    الاخوة الاعزاء
    لدي انبوب مياه شديدة البرودة 6( درجات مئوية) قطر الانبوب 28 بوصة اخذ منه ثلاث فروع كل فرع 8 بوصة وكان طوله 440 مترا فلو اخذ منه فرع رابع هل يجب انقاص الانبوب ذي القطر 28 بوصة
    \\افيدوني بارك الله فيكم؟

    0 Not allowed!



  4. [64]
    TAYEBG
    TAYEBG موجود حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يجب أن يكون يا أخي الكريم
    التصريف في الأنبوب الرئيسي = مجموع التصاريف في ال3 فروع + التصريف في الأنبوب الإضافي
    علماً أن قانون الصريف = السرعة x مساخة المقطع
    إذن الموضوع ليس زيادةً أو نقصان وإنما تحدده السرعات وأنصاف الأقطار
    ومساحة المقطع =ط x نق2
    حيث نق نصف قطر الأنبوب


    0 Not allowed!



  5. [65]
    م.ابراهيم صوان
    م.ابراهيم صوان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    thnx

    0 Not allowed!



  6. [66]
    safa aldin
    safa aldin غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 1,803
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 3
    شكرا اخي الكريم وحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ك الله

    0 Not allowed!



  7. [67]
    ياسر أشرف كامل
    ياسر أشرف كامل غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2011
    المشاركات: 236
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 6

    Lightbulb

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين دراج مشاهدة المشاركة
    الاخوة الاعزاء
    لدي انبوب مياه شديدة البرودة 6( درجات مئوية) قطر الانبوب 28 بوصة اخذ منه ثلاث فروع كل فرع 8 بوصة وكان طوله 440 مترا فلو اخذ منه فرع رابع هل يجب انقاص الانبوب ذي القطر 28 بوصة
    \\افيدوني بارك الله فيكم؟
    سرعات المياه فى الخط الرئيسى يتراوح عادة بين 7و10قدم/ثانية وليس هناك أى مشكلة أن تقل السرعة عن ذلك من الناحية الهندسية ولكن لماذا تكلف المقاول ثمن أنبوب ذو قطر كبير إذا كان يمكن إنجاز العمل بماسورة ذات قطر أقل دون حدوث مشكلة.

    0 Not allowed!



  8. [68]
    الأمين حسن
    الأمين حسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 127
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  9. [69]
    abunzo
    abunzo غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    و الله أنا برضو محتاج مساعدة في الموضوع دا لأني حاليا ماسك مشروع و جديد في مجال التبريد والتكييف

    0 Not allowed!



  10. [70]
    التمام
    التمام غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 75
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورين وجزاكم الله كل الخير

    0 Not allowed!



  
صفحة 7 من 9 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 9 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML