دورات هندسية

 

 

مساعدة من أخواني المهندسين

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    Tanuf3737
    Tanuf3737 غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    مساعدة من أخواني المهندسين

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندي مكيف من نوع السبلت يونت يعمل بس موش بارد قمت بفحص وحصلت المروحة في الوحدة الخارجية موش شغالة قمت بتغير الكبستور و ما زالت لا تعمل. ويش الطريقة للفحص المروحة؟

  2. [2]
    حسونة محمد
    حسونة محمد غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية حسونة محمد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    اول حاجة جرب خروج الباور من الوحدة الداخلية
    تانى حاجة جرب اطراف المروحة بالافوميتر اوسريه
    وان شاء الله تشتغل

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Tanuf3737
    Tanuf3737 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا علي الرد اخي العزيز بس فيه جهد خارج من الوحدة الداخلية واكمبريسور يعمل بس المروحة لا تعمل

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ياسر زكريا
    ياسر زكريا غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ياسر زكريا


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 79
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    انت غيرت الكابستور بنفس القيمة وركبت اطراف سلك المروحة صح ومازالت لا تعمل غير متور المروحة
    او جلب او رومان البلى بتاع المروحة (البيرنج)

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Tanuf3737
    Tanuf3737 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    تم تغير الكبستور بنفس القيمه وبعد ما تعمل ودورة المروحة ب اليد تدور بسهولة بس أعتقد فيه قطع ب ملفات المروحة

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML