دورات هندسية

 

 

استشارة فى اعمال تدعيم وسند جوانب الحفر shoring

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. [11]
    غرير غرير
    غرير غرير غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله كل الخير

    0 Not allowed!



  2. [12]
    reda beih
    reda beih غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أخي الفاضل

    من وجهة نظري المتواضعة أن هناك نظام يخدم كل الظروف التي لديك بالموقع

    وهي secant piles walls

    طب ليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!

    حضرتك عندك صخر على بعد 12 متر

    وبالطبع بعد عمل shoring عندك حوائط ساندة صعب تصممها على كل الإرتفاع ده من الردم
    حتى مع ربطها في مع بلاطة كل دور

    وممكن تلاقي عندك مشاكل لوفيه جزء double or treible hieght

    المهم

    لو حضرتك و(ده لازم) وسعت الحفر وحفرت أول 6 متر بميول وحسنت الطرق اللي هتمشي عليها المعدات بكسر حجر أو مادة sub base

    من الدرجة التانية او التالتة يعني مثلا a2 حسب الaashto

    وبعدين تدق ال piles عند حدود الأرض بتاعتك عشان هتكون دايمة وتعمل حسابك ان ال 6 متر
    اللي هتردهم (اللي انت عامله ميول) هما بس ضغط التربة الجانبي على الحوائط الجانيبة عندك

    أما piles فهتتصمم على سند الحمل الجانبي بما فيه اللي هتردمه فوق ولازم تسيب من مساحتك حوالي 2 متر أفقي في لصخر عشان تثبت الخوازيق وده حسب التصميم وتقرير التربة
    وومكن تستغلهم فوق زي كوابيل كده أو حسب المعماري
    وخد بالك لازم نعمل حساب جارك أنه ممكن يحفر يمكن أكبر من منسوبك
    لذلك كل حاجة عندك لازم تكون شايلة وساندة نفسها

    بعد كده احفر الصخر وده بيتحفر رأسي زي ما انت عارف
    وسنده والتأكيد على عدم انهياره في المنسوب ده لازم يكون بالدق في الأرض لأسفل منسول التِأسيس
    والتربيط أفقيا
    يعنى أعمل diaghram راسي من secant piles

    وبالتالي توفر جدا في تصميم الجران الساندة

    وعندي ملفات لنظام secant piles
    بس مش عارف ارفعها

    0 Not allowed!



  3. [13]
    marrahapopa
    marrahapopa غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على هذه الصور الرااااااااااااائعة فقد أفادتني في حلقة بحثي

    0 Not allowed!



  4. [14]
    marrahapopa
    marrahapopa غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور ما قصرتم

    0 Not allowed!



  5. [15]
    احمد الديب
    احمد الديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الديب


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 516
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    استاذنا العزيز رزق حجاوي دائما انت رجل صاحب حلول هندسية ممتازة وفعلا كلنا بنستفاد من خبرتك العملية التي تثرينا بكل ما هو جديد
    ثانيا اخوان زعيم الاسكندرية علي ما اعتقد ان انسب الحلول لك واسرعهم وهنا عامل الوقت عامل مهم لك بالنسبة للعمل بمكة حيث حساسية الانشاءات بها هو حائط خرساني داعم لجوانب الحفر مدعم من اعلي بanchore

    0 Not allowed!



  6. [16]
    Jamal
    Jamal غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية Jamal


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,499
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 5
    جزاك الله كل خيييييييير
    موضوع مفيد جدا

    0 Not allowed!



  7. [17]
    ENG TAHA SALEM
    ENG TAHA SALEM غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 207
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 6
    اخى الفاضل ذكرت نوعيه التربه ولم تتحدث عن اى منسوب للمياه
    عموما لقد عملت سابقا فى المنطقه المجاوره للحرم واحد المشاريع قمنا بتنفيذ sheet pile من وجه الارض وحتى سطح الصخر العلوى لانك داخل الصخر لا تحتاج للتدعيم وفى مشروع اخركنا ننفذ سند بواسطه Micro piles لمتجاوره مع وجود Tie back anchors
    كما نفذنا سند جوانب بواسطه DIAPHRAM WALL باستخدام البلاطات سابقه الاجهاد وهذه كانت اكثر الطرق فاعليه.

    ,;`,ولكن هذا ليس اقتراحى عليك وكى اقدم لك فكره جيده تصلح للتنفيذ والتطبيق انشاء الله ارجو ارسال لوحه الموقع العام وكذا قطاع طولى بالمبنى وصوره الجسه او القطاع الجيولوجى الطولى المعبر عن تربه الموقع وشكرى الجزيل لكم ولتعاونكم ومستعد لاى مناقشه بناءه فقط

    0 Not allowed!



  8. [18]
    ايمن حسين
    ايمن حسين غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ايمن حسين


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 1,568
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 1
    موضوع رائع ومناقشات رائعة ومميزة
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  9. [19]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته أخوتي الأكارم
    اسمحوا لي بهذه المشاركة البسيطة
    في مشروع مماثل لتنفيذ برج 30 دور و لكن منسوب التأسيس -12 متر و هذه التربة رملية و هناك مياه جوفية على منسوب -5 متر و ذلك لقرب البناء من البحر .
    تم عمل التالي :
    عمل تدعيم لأول 5 متر و حفر متدرج ثم عمل تدعيم للسبع أمتار الباقية مع سحب المياه الجوفية

    كما ذذكر الأخوة الكرام التدعيم المتدرج لمسافة 12 متر إن امكن و سمحت المساحة حول البناء لذلك .
    اما العمق الباقي من -12 إلى -20 فاعتقد إن الصخر يكون متماسك و إن شاء الله ليس بحاجة لتدعيم
    و هناك بأحد المشاريع جرف شاقولي بعمق 20 متر دون تدعيم و طبعة الصخر لهذا الصخر ليست بجودة صخر مكة
    ومع ذلك على مهندسي مختبارات الجيوتكنك دراسة الوضع .

    بارك الله بكم

    0 Not allowed!


    إن الله ينصر الامة الكافرة بعدلها و يهزم المسلمة بظلمها

    قال الله في االحديث القدسي : (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا )

  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2