دورات هندسية

 

 

التدفئة المركزية

صفحة 9 من 15 الأولىالأولى ... 5 6 7 8 910 11 12 13 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 90 من 147
  1. [81]
    alishka
    alishka غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكووووووووووووووور يا أخي المهندس

    0 Not allowed!



  2. [82]
    experts
    experts غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 105
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي بارك الله فيك على المجهود الكبير لكن لدي سؤال مهم:
    إذا كان لدينا مكان معين مطلوب فيه نظام تبريد و تدفئة (مثلا وحدات دكت سبليت أو تشلر تكييف و تدفئة) هل عندما نحسب احمال التكييف heat load calculations و ينتج رقم مثلا 32000 btu/hr هل يعتبر هذا للتبريد و التدفئة ايضا أم هناك حساب خاص للتدفئة .....بمعنى هل برنامج الذي يستخدم لحساب الحمل الحراري لغرض التبريد نفس الحمل يكون للتدفئة ؟؟؟؟
    اتمنى ان يكون سؤالي واضح
    و شكرا

    0 Not allowed!



  3. [83]
    ام وائل الأثرية
    ام وائل الأثرية غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 3,155

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 22
    Given: 0
    بارك الله فيكم على هذا الشرح الوافي

    0 Not allowed!


    .

  4. [84]
    وسيم اللامي
    وسيم اللامي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    حياك الله مشكور على جهودك العظيمة ما اطلبه منك هو القانون العام لحساب الحرارة اللازمة لاي حيز (مكان لا على التعين )
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة63 مشاهدة المشاركة
    حل المثال السابق

    الحل :

    -بالنسبة للسقف والارضية لا يوجد انتقال حرارة عبرها ، لذلك لا داعي لحساب عامل انتقال الحرارة لها
    -عدد تغيرات الهواء (من الجداول) تساوي 5ر1 للغرفة رقم 1 و 1 للغرفة رقم (2).
    -اضافة الجهة (من الجداول) للاتجاه الشمالي 10% وتهمل بقية الاضافات (في المثال الحالي)
    -يتم حساب الضياعات الحرارية على لوحة الحساب كما في الجدول المرفق

    يتبع...............

    0 Not allowed!



  5. [85]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة experts مشاهدة المشاركة
    اخي بارك الله فيك على المجهود الكبير لكن لدي سؤال مهم:
    إذا كان لدينا مكان معين مطلوب فيه نظام تبريد و تدفئة (مثلا وحدات دكت سبليت أو تشلر تكييف و تدفئة) هل عندما نحسب احمال التكييف heat load calculations و ينتج رقم مثلا 32000 btu/hr هل يعتبر هذا للتبريد و التدفئة ايضا أم هناك حساب خاص للتدفئة .....بمعنى هل برنامج الذي يستخدم لحساب الحمل الحراري لغرض التبريد نفس الحمل يكون للتدفئة ؟؟؟؟
    اتمنى ان يكون سؤالي واضح
    و شكرا
    سؤالك واضح جدا اخي الفاضل
    اجيبك من الآخر : حساب التدفئة ليس نفسه حساب التبريد....لماذا؟
    في حساب الكسب الحراري في التبريد نضيف الحمل الحراري المكتسب من الانارة والاشخاص والاجهزة الكهربائية والبخار (في المطابخ والمطاعم مثلا)....الخ بينما لا تدخل هذه الامور في حساب التدفئة لأنها عوامل مساعدة للتدفئة ونعتبرها خيرا على خير بعكس التبريد.
    ايضا الفرق في درجات الحرارة التصميمية الداخلية والخارجية (دلتا تي) ليس بالضرورة ان تكون نفسها صيفا وشتاء.
    تبقى ملاحظة هامة جدا :
    اذا كان نفس الفان كويل يستخدم صيفا وشتاء (تدفئة وتبريد) فان التصميم يكون على التبريد وبالتالي تكون التدفئة مؤمنة والعكس غير صحيح.
    تقبل تحياتي

    0 Not allowed!



  6. [86]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسيم اللامي مشاهدة المشاركة
    حياك الله مشكور على جهودك العظيمة ما اطلبه منك هو القانون العام لحساب الحرارة اللازمة لاي حيز (مكان لا على التعين )
    حياك الله اخي الفاضل
    لا اعرف ان كنت افهم سؤالك بشكل صحيح
    عموما لا اعرف ان كان هناك قانونا عاما لحساب الحرارة اللازمة لاي حيز حيث ان حساب الضياعات الحرارية عبر الجدران والنوافذ والابواب يختلف عن حساب الضياعات من تسرب الهواء مثلا.
    قانون حساب الجدران والنوافذ

    Q=U.A.∆T


    حيث:
    A – مساحة النافذة أو الباب (m2 )

    U – عامل انتقال الحرارة الإجمالي للنوافذ والأبواب (Kcal/m2.h.C)




    بينما قانون حساب تسرب الهواء


    H=0,3Vn (ti-to)



    حيث:
    H- كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الهواء المتسرب الداخل إلى المبنى من to إلى ti
    0, 3 – الحرارة النوعية الحجمية للهواء (Kcal/m3.C)
    V – حجم الغرفة (m3)
    n – عدد تغيرات الهواء بالساعة
    ti – درجة حرارة الغرفة (م)


    to – درجة حرارة الهواء الخارجي (م)



    هذا الى جانب ان هناك عوامل كثير تدخل في الحسابات تجعل من حيز ما مختلف عن حيز آخر من حيث الحسابات رغم تساويهما في المساحة


    اما اذا كنت تقصد الطريقة السريعة (طريقة السوق) التي يتم التعامل بها احيانا فهو امر آخر اعرفه ولا اتعامل به لأنه ببساطة لا علاقة له بالهندسة



    هنا اجتهدت في فهمي لسؤالك وبناء عليه اجبتك


    ان كان لديك من توضيح اكثر للسؤال فارجو ان لا تتردد في تقديمه ولن اتوانى عن تقديم الاجابة ان كنت اعرفها وعلى الرحب والسعة


    وتقبل اجمل التحيات


    0 Not allowed!



  7. [87]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام وائل العلوية مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم على هذا الشرح الوافي
    بارك الله بكم اخي الفاضل

    0 Not allowed!



  8. [88]
    مهندس محمود عابورة
    مهندس محمود عابورة غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية مهندس محمود عابورة


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 69
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 1
    الاخ جهاد الله ينور عليك انت استوفيت الموضوع شكرا يابطل

    0 Not allowed!



  9. [89]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    بارك الله بك مهندس محمود عابورة

    0 Not allowed!



  10. [90]
    نوار ج
    نوار ج غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية نوار ج


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 67
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكراً جزيلا على الموضوع و الأفكار المرتية

    جزاكم الله كل الخير

    0 Not allowed!



  
صفحة 9 من 15 الأولىالأولى ... 5 6 7 8 910 11 12 13 ... الأخيرةالأخيرة