    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالحسن40 مشاهدة المشاركة
    أخي فؤاد وفقك الله

    العداد 60أمير(ثلاثةفاز ) وأريد أشغل عليه مصعد 6 أشخاص و (2) دنموغطاس (2) حصان وواحد مكيف 18وحدة
    وسخان واحد و45 لمبه(80وات) هل يتحمل

    وأريد كيف طريقة الحساب وفقك الله
    سلام عليكم من بعد اذن الاخ فؤاد
    الاخ ابو الحسن اريد منك توضيحات اكثر :
    1.ال 60 امبير لثلاثة فيزات ام ان كل فيز 60 امبير
    2.المصعد اعلم اخي ابو الحسن ان المصاعد مختلفة بانواعها وبالتالي تختلف استهلاكها للكهرباء من نوع لاخر واذكر لك بعض الاختلافات طريقة الربط v وw بالنسبة الى ربط الماطور حيث ان ربط ال w يستهلك تيار اقل لانه يساعد ثقل الموازنة في حالة النزول الفارغ ويساعد العربة في حالة الصعود المملوء بثلث الوزن تقريباوايضا اذا كان من النوع القديم وفيه بوردات كهرباء كثيرة بينما الحديث بورد صغير فيه وهذا ايضا يؤثر على كمية استهلاك التيار لان النوع القديم فيه كونتكترات كثيرة بينما الحديث فيه خرائط الكترونية وبدون اطالة اريد ان اعرف كم يستهلك المصعد من التيار الكهربائي سواء بالامبير او الوات
    3.السخان ان السخانات توجد فيها هيتر لغلي الماء وهذه ايضا توجد بانواع منها (1000 وات او 2000 وات او 3000 وات ) فكم هي الغلاية للسخان بالامبير او بالوات.
    بالنسبة الى الغطاس 2 حصان
    كل واحد حصان يستهلك =750 وات تقريبا ولدينا 2حصان اي 1500 وات للغطاس الواحد
    لدينا غطاسين يعني 1500 *2 =3000 وات
    وحسب القانون للتيار 220/3000= 13.6 امبير هذا للغطاسين
    المكيف بما انه 18 وحدة يعني طن ونصف
    كل واحد طن =6 امبير اي 9 امبير يستهلك المكيف
    اللمبات :45*80 =3600 وات
    220 /3600=16.3 امبير
    ومجموع الاجهزة:
    2غطاس=13.6 امبير
    المكيف = 9 امبير
    اللمبات =16.3 امبير
    والمجموع الكلي=40 امبير ما عدا السخان والمصعد
    والسلام عليكم

    0 Not allowed!




    اخوكم احمد الحوت

  2. [22]
    احمد الحوت
    احمد الحوت غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الحوت


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 310
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد كاطع مشاهدة المشاركة
    الاخ احمد الحوت
    من العراق اخوك محمد
    كلامك حول ايجاد تيار كل جهاز.
    لكن بقي شئ مهم وهو معامل القدرة فالشمعة التي ذكرتها تسحب تيار مقداره 0.18 مقسوماً على معامل القدرة(0.5) فيكون التيار الكلي هو 0.36 امبير
    وشكراً
    سلام عليكم
    اولا اهلا وسهلا بك في المنتدى وانتمنى ان تستفيد في هذا المنتدى الرائع.......
    اخوك احمد من بغداد/حي الاعلام

    0 Not allowed!




    اخوكم احمد الحوت

  3. [23]
    امير محمود
    امير محمود غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية امير محمود


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 458
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    مشكوووور جدا ونتمنى المزيد

    0 Not allowed!



  4. [24]
    أبوالحسن40
    أبوالحسن40 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكري وتقدير للجميع ووفقكم الله

    0 Not allowed!



  5. [25]
    omar_fat7y
    omar_fat7y غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الله ينور عليك اخي فؤاد الحديدي

    0 Not allowed!



  6. [26]
    مصطفى شمسه
    مصطفى شمسه غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    مشكوور يا ورد

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML