دورات هندسية

 

 

مخزن تبريد

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. [1]
    فراس بشناق
    فراس بشناق غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 143
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    مخزن تبريد

    عندي مخزن سعته 50*50*8 متر اريد تخزين خضراوات بداخله (بطاطا) مثلا
    ارجو من المختصين نصيحتي بكيفيه حساب تبريد ذلك المخزن وشكرا
    علما ان فيه 20 لمبه / 100 شمعه
    ويدخله 4 اشخاص فقط

  2. [2]
    حسن محمد درويش
    حسن محمد درويش غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الأخ الفاضل /

    مع أمنياتي بالتوفيق


    التبريد و التجميد (2 )

    2 - جمع المعلومات عن الحيز المراد تنفيذه:-

    - يتم الأتفاق مع العميل علي :-
    · نوع المنتج
    · كمية المنتج المستهدف .
    · الرؤية المستقبلية ( هل ينوي زيادة المساحة )
    - المعاينة :-
    · في حالة أن المبني مقام بالفعل يتم تحديد المكان المفترض من العميل ومدي صلاحيتة للعمل ففي كثير من الأحيان يكون أختيار العميل و فقا لرؤيتة التي يحددها عادة التوفير للمساحة أو أختيار مكان لغير مناسب لتركيب الوحدات .
    · في حالة أن الأرض خالية من أي مباني يجري التقسيم للمكان الي عنابر في حالة تنوع العنابر من حيث درجات التخزين المطلوبة ( من غير المعقول أن يتم أستخدام أرض خالية لعمل غرفة واحدة صغيرة نظرا لعدم جدوتها الأقتصادية عل الأقل في مصر ) .
    بعد ذلك يتم القياس للمساحه المستهدفه قياسا فعليا دقيقا و يتم رسم أفقي للمكان مع الأشارة الي أتجاة الشمال مع أفتراض مكان الأبواب ( يسهل عملية التخزين ) .
    * قياس درجتي الحرارة الجافه و الرطبة الخارجية .
    · في حالة أن المبني مقام يتم قياس نفس الدرجات داخل المبني .
    · في حالة المبني المقام يتم تحديد نوع العزل الحراري ( بأستخدام الواح الأستيربور – أستخدام البانوهات سابقة التجهيز ) .
    · في الحلة الثانية يتم الأتفاق مع مهنس مدني علي التنفيذ مع وضع القيود المطلوبه لأعمال التبريد .
    يتم مليء الجدول التالي و الأحتفاظ به كمستند من مستندات العملية نظرا لأهميتة في حساب الأحمال و كذا التعاقد .

    أسم القائم بالمعاينة ------------------------ التاريخ ------------------
    أسم المشــــــــروع ------------------------ المــالك ------------------
    عنوان المشـــروع ------------------- المدينة -------- البلد ----------


    درجات الحراره الخارجية ( التصميم )
    * الجافه --------- ف .
    * الرطبة --------- ف.
    درجات الحراره الداخلية ( التصميم ) في حالة المبني القائم .
    * الجافه --------- ف .
    * الرطبة --------- ف.
    درجات الحراره الداخلية ( التصميم ) للحيز المبرد .
    * الجافه --------- ف .
    * نسبة الرطوبة ------- %.
    الدرجات الخاصه بالحيز المبرد يتم تحديدها علي أساس المنتج ومن جداوال سيتم وضعها عند القيام بحساب الحمل الحراري .
    الأبعـــــــاد .
    مساحة الحائط الشمالي ------------- قدم 2
    مساحة الحائط الشرقي ------------- قدم 2
    مساحة الحائط الغربي ------------- قدم 2
    مساحة الحائط الجنوبي ------------- قدم 2
    مساحة الأرضية ------------- قدم 2
    مساحة السقف ------------- قدم 2
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    المنتــــــــج :-
    نوع المنتج -------------
    كمية التخزين اليومي -------- باوند .
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    التيار الكهربي بالموقع .




    التبريد و التجميد (3 )

    حساب الحمل الحراري :-

    حساب الأحمال الحرارية لأعمال التبريد و التجميد تتطلب الدقة و التالي بيانه كيفية الحساب وفقا لما سبق سردة سابقا في التبريد و التجميد ( 2 ) و التالي من طريقة حساب أو قيم منقول من ( dunham- bush refrigeration engineering manual ) و أيضا من خبرة التنفيذ وهي و الحمد لله معقوله
    في البداية نلفت النظر ان الوحدات كلها وحدات أنجليزية وكذلك يتم عمل جدول في الختام لتسهيل الأستخدام .
    اولا حساب الحمل الحراري خلال الحوائط ( wall heat gain ) :-

    المعلومات المطلوبة 1- مساحة الأسطح ( كل حائط – السقف – الأرضية )

    1- من الحائط الشمالي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    2- من الحائط الشرقي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    3- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    4- من الحائط الغربي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    5- من الحائط السقف = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    6- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    * معامل النفاذية الحرارية
    يتوقف المعامل علي فرق درجات الحرارة بين خارج الحائط وبين الحيز المبرد ويتوقف أيضا علي نوع العازل الحراري المستخدم و سمك العازل الحراري وكثافتة
    · مرفق جدول يحدد المعامل
    بجمع القيم الناتجة من ( 1 الي 6 ) يكون الناتج = -------- و.ح.ب / 24 ساعة --------- ( 1 )
    ثانيا حساب الحمل الحراري من المنتج ( product load ) :-

    المعلومات المطلوبة 1 – نوع المنج
    2 – نوع العملية ( تبريد – تجميد ) .
    3 – كمية التحميل اليومي .
    * الحمل الحراري للمنتج فوق درجة التجميد =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-1)
    * الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( المحسوسه ) =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-1)
    * الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( الكامنة ) =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * الحراره الكامنة ( و.ح.ب / باوند ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-2)
    * قيم الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد ، الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد ، الحراره الكامنة يتم تنفيذ الجدول الخاص بها .
    الحمل الحراري للتنفس للمنتج
    الكمية الكاملة للمنتج بالمخزن * معامل التنفس للمنتج ( و.ح.ب / باوند/ 24 ساعة ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ------------ ( 2-1-1 )
    ثالثا الحمل الحراري لتغير الهواء ( infiltration – air chang load):-
    فقط يستخدم للمخازن الكبيرة فقط

    الحمل الحراري = الحجم الكلي للمخزن قدم3 * عدد مرات التغير / 24 ساعة * قيمة معامل تغير الهواء و.ح.ب / قدم3 = ----------- و.ح.ب / 24 ساعة **
    رابعا الأحمال الأخري ( miscellaneous loads ) :-

    الأضاءة
    مسطح الأرضية -- قدم2 * قيمة توزيع الأضاءة وات / قدم2 * 3.41 و.ح.ب/ وات * مدة أستخدام الأضاءة --- ساعة/ 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
    المواتير
    معامل القيمة المساوية للمواتير الكهربية -- و.ح.ب / hp / ساعة * ---- hp الخاص بالماتور * ---- عدد ساعات العمل / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
    العمال
    عدد العمال ---- * معامل العطاء الحراري للأنسان --- و.ح.ب / ساعة * عدد ساعات تواجد العمال ---- ساعة / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة

    الأجمالي
    في حالة التبريد يكون أجمالي مجموع
    حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) + الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
    في حالة التجميد يكون أجمالي مجموع
    حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) +حمل المنتج ( الحرارة الكامنة ) الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
    الحمل الحراري الآمن = 1.1 من الحمل الأجمالي السابق --- و.ح.ب / 24 ساعة
    ** التقدير لعمل الوحدة من 16 الي 18 ساعة .
    تقدير قدرة الوحدات المطلوبة = الحمل الآمن و.ح.ب / 24 ساعة / عدد ساعات عمل الوحدة – (16 – 18 ساعة )/ 24 ساعة = ------ و.ح.ب / ساعة .

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  3. [3]
    اديب اديب
    اديب اديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اديب اديب


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,331
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 0
    هذا الكتاب مفيد جدا بس انته برضو نعنشها
    http://www.dahsha.com/up/files/col203.zip

    0 Not allowed!



  4. [4]
    فراس بشناق
    فراس بشناق غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 143
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا لكم على سرعه الرد لكن ارجو منكم اعطاء مثال بالارقام ليكون اوضح بالتطبيق
    وشكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ابو خليل طه
    ابو خليل طه غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 103
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ربي يسلم ها الايادي على هذا المجهود الرائع

    0 Not allowed!



  6. [6]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    جزاكم الله كل خير يا أخ حسن محمد و أديب أديب . وأذا كان هنالك مثال معزز با أمثلة فيا ريت . وشكرا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    amr fathy
    amr fathy غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 783
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 7
    جزاكم الله كل خير

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م.ابو عمر السعيد
    م.ابو عمر السعيد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا ,, مشروع تخرجي تصميم ل مخزن تبريد ,, اريد ان اعمله على مستوى تجاري ,, ما اهم المعايير ؟ في اي نقاط اضافية يجب اخذها بعين الاعتبار ؟

    0 Not allowed!



  9. [9]
    aati badri
    aati badri غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 6,159
    Thumbs Up
    Received: 861
    Given: 384
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن محمد درويش مشاهدة المشاركة
    الأخ الفاضل /

    مع أمنياتي بالتوفيق



    التبريد و التجميد (2 )



    2 - جمع المعلومات عن الحيز المراد تنفيذه:-

    - يتم الأتفاق مع العميل علي :-
    · نوع المنتج
    · كمية المنتج المستهدف .
    · الرؤية المستقبلية ( هل ينوي زيادة المساحة )
    - المعاينة :-
    · في حالة أن المبني مقام بالفعل يتم تحديد المكان المفترض من العميل ومدي صلاحيتة للعمل ففي كثير من الأحيان يكون أختيار العميل و فقا لرؤيتة التي يحددها عادة التوفير للمساحة أو أختيار مكان لغير مناسب لتركيب الوحدات .
    · في حالة أن الأرض خالية من أي مباني يجري التقسيم للمكان الي عنابر في حالة تنوع العنابر من حيث درجات التخزين المطلوبة ( من غير المعقول أن يتم أستخدام أرض خالية لعمل غرفة واحدة صغيرة نظرا لعدم جدوتها الأقتصادية عل الأقل في مصر ) .
    بعد ذلك يتم القياس للمساحه المستهدفه قياسا فعليا دقيقا و يتم رسم أفقي للمكان مع الأشارة الي أتجاة الشمال مع أفتراض مكان الأبواب ( يسهل عملية التخزين ) .
    * قياس درجتي الحرارة الجافه و الرطبة الخارجية .
    · في حالة أن المبني مقام يتم قياس نفس الدرجات داخل المبني .
    · في حالة المبني المقام يتم تحديد نوع العزل الحراري ( بأستخدام الواح الأستيربور – أستخدام البانوهات سابقة التجهيز ) .
    · في الحلة الثانية يتم الأتفاق مع مهنس مدني علي التنفيذ مع وضع القيود المطلوبه لأعمال التبريد .
    يتم مليء الجدول التالي و الأحتفاظ به كمستند من مستندات العملية نظرا لأهميتة في حساب الأحمال و كذا التعاقد .

    أسم القائم بالمعاينة ------------------------ التاريخ ------------------
    أسم المشــــــــروع ------------------------ المــالك ------------------
    عنوان المشـــروع ------------------- المدينة -------- البلد ----------


    درجات الحراره الخارجية ( التصميم )
    * الجافه --------- ف .
    * الرطبة --------- ف.
    درجات الحراره الداخلية ( التصميم ) في حالة المبني القائم .
    * الجافه --------- ف .
    * الرطبة --------- ف.
    درجات الحراره الداخلية ( التصميم ) للحيز المبرد .
    * الجافه --------- ف .
    * نسبة الرطوبة ------- %.
    الدرجات الخاصه بالحيز المبرد يتم تحديدها علي أساس المنتج ومن جداوال سيتم وضعها عند القيام بحساب الحمل الحراري .
    الأبعـــــــاد .
    مساحة الحائط الشمالي ------------- قدم 2
    مساحة الحائط الشرقي ------------- قدم 2
    مساحة الحائط الغربي ------------- قدم 2
    مساحة الحائط الجنوبي ------------- قدم 2
    مساحة الأرضية ------------- قدم 2
    مساحة السقف ------------- قدم 2
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    المنتــــــــج :-
    نوع المنتج -------------
    كمية التخزين اليومي -------- باوند .
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    التيار الكهربي بالموقع .





    التبريد و التجميد (3 )



    حساب الحمل الحراري :-

    حساب الأحمال الحرارية لأعمال التبريد و التجميد تتطلب الدقة و التالي بيانه كيفية الحساب وفقا لما سبق سردة سابقا في التبريد و التجميد ( 2 ) و التالي من طريقة حساب أو قيم منقول من ( dunham- bush refrigeration engineering manual ) و أيضا من خبرة التنفيذ وهي و الحمد لله معقوله
    في البداية نلفت النظر ان الوحدات كلها وحدات أنجليزية وكذلك يتم عمل جدول في الختام لتسهيل الأستخدام .
    اولا حساب الحمل الحراري خلال الحوائط ( wall heat gain ) :-

    المعلومات المطلوبة 1- مساحة الأسطح ( كل حائط – السقف – الأرضية )

    1- من الحائط الشمالي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    2- من الحائط الشرقي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    3- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    4- من الحائط الغربي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    5- من الحائط السقف = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    6- من الحائط الجنوبي = مساحة السطح بالقدم 2 * معامل النفاذية الحرارية ( و.ح.ب / 24 ساعة
    * معامل النفاذية الحرارية
    يتوقف المعامل علي فرق درجات الحرارة بين خارج الحائط وبين الحيز المبرد ويتوقف أيضا علي نوع العازل الحراري المستخدم و سمك العازل الحراري وكثافتة
    · مرفق جدول يحدد المعامل
    بجمع القيم الناتجة من ( 1 الي 6 ) يكون الناتج = -------- و.ح.ب / 24 ساعة --------- ( 1 )
    ثانيا حساب الحمل الحراري من المنتج ( product load ) :-

    المعلومات المطلوبة 1 – نوع المنج
    2 – نوع العملية ( تبريد – تجميد ) .
    3 – كمية التحميل اليومي .
    * الحمل الحراري للمنتج فوق درجة التجميد =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-1)
    * الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( المحسوسه ) =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * فرق درجات الحرارة ( درجة دخول المنتج – درجة التخزين ) * الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد = ---------- و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-1)
    * الحمل الحراري للمنتج تحت درجة التجميد ( الكامنة ) =
    كمية التحميل اليومي ( باوند / 24 ساعة ) * الحراره الكامنة ( و.ح.ب / باوند ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ----------- (2-2-2)
    * قيم الحراره النوعية للمنتج فوق درجة التجميد ، الحراره النوعية للمنتج تحت درجة التجميد ، الحراره الكامنة يتم تنفيذ الجدول الخاص بها .
    الحمل الحراري للتنفس للمنتج
    الكمية الكاملة للمنتج بالمخزن * معامل التنفس للمنتج ( و.ح.ب / باوند/ 24 ساعة ) = ------ و.ح.ب / 24 ساعة ------------ ( 2-1-1 )
    ثالثا الحمل الحراري لتغير الهواء ( infiltration – air chang load):-
    فقط يستخدم للمخازن الكبيرة فقط

    الحمل الحراري = الحجم الكلي للمخزن قدم3 * عدد مرات التغير / 24 ساعة * قيمة معامل تغير الهواء و.ح.ب / قدم3 = ----------- و.ح.ب / 24 ساعة **
    رابعا الأحمال الأخري ( miscellaneous loads ) :-

    الأضاءة
    مسطح الأرضية -- قدم2 * قيمة توزيع الأضاءة وات / قدم2 * 3.41 و.ح.ب/ وات * مدة أستخدام الأضاءة --- ساعة/ 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
    المواتير
    معامل القيمة المساوية للمواتير الكهربية -- و.ح.ب / hp / ساعة * ---- hp الخاص بالماتور * ---- عدد ساعات العمل / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة
    العمال
    عدد العمال ---- * معامل العطاء الحراري للأنسان --- و.ح.ب / ساعة * عدد ساعات تواجد العمال ---- ساعة / 24 ساعة = ------------ و.ح.ب / 24 ساعة

    الأجمالي
    في حالة التبريد يكون أجمالي مجموع
    حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) + الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
    في حالة التجميد يكون أجمالي مجموع
    حمل احوائط + حمل المنتج ( الحرارة المحسوسة فقط ) +حمل المنتج ( الحرارة الكامنة ) الحمل الحراري لتغير الهواء ( مخازن كبيرة + مجموع الأحمال الأخري ) = -------- و.ح.ب / 24 ساعة
    الحمل الحراري الآمن = 1.1 من الحمل الأجمالي السابق --- و.ح.ب / 24 ساعة
    ** التقدير لعمل الوحدة من 16 الي 18 ساعة .
    تقدير قدرة الوحدات المطلوبة = الحمل الآمن و.ح.ب / 24 ساعة / عدد ساعات عمل الوحدة – (16 – 18 ساعة )/ 24 ساعة = ------ و.ح.ب / ساعة .
    ولا اروع
    مشكووووووووورين

    0 Not allowed!



  10. [10]
    شرطي الهندسة
    شرطي الهندسة غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شرطي الهندسة


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 403
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    حسن محمد / مجهود تستحق الثناء عليه

    وهذا رابط لبرنامج حساب حمل غرف التبريد والتجميد

    http://www.mediafire.com/download.php?w1kmiwkonrz

    ادخل المعطيات اللي عندك وابشر بالخير

    تحياتي لك ولجميع المشاركين

    0 Not allowed!


    م/ حـــــ العنزي ـــــافظ


  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع