دورات هندسية

 

 

كيف يتم تصميم الSlab on grade , Beam on grade

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    الصورة الرمزية سيد طه محمد
    سيد طه محمد
    سيد طه محمد غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 725
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
  2. [2]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    أعتقد يا بشمهندس سيد إن الكود الأمريكي أو البريطاني فيه الطريقة

    لكن أنا اللي قابلتني في العمل وضعت لها شبكة سفلية الحد الأدنى من التسليح وسمك 10 سم كما أوصى المهندس المسئول في المكتب

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  3. [3]
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية استشاري البناء


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    الزميل سيد طه..........السلام عليكم...ساحاول الحديث حول slabs on grade .......ان طريقة التصميم تختلف حسب نوع وتوزيع الاحمال .........ولكن اعتقد ان ماتريدة هو عندما تكون الاحمال موزعة بانتظام مثلا......فيمكنك التقيد بان لايقل السمك عن 10سم وان لاتقل مقاومة الخرسانة في 28يوم عن 20ميكاباسكال ......والشيء المهم في الموضوع هو التنفيذ الصحيح من ناحية:
    1.عمل المفاصل المناسبة للتمدد وتحديد اماكنها
    2.الاهتمام بطبقة الردم التحتانية
    3.العزل عن المياة اسفل ال slab
    وشكرا

    0 Not allowed!


    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني

  4. [4]
    سيد طه محمد
    سيد طه محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سيد طه محمد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 725
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    مشكورين مهندس بشر و مهندس أستشاري البناء على الأهتمام و الرد , الموضوع يا بشمهندسين أني عندي مشروع فيلا سكنية و انا في مرحلة تصميم بلاطة الدور الأرضي و الجسور الداخلية الحاملة للحوائط و سؤالي عن طريقة تصميمهم أو الأختلاف في طريقة تصميمهم عن البلاطات و الكمرات العادية الغير مرتكزة على التربة , سمحوني على الأطالة لأني لسه باديء في مجال التصميم و ده أول مشروع ليا و حاسس ان الموضوع كبير لكني ملتمس فيكم الخير .

    0 Not allowed!



  5. [5]
    nagye
    nagye غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بالنسبة للأرضيات الخرسانية للدور الأرضي والتي تصب فوق التربة فلا يتم تصميمها ويوضع بها الحد الأدني من حديد التسليح ويمكن وضع شبكة من حديد قطر 6 مم في الأتجاهين لمقاومة التمدد والأنكماش حيث أن البلاطة غير معرضة لأي عزوم لأنها تصب بغرض فرشة نظافة وتسوية للدور الأرضي أو البدروم في حالة وجوده ولكن بشرط دمك التربة جيداً قبل الصب حتي لا تتعرض هذه البلاطة لأي عزوم أما بالنسبة للميد أي الجسور التي تصب علي التربة فتصمم علي وزن الحائط الذي تحمله أو ضغط التربة عليها أو كلاهما معاً في حالة إعتبارها تعمل كوحدة واحدة مع القواعد في تأسيس المبني هذا من وجهة نظري وشكراً

    0 Not allowed!



  6. [6]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة استشاري البناء مشاهدة المشاركة
    الزميل سيد طه..........السلام عليكم...ساحاول الحديث حول slabs on grade .......ان طريقة التصميم تختلف حسب نوع وتوزيع الاحمال .........ولكن اعتقد ان ماتريدة هو عندما تكون الاحمال موزعة بانتظام مثلا......فيمكنك التقيد بان لايقل السمك عن 10سم وان لاتقل مقاومة الخرسانة في 28يوم عن 20ميكاباسكال ......والشيء المهم في الموضوع هو التنفيذ الصحيح من ناحية:
    1.عمل المفاصل المناسبة للتمدد وتحديد اماكنها
    2.الاهتمام بطبقة الردم التحتانية
    3.العزل عن المياة اسفل ال slab
    وشكرا
    تمام ونحنا هيك نعمل وشكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    محمد احمد كحاط
    محمد احمد كحاط غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 198
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    عفوا" هناك علاقات رياضية خاصة بطرق تصميم ال slab on grade
    كما في طرق تصميم raft foundation
    "مشابهةةةة" على ما اعتقد
    اما بالنسبة للgrade beam فتصمم عل وزن الحوائط وفرق الهبوط المسموح بين القواعد الخرسانية

    0 Not allowed!



  8. [8]
    تامر مؤنس
    تامر مؤنس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكوووووووووووووووووووور

    0 Not allowed!



  9. [9]
    تامر مؤنس
    تامر مؤنس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الأرضيات الخرسانية لا يتم تصميمه حرفيا ولكن يتم الاعتماد الاساسي لها عل :-
    1- الفواصل 2 - العزل 3- الردم
    كما ان سمك هذه البلاطات يتراوح ما بين 10 سم و 15 سم وممكن ان تصل الى 20 سم وفي هذه الحالة يتتطلب عمل طبقتين من الحديد على ان تكون مقاومة الخرسانة 20 ميجا بسكال خلال 28 يوم
    ويتم تحديد سمك البلاطة طبقا للاحمال الموزعة فعلى سبيل المثال من الممكن ان يكون الكبنى خاص بمركز الدفاع المدني فيكون اقل سمك مطلوب 15 سم في حالة ان تكون 4 بكيات لان حمل السيارة لا يتعدى 25 طن وهى مملوءة وهذه الاحمال موجودة في الكود الخاص بالحريق وكذلك اكود الاحمال

    0 Not allowed!



  10. [10]
    منتصر عوض
    منتصر عوض غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية منتصر عوض


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله الف خير

    0 Not allowed!


    شكوت إلى وكيع سوء حفظي ***
    فأرشدني إلى ترك المعاصي
    وأخبرني بأن العلم نور ***

    ونور الله لا يهدى لعاصي

  