجموع = 413044 وح ب /يوم
    + 10 % = 41304
    ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    المجموع = 454348 وح ب /يوم
    ÷ 16 ساعة تشغيل الضاغط فى اليوم = 28396 وح ب / ساعة
    ÷ 8000 لحساب طن التبريد = 5ر3 طن تبريد
    اذا نحتاج لهذه الغرفة الى ضاغط قدرة 28369 وح ب /ساعة
    وينتج حمل تبريد 5ر3 طن تبريد

    منقول للامانة

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML