    السلام عليكم
    أعمل في مشروع سوف يتم تنفيذه في الرياض ان شاء الله و الرياض في الزلازل zone zero
    و لكن تم وضع زلازل لحسابات الاعمدة و اعتبار المبني sway ordinary
    و السؤال كل العمارات تحتها جراج في الدور الارضي soft story
    هل يجب عمل تحليل ديناميكي للعمارات علما بانها لا تزيد عن عشر ادوار
    برجاء في حالة الاجابة بنعم ذكر البند من الكود الامريكي او المصري الذي يشترط هذا


    جزاكم الله خيرا

  2. [2]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    أختي الكريمة، أهلاً بك..

    بالنسبة لإجراء التحليل الديناميكي.. الكود الأمريكي UBC97 ينصح بذلك في كون المبنى يحقق واحد على الأقل من الأمور الثلاث التالية:

    1- المبنى منتظم، ولكن ارتفاعه يزيد عن 240 قدم، أي حوالي 73 م
    2- المبنى غير منتظم، وارتفاعه يزيد عن 65 قدم، أي حوالي 20 م
    3- تربة المبنى ضعيفة، وفق الصنف SF مع دور (period) أكبر من 0.7 لاهتزاز المبنى

    هذه الأمور الثلاثة موضحة في الصورة التالية:





    وأما عن حالات عدم الانتظام (الشاقولي، والأفقي) فهي موجودة في الصورتين التاليتين.. ونلاحظ بأن حالة الطابق اللين هي الحالة الأولى من حالات عدم الانتظام الشاقولي، وبالتالي فإن التحليل الديناميكي ضروري للمبنى عندك، حسب الكود الأمريكي UBC97 :)










    طيب، في حال تساؤلنا عن سبب تمييز المبنى ذو الطابق الأرضي المفتوح (اللين)، عن غيره من المباني... أي مدى الضرر الذي قد يسببه وجود هذا الطابق في حال التعرض للزلازل..... كل ذلك مشروح في الملف المرفق بهذه المشاركة :)


    لك تحيــــــــاتي..

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة


  3. [3]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اشكر الاخ ابو الحلول على هذا التوضيح المستند للنصوص الكود.
    اما بخصوص السؤال الذي تم طرحة فقد تم التطرق لموضوع الطابق اللين soft floor واثرة على الابنية في حالة الزلازل بالشرح بالصور وطرق التدعيم له بشكل كامل على هذا الرابط

    http://www.arab-eng.org/vb/t118648.html

    وهناك ملاحظة ان عنوان الموضوع يختلف عن الموضوع نفسة يرجى تعديل اسم الموضوع ليتلام مع محتوى الموضوع حتى يسهل الرجوع اليه بالمستقبل مع الشكر

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  4. [4]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    أختي الكريمة، أهلاً بك..

    بالنسبة لإجراء التحليل الديناميكي.. الكود الأمريكي UBC97 ينصح بذلك في كون المبنى يحقق واحد على الأقل من الأمور الثلاث التالية:

    1- المبنى منتظم، ولكن ارتفاعه يزيد عن 240 قدم، أي حوالي 73 م
    2- المبنى غير منتظم، وارتفاعه يزيد عن 65 قدم، أي حوالي 20 م
    3- تربة المبنى ضعيفة، وفق الصنف SF مع دور (period) أكبر من 0.7 لاهتزاز المبنى

    هذه الأمور الثلاثة موضحة في الصورة التالية:





    وأما عن حالات عدم الانتظام (الشاقولي، والأفقي) فهي موجودة في الصورتين التاليتين.. ونلاحظ بأن حالة الطابق اللين هي الحالة الأولى من حالات عدم الانتظام الشاقولي، وبالتالي فإن التحليل الديناميكي ضروري للمبنى عندك، حسب الكود الأمريكي UBC97 :)










    طيب، في حال تساؤلنا عن سبب تمييز المبنى ذو الطابق الأرضي المفتوح (اللين)، عن غيره من المباني... أي مدى الضرر الذي قد يسببه وجود هذا الطابق في حال التعرض للزلازل..... كل ذلك مشروح في الملف المرفق بهذه المشاركة :)


    لك تحيــــــــاتي..
    لمزيد من توضيح المشاركة القيمة للأخ الكريم أبو الحلول, أحب التنويه أن الكود UBC97 يحوي شروطا للتحليل الديناميكي تختلف قليلا باختلاف الـ zone الزلزالي للمنطقة ويمكن الرجوع للفقرات المتعددة تحت الفقرة الرئيسية 16.29.8
    مع تحياتي وتقديري لك أخ أبو الحلول ولقدراتك المتميزة في مجال الهندسة ومجالات أخرى كثيرة وحنكتك ودبلوماسيتك

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    اشكر الاخ ابو الحلول على هذا التوضيح المستند للنصوص الكود.
    اما بخصوص السؤال الذي تم طرحة فقد تم التطرق لموضوع الطابق اللين soft floor واثرة على الابنية في حالة الزلازل بالشرح بالصور وطرق التدعيم له بشكل كامل على هذا الرابط

    http://www.arab-eng.org/vb/t118648.html


    وهناك ملاحظة ان عنوان الموضوع يختلف عن الموضوع نفسة يرجى تعديل اسم الموضوع ليتلام مع محتوى الموضوع حتى يسهل الرجوع اليه بالمستقبل مع الشكر

    مشكور أستاذنا العزيز م. رزق..... تم تعديل عنوان الموضوع ليناسب المحتوى :)
    لك تحيـــــاتي..



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    لمزيد من توضيح المشاركة القيمة للأخ الكريم أبو الحلول, أحب التنويه أن الكود ubc97 يحوي شروطا للتحليل الديناميكي تختلف قليلا باختلاف الـ zone الزلزالي للمنطقة ويمكن الرجوع للفقرات المتعددة تحت الفقرة الرئيسية 16.29.8
    مع تحياتي وتقديري لك أخ أبو الحلول ولقدراتك المتميزة في مجال الهندسة ومجالات أخرى كثيرة وحنكتك ودبلوماسيتك
    أهلاً م. حسان..... اشتقنا لمشاركاتك القيمة :) .......

    الله يخليك، لحنا تلاميذك، وما منستغني عن ملاحظاتك

    لك تحيـــــاتي..

    0 Not allowed!




  6. [6]
    أحمد عصام الدين
    أحمد عصام الدين غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أحمد عصام الدين


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 1,041
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 2
    جزاكم الله كل خير علي مجهودكم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    الزملاء الأعزاء :
    كل الشكر لكم على هذه المعلومات الهامة و القيمة التي تنبع من مهندسين خبراء نستفيد منهم جزاكم الله خير.
    باعتبار منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية تعتبر من الناحية الزلزالية zone zero .
    و لكن يجب دراسة التحليل الديناميكي و استخدام حمولات الرياح . حيث ان حمولات الرياح في هذه الحالة
    تكون أخطر على المبنى من أثر الزلازل . و قد تعرضنا لذلك بأحد مشاريع الطاقة حيث طلب من دراسة المبنى
    و حسب المواصفات على الزلازل و لكننا درسنا أثر الرياح بالرغم من وجود الموصفات .
    لم تقبل الدرساة إلى ان أجرينا مقارنة بين الحمولات الناتجة عن الرياح في المنطقة zero zone و حمولات الرياح
    و قد أثبتت الدراسة ان حمولات الرياح اخطر على المبنى . لذلك أقترح من بعد إذن الزملاء الأفاضل ان تتم الدراسة الديناميكية على أثر الرياح و ذلك بالرجوع لـ ubc97 بهذا الخصوص. وحسب علمي فإن مشروع كهذا يجب ان يخضع للجنة إشراف المباني الهامة . حيث تقوم
    على مراجعة التصاميم .

    كل الشكر للزملاء الأساتذة و أسأل الله أن يوفقني و إياهم لكل خير و أن يرزقنا علماً نافعاً في الدنيا و الآخرة.

    0 Not allowed!



  8. [8]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo alafkar مشاهدة المشاركة
    الزملاء الأعزاء :
    كل الشكر لكم على هذه المعلومات الهامة و القيمة التي تنبع من مهندسين خبراء نستفيد منهم جزاكم الله خير.
    باعتبار منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية تعتبر من الناحية الزلزالية zone zero .
    و لكن يجب دراسة التحليل الديناميكي و استخدام حمولات الرياح . حيث ان حمولات الرياح في هذه الحالة
    تكون أخطر على المبنى من أثر الزلازل . و قد تعرضنا لذلك بأحد مشاريع الطاقة حيث طلب من دراسة المبنى
    و حسب المواصفات على الزلازل و لكننا درسنا أثر الرياح بالرغم من وجود الموصفات .
    لم تقبل الدرساة إلى ان أجرينا مقارنة بين الحمولات الناتجة عن الرياح في المنطقة zero zone و حمولات الرياح
    و قد أثبتت الدراسة ان حمولات الرياح اخطر على المبنى . لذلك أقترح من بعد إذن الزملاء الأفاضل ان تتم الدراسة الديناميكية على أثر الرياح و ذلك بالرجوع لـ ubc97 بهذا الخصوص. وحسب علمي فإن مشروع كهذا يجب ان يخضع للجنة إشراف المباني الهامة . حيث تقوم
    على مراجعة التصاميم .

    كل الشكر للزملاء الأساتذة و أسأل الله أن يوفقني و إياهم لكل خير و أن يرزقنا علماً نافعاً في الدنيا و الآخرة.
    ملاحظة مهمة فعلاً في مكانها........ شكراً جزيلاً لك أخي أبو الأفكار :rolleyes: ، وبارك الله بك....