    السلام عليكم يا حضرات المهندسين المحترمين
    انا اتطلب منى اعمل تهوية لغرفة راككب جواها مولد ديزل طوارئ
    الغرفة مساحتها 85 متر 2 والمولد الطرد بتاع الردياتير داخل الغرفة
    حاولت اقنعهم ان المولد لازم يكون في الهواء الطلق لكن الظروف المحيطة غير مناسبة
    حاولت انى اعمل مروحة طرد الردياتير عالخارج واغير المروحة باخرى طرد مركزى برضه خافوا ان المروحى متكونش محسوبة او تعطل وساعتها المولد يتحرق
    حاولت انى اعمل غلاف للمولد واعمله تهوية على اده لتبريد جسم المولد فقط قالولى لازم نعمل للغرفة بالكامل عشان لما المولد بيشتغل الغرفة بتتخنق والاكسجين بيقل

    اعمل ايه

  2. [2]
    bobstream
    bobstream غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية bobstream


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 333
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    السلام عليكم
    أخي لبدة من معرفت الطاقة الحرارية الناتجة عن المولد لكي تعرف المكيف الازم أما بما يخص تجديد الهواء أنا مكيف السبليت لا يقوم بتجديد الهواء أي حسب شرحك أضن أنا الفكرة مش حتنفع لأنه محرك الديزال معروف بتلويته والدخان الصادر ضار للجهاز التنفسي للأنسان أقترح عليك أخي هذا الأقتراح لو سمحة أن تقوم بصنع خرطوم ينقل دخان الجهاز ألى الخارخ الغرفة لكي تتفادى تلوية الغرفة كما يفعلو مصانع الصيرات أنشاء الله أكون أفدتك ولا تنسانا بصالح دعاءك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ahmed_moussa2008
    ahmed_moussa2008 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    يا هندسة انا قولت انى بعمل تهوية مش تكييف
    وبعدين وصلة العادم معمولة لكن تهوية الردياتير هى اللى مش عارفلها حل لان المولد لما بيشتغل الغرفة بتولع ولازم نفتح الابواب عشان المولد يشتغل بصورة سليمةط
    وانا لما حسبت عدد مرات تغيير الهواء لقيت انى لازم اغير الهواء 100 % كل دقيقة دة معدل رهيب ومكلف والعميل مش هيقتنع انه مينفعش

    0 Not allowed!



  4. [4]
    AtoZ
    AtoZ غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 106
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ايها الاخ الكريم انواع التهويه
    طبيعيه
    و تهويه اليه (( forced air vintilation ))
    وفي هذه الحاله التهويه الطبيعيه افضل ويمكنك مراجعه المراجع العلميه--وتعتمد الطريقه على فتحات الموجوده في جداران المبنى ويمكنك انك تزود مراوح لسحب الهواء لزياده كفاءه العمليه عندما يكون الهواء ساكن--ولكن المولدات والمحولات لايتم تكييفها وانما تهويتها

    والحل:زياده عدد النوافذ المتقابله وذلك في اتجاهات تسمح بتهويه المكان طبقا لاتجاه الرياح حول المبنى في النطقه
    واضافه مروحه او اثنين لسحب الهواء من الغرفه لزياده تدفق الهواء المار على المحول

    0 Not allowed!



  5. [5]
    alaa_84
    alaa_84 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية alaa_84


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 538
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    أخى الكريم سلام الله عليك

    هناك إقتراح حاول تدرسه بالنسبة لظروف هذا الموضوع ............

    قم بعمل مسارات تهوية ( سحب الهواء العادم من الغرفة + تغذية هواء نقى من خارج الغرفة ) حيث تكون المسارات

    تحت الأرض وتقوم بتركيب المروحتين المطلوبتان ( سحب + تغذية ) بعيدا عن الغرفة بالقدر الكافى الذى تحتاجه أو

    توفر لهما غرفة أو مكان معزول تماما عن غرفة المولد ولكن ستحتاج تكلفة لتنفذ هذه الفكرة.


    تقبل تحياتى


    0 Not allowed!


    مهندس مسلم مصرى وأفتخر

  6. [6]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    السلام عليكم

    تحياتي للجميع

    حسب اطلاعي على تصاميم لغرف بنفس الفكرة (غرفة مولدين توجد في القبو لأحد المباني الطويلة نسبياً)

    فقد كانت فكرة التهوية كالتالي:

    1. العادم كما ذكرت أنت موصلة للخارج.

    2. يوجد هواء تغذية خارجي موصل بدكتات (مراوح طرد تولد ضغط سالب) وهو يخدم غرضين أساسين:

    أ. هواء الاحتراق (والذي يسحبه المولد ونظيره العادم)

    ب. هواء التهوية من الحرارة الناتجة عن الرادييتور

    بالنسبة لحالتك فهي شبيهه بل مطابقة للوضع أعلاه

    أرجو أن تعلم أن مساحة الغرفة ليس لها علاقة بحسابات التهوية

    بل المهم هو كمية الحرارة المنبعثة من المولد (تحديدا من الرادييتور)

    وكحسبة تقريبية اضرب سعة المولد بالوات بـ 2,5

    ثم طبق قوانين الحرارة المحسوسة لحساب كمية الهواء

    تحياتي

    (قد لا أستطيع الرد أو التواصل لعدم تواجدي في المنتدى كثيراً، وأشكر كل من يصحح لي المعلومة)

    0 Not allowed!



  7. [7]
    egystorm
    egystorm غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 169
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 9
    اخى العزير تهوية الغرفة لازم تكون طبيعية مع وضع مروحة سحب للهواء للمساعدة على سريان التهوية بشكل طبيعى وغالبا ما يكون ليها ابواب للتهوية الطبيعية .

    0 Not allowed!



  8. [8]
    nass871
    nass871 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    GENERATOR ROOM VENTILATION CALCULATION

    Diesel Generator capacity = 750 KVA

    Ventilating air (cu.m/min.) = H/(D x SH x Dt ) + Engine Combustion Air



    Where :-
    H = Total Heat Radiation in (KW) (for engine + generator)
    H = 125.5 KW (Ref. To specs. Sheet)
    V = Ventilating air (cu.m/min.)
    D = Density of air (kg/m3)
    = 1.07 At 54 deg. C
    SH = Specific heat of air ( kw.min/Kg.C)
    = 0.017
    d T = Temp. Rise inside engine room ( deg.C)
    = 10 deg.C
    ECA = Engine Combustion Air (Exhaust gas flow )
    = 120 cu.m/min (Ref. To specs. Sheet)
    7,182 cu.m/hr.

    Radiator fan air flow = 17.6 cu.m/sec. (Ref. To specs. Sheet)
    = 1056 cu.m/min
    = 37,256 cu.ft/min.


    THEN :-

    Ventilating air ( V ) = 125.5 / (1.07 x 0.017 x 10) + 120



    V = 810 cu.m/min

    V = 28,564 cu.ft/min.


    INTAKE LOUVER SIZE

    - Consider Air Velocity = 1000 ft/min.
    Total Air Quantity = 28,564 cu.ft/min.
    Louver Area = 29 Sq.ft
    2.7 Sq.m

    Important Notes :-
    1- clean , cool , dry air circulates around the switchgear , flows through the rear of the generator , across the engine , and discharges through the radiator

    2- Cool air shoul always be available for the engine air cleaner (air filter ).
    3- For best ventilation results , air should flow first across the generator then to both sides of the engine .

    4- Inlets located at the end of the room will provide adequate ventilation only to the engine nearast the inlet.

    5- Air flow restriction should be 0.5 inch W.G

    0 Not allowed!



  9. [9]
    nass871
    nass871 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    المثال السابق موجود عندي على اكسيل شيت لو تحب
    بس بصراحه مش عارف طريقة رفعه
    لو محتاجه ضروري كلمني عالخاص

    0 Not allowed!



  10. [10]
    كاسر
    كاسر غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 727
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 1,007
    اتمنى ارفاق الملف مشكورا

    وذلك بضغط الملف لصيغة rar أو zip ثم :

    يمكنك الانتقال للوضع المتطور وستجد بجانب الوجه المبتسم أيقونة على اليسار تضغط عليها وتنتظر حتى يظهر لك صفحة يمكنك من خلالها تحميل الملف المضغوط

    ولك جزيل الشكر

    تحياتي

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML