    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر زكريا مشاهدة المشاركة
    الاخ الكريم احمد الحوت
    مافيش حاجة اسمها فى هندسة التبريد كفاءة غاز الفريون
    ولاكن فية حاجة اسمها ضبط شحنة مركب التبريد والطريقة الاساسية والعلمية هى طريقة السوبر هيت او درجة التحميص الغاز ودى عن طريق خط السحب او طريقة الصب كول ودى عن طريق خط الطرد
    ودقة ضبط السوبر هيت ليها تأ ثير مباشر على تكاثف الماء من الوحدة و كمية الرطوبة فى الهواء
    سلام عليكم اخ زكريا
    اولا اشكرك على رد مشاركتي
    ثانيا ليس كل شى ذكرته كلية الهندسة في اي اختصاص بل وان بعض المعلومات تاتي من الخبرة كل مادة يعرفها الانسان لها كفاءتهاسواء كانت (سائلة - صلبة -غازية ) وهذه حقيقة والكل يعرفها ويبدو انني لم اوضح الموضوع جيدا
    السبب هو الغاز نفسه عند تشغيل السبلت الجديد تكون كفاءة الغاز قليلة اي انه الرطوبة او الهواء الحار ينفذ منه لكن بعد مدة تكون كفاءته جيدة لذا لن تنفذ منه الرطوبة او الهواء الحار الا ويحولها الى ماء
    واذكر لك في العمل ما حصل تم استدعائي الى سبلت نفذ منه الغاز وقمت باصلاح الثقب في الانبوب ومن ثم شحنته بالغاز وذهبت الى غرفتي في بعد عدة ايام اتى الموظف الذي عملت له السبلت وقال لي ان السبلت لا ينزل ماء فهل هناك مشكلة فما قولك انت هل هنالك مشكلة المهم اجبته بعد فترة سوف ينزل منه الماء وهذا ما حصل بعد فترة نزل منه الماء مع انه نفس السبلت ونفس المكان
    والسلام عليكم

    0 Not allowed!




    اخوكم احمد الحوت

  2. [12]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الحوت مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم سئلت هذا السؤال على احد مهندسين التبريد ومن الصدف كان هناك سبلت قديم ناشيونال وبجانبه سبلت حديث نوع ال جي حيث ان السبلت القديم يخرج منه ماء اكثر من الحديث وبصراحة السبلت القديم كفاءته افضل من الجديد مع العلم ان السبلت القديم عمره15 سنة ويعمل مثل الحصان والجميل ايضا ان هذه الدائرة تم قصفها من قبل الاحتلال الامريكي 2003 والسبلت القديم اشتغل المهم اجابني المهندس (كيف يحصل هذا الماء اجبته عندما تسحب المروحة الهواء يكون فيه قليلا من الهواء الحار لذا عندما يمر بالانابيب ليبرد يتكون هذا الماء اي تحدث عملية التقطير قال لي صح يعني ان كفاءة غاز الفريون في السبالت القديمة افضل من الغاز في الحديثة على ذمة المهندس ان كفاءة غاز الفريون هي التي تتحكم بكمية الماء
    والسلام عليكم
    أخي أحمد أشكرك على طرحك واجتهادك

    ولا شك أن هدفنا من المشاركة بالمنتدى هو الاستفادة واكتساب معلومات جديدة أو تصحيح معلومات غامضة أو خاطئة

    أتفق مع أخي ياسر زكريا في أن الفريون 12 هو الفريون 12 سواء استخدمته يوم أو أسبوع أو شهر

    أو كان قبل 15 سنة ما دام هو نفس المركب الكيميائي لفريون 12 (ولم يتعرض لرطوبة طبعاً)

    واتفق مع الاخوة الذين أشاروا إلى شحنة الفريون وتأثيرها، فكلما زادت الشحنة عن الشحنة المثالية ارتفع ضغط التبخير (وزادت adp يعني يقل تكثف الماء ) وكلما قلت انخفض ضغط التبخير

    وهذا الكلام صحيح 100%

    وبهذا الخصوص ومع اشارتك الجميلة للفرق بين المكيفين: ناشونال وإل جي أود أن تتنبه إلى أمرين أثناء المقارنة

    1. استهلاك الكهرباء (وياليت تعطينا القراءات الواقعية بالأمبير لو لم نثقل عليك)

    2. السعة التبريدية

    وسنلاحظ سوياً أن استهلاك الكهرباء لـ إل جي أقل

    بينما السعة التبريدية لـ ناشونال أعلى

    هذا توقعي وأنتظر ردك لو أمكن

    وأشكرك مرة أخرى على رحابة صدرك

    تحياتي

    0 Not allowed!



  3. [13]
    احمد الحوت
    احمد الحوت غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الحوت


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 310
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    الى الاخ كاسر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاسر مشاهدة المشاركة
    أخي أحمد أشكرك على طرحك واجتهادك

    ولا شك أن هدفنا من المشاركة بالمنتدى هو الاستفادة واكتساب معلومات جديدة أو تصحيح معلومات غامضة أو خاطئة

    أتفق مع أخي ياسر زكريا في أن الفريون 12 هو الفريون 12 سواء استخدمته يوم أو أسبوع أو شهر

    أو كان قبل 15 سنة ما دام هو نفس المركب الكيميائي لفريون 12 (ولم يتعرض لرطوبة طبعاً)

    واتفق مع الاخوة الذين أشاروا إلى شحنة الفريون وتأثيرها، فكلما زادت الشحنة عن الشحنة المثالية ارتفع ضغط التبخير (وزادت adp يعني يقل تكثف الماء ) وكلما قلت انخفض ضغط التبخير

    وهذا الكلام صحيح 100%

    وبهذا الخصوص ومع اشارتك الجميلة للفرق بين المكيفين: ناشونال وإل جي أود أن تتنبه إلى أمرين أثناء المقارنة

    1. استهلاك الكهرباء (وياليت تعطينا القراءات الواقعية بالأمبير لو لم نثقل عليك)

    2. السعة التبريدية

    وسنلاحظ سوياً أن استهلاك الكهرباء لـ إل جي أقل

    بينما السعة التبريدية لـ ناشونال أعلى

    هذا توقعي وأنتظر ردك لو أمكن

    وأشكرك مرة أخرى على رحابة صدرك

    تحياتي
    سلام عليكم اخ كاسر واشكرك انت على رحابة صدرك قمت بما تفضلت باجراء فحص للسبلتين
    التيار الكهربائي للسبلت القديم (14.5) امبير بينما يجب ان يكون (12) بالنسبة الى 2 طن
    والتيار للسبلت الحديث (12)امبير
    كمية الغاز للسبلت القديم حسب قراءة الكيج (55) يبنما يجب ان تكون (60) وللسبلت الحديث (60) وسعة التبريد تقصد (كمية الهواء البارد الذي يخرج منه) هذه لم افهمها
    وما رايك بسبلت قمت بشحنه بالغاز ولم ينزل ماء الا بعد مدة بالنظر انه نفس السبلت ونفس المكان والسلام عليكم

    0 Not allowed!




    اخوكم احمد الحوت

  4. [14]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الحوت مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم اخ كاسر واشكرك انت على رحابة صدرك قمت بما تفضلت باجراء فحص للسبلتين
    التيار الكهربائي للسبلت القديم (14.5) امبير بينما يجب ان يكون (12) بالنسبة الى 2 طن
    والتيار للسبلت الحديث (12)امبير
    كمية الغاز للسبلت القديم حسب قراءة الكيج (55) يبنما يجب ان تكون (60) وللسبلت الحديث (60) وسعة التبريد تقصد (كمية الهواء البارد الذي يخرج منه) هذه لم افهمها
    وما رايك بسبلت قمت بشحنه بالغاز ولم ينزل ماء الا بعد مدة بالنظر انه نفس السبلت ونفس المكان والسلام عليكم
    كلي خجل منك لتأخري بالرد لهذه الساعة برغم سرعة تجاوبك وردك الرائع واثرائك للمعلومة بربطها بالواقع

    واستكمالا لنقاشنا السابق واستشهادا بالقراءات التي قمت مشكورا باطلاعنا عليها؛ أحب توضيح التالي:

    كانت قراءة الكيج (الضغط المنخفض) للسبلت القديم هي 55psi
    بينما السبلت الحديث هي: 60psi
    وكما نعلم جميعا أن ضغط التبخير (في منطقة التشبع: مرحلة التبخير) مربوط بدرجة حرارة التبخير

    وحسب هذه القراءات فتكون درجة حرارة الفريون القديم في المبخر ((أقل)) من السبلت الحديث

    فلا غرابة أن يتكثف الماء ويتساقط من السبلت القديم بشكل أكبر من الحديث

    ثانيا: واضح من قراءات الامبير أن المكيف القديم يستهلك أمبير أعلى

    وهو ما يعرفه الجميع وأردت تأكيده هنا بالقراءات

    بقي لدي استفسار لو أمكن وهو:
    هل كتب على الكمبروسر القديم أن استهلاكه هو 12 أمبير
    أم أن هذا حسب تقديراتك وخبرتك؟

    وختاما فلن يكفي اعتذاري ولا شكري شيئ من حقك
    كل الشكر

    0 Not allowed!



  5. [15]
    mohd manso
    mohd manso غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ببساطة ومع احترامي لكل الردود التصميمات القديمة افضل واكبر فى سطح التلامس وبالتالي بيتكثف عليها كمية اكبر من الرطوبة لكن
    ومع ذلك التصميمات الجديدة موفرة للطاقة بنسبة تكاد تصل الى 50 % فى استهلاك الكهرباء

    0 Not allowed!



  