    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لما الأيوبي مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله كل خير على هذه المعلومات المتميزة عن حسابات الصحي وامداد المياه..
    سؤالي : اذا كان لدينا خزان علوي يتم تغذيته من مضخة رفع تسحب الماء من خزان تحت الارض،
    كيف يمكن حساب قطر البايب بين المضخة والخزان العلوي؟
    يحسب القطر من العلاقة التالية:

    d2= 0.4084xQ/V

    حيث: Q- التدفق داخل الانبوب (gpm)
    V- سرعة الجريان(ft/sec)
    d- القطر الداخلي (inch)

    مثال:
    لدينا مضخة استطاعتها 110 gpm
    ونعتبر سرعة الجريان 8 ft/sec وذلك منعا من حدوث ظاهرة المطرقة المائية
    وحدوث الضجيج. فيكون القطر هو: 2.4 inch ونجعله 2.5 inch





    0 Not allowed!



  2. [92]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng.Ahmad H مشاهدة المشاركة
    يحسب القطر من العلاقة التالية:

    d2= 0.4084xQ/V

    حيث: Q- التدفق داخل الانبوب (gpm)
    V- سرعة الجريان(ft/sec)
    d- القطر الداخلي (inch)

    مثال:
    لدينا مضخة استطاعتها 110 gpm
    ونعتبر سرعة الجريان 8 ft/sec وذلك منعا من حدوث ظاهرة المطرقة المائية
    وحدوث الضجيج. فيكون القطر هو: 2.4 inch ونجعله 2.5 inch



    تعقيب صغير بعد ازنك (فى حاله لو لسه منعرفش تدفق المضخه المطلوبه)
    ممكن نحسب الموضوع بطريقع عكسيه لو لسه محددناش تدفق المضخه باننا نشوف عاوزين نعبى الخزان العلوى (6 متر مكعب مثلا) فى وقت قد ايه (نص يوم مثلا)
    نحدد بقى التدفق باننا نقسم الحجم الكلى للخزان على الوقت اللازم للتعبئه
    6 متر مكعب / 12 ساعه يعنى 0.5 متر مكعب فى الساعه يعنى 3 gpm تقريبا
    بس انا عاوز اسال على الرقم 0.4084 جه ازاى
    مفروض انه 4 / باى (3.14)
    يعنى تقريبا 1.27
    كمان ليا راى
    8 قدم / ثانيه قيمه كبيره نوعا ما حيث انها تساوى 2.5 متر / ثانيه تقريبا و اعتقد القيمه الانسب هى 4 قدم / ثانيه
    ارجو التوضيح ربما اكون انا غلطان فى حاجه

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  3. [93]
    Eng.Ahmad H
    Eng.Ahmad H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية Eng.Ahmad H


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    ممكن نحسب الموضوع بطريقع عكسيه لو لسه محددناش تدفق المضخه باننا نشوف عاوزين نعبى الخزان العلوى (6 متر مكعب مثلا) فى وقت قد ايه (نص يوم مثلا)
    نحدد بقى التدفق باننا نقسم الحجم الكلى للخزان على الوقت اللازم للتعبئه
    6 متر مكعب / 12 ساعه يعنى 0.5 متر مكعب فى الساعه يعنى 3 gpm تقريبا
    طبعا نستطيع ان نحسب القطر من معرفة حجم الخزان العلوي،واود ان اوضح ان
    حجم الخزان العلوي ليس شيئا منفصل عن تدفق المضخة، لان تدفق المضخة
    يحسب بتقسيم سعة الخزان العلوي على عدد ساعات الملىء
    ( هنا في الامارات على المضخة ان تملىء الخزان خلال ساعتين او ثلاثة لا اكثر).

    0 Not allowed!



  4. [94]
    Eng.Ahmad H
    Eng.Ahmad H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية Eng.Ahmad H


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    بس انا عاوز اسال على الرقم 0.4084 جه ازاى
    مفروض انه 4 / باى (3.14)
    يعنى تقريبا 1.27
    الرقم هو عامل تحويل للحصول على القطر ب in بسبب عدم تجانس الواحدات
    في المعادلة وذلك عند اخذ التدفق ب gpm والسرعة ب ft/sec ويتم معرفة من
    اين اتى بمجانسة الطرفين كمايلي:
    d2(in)2 = 4/3.14 x Q(gpm)/ V(ft/sec
    (in)2 = 4/3.14 x gallon/60 sec x sec/ft
    = 4/3.14 x m3/264x60 x 1/ft
    = 4/3.14 x 35.3 x ft3/ft
    = 4/3.14 x 35.3/264x60 x ft2
    = 4/3.14 x 35.3/264x60 x (12 in) 2
    = 4/3.14 x 35.3/264x60 x 144(in)2
    = 0.408…….(in)2 (in)2

    0 Not allowed!



  5. [95]
    على عنبه
    على عنبه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Smile

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    تعقيب صغير بعد ازنك (فى حاله لو لسه منعرفش تدفق المضخه المطلوبه)
    ممكن نحسب الموضوع بطريقع عكسيه لو لسه محددناش تدفق المضخه باننا نشوف عاوزين نعبى الخزان العلوى (6 متر مكعب مثلا) فى وقت قد ايه (نص يوم مثلا)
    نحدد بقى التدفق باننا نقسم الحجم الكلى للخزان على الوقت اللازم للتعبئه
    6 متر مكعب / 12 ساعه يعنى 0.5 متر مكعب فى الساعه يعنى 3 gpm تقريبا
    بس انا عاوز اسال على الرقم 0.4084 جه ازاى
    مفروض انه 4 / باى (3.14)
    يعنى تقريبا 1.27
    كمان ليا راى
    8 قدم / ثانيه قيمه كبيره نوعا ما حيث انها تساوى 2.5 متر / ثانيه تقريبا و اعتقد القيمه الانسب هى 4 قدم / ثانيه
    ارجو التوضيح ربما اكون انا غلطان فى حاجه

    سلام عليكم
    معلهش والله يا جماعه انا محروج منكم وعمال استخبى
    انا مهندس صحى وحريق بس انتم احرجتونى
    بشكر جدا كل ال شاركوا فى الموضوع وخصوصا mohamed mech
    والمهندس احمد وزانيتى
    بس ليه تعليق صغير
    بالنسبه لسرعه المياه الخارجه من الطلمبه بتغذى الخزان العلوى ناخذها 2 متر\ث(6.5 قدم\الثانيه)
    ودى قيمه متوسطه بين 1.2 و2.4 السرعه المسموح بيها
    وخصوصا ان المصنعين للطلمبات بيحسبوا على السرعه 2 الى 2.5 م\ث
    ثانيا:الخزان العلوى فيه 3 طرق لحساب سعة الخزان العلوى ليس من ضمنهم مراعاة زمن ملىء الخزان
    عموما الطريقه الافضل(من وجهة نظرى) هى حسابه على 30% من احتياجات اليوم او لمدة ساعتيى الزروه


    واسف لانى لس مليش صلاحية رفع ملفات فى المنتدى

    0 Not allowed!



  6. [96]
    Eng.Ahmad H
    Eng.Ahmad H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية Eng.Ahmad H


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    يبدو انه حدث "لخبطة" اثناء الرفع. لذا وضعت طريقة المجانسة على ملف صغير مرفق.

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: pdf in.pdf‏ (31.0 كيلوبايت, 573 مشاهدات)

  7. [97]
    Eng.Ahmad H
    Eng.Ahmad H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية Eng.Ahmad H


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    يوجد اعتبارين اساسيين عند حساب قطر انبوب الضخ ، الاول تجنب تكاليف غير
    مبررة فنيا يمكن ان تحدث عند التصميم وفق سرعة جريان منخفضة فعندما
    تكون السرعة منخفضة يكون قطر الانبوب كبير.
    الثاني تجنب حدوث ظاهرة المطرقة المائية التي تحدث عند السرعات العالية.
    اذاً ما هي السرعة التصميمية المثلى ؟
    السرعة المثلى تتعلق بعدة عوامل اهمها نوع مادة الانبوب المراد استخدامه.
    بالنسبة لانابيب الثيرموبلاستيك ، الاكثر استخداما في انظمة تغذية المياه،
    مثل PVC ، PPR ،PEX تؤخذ السرعة مابين 5-10 ft/sec
    ولانابيب PPR الشائعة الاستخدام تؤخذ السرعة 8 ft/sec .

    0 Not allowed!



  8. [98]
    Eng.Ahmad H
    Eng.Ahmad H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية Eng.Ahmad H


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0

    Water Supply Pump Calculations: Example


    الملف المرفق يتضمن مثال حقيقي يوضح كيفية حساب مضخات رفع المياه للمباني
    مبيناً كافة المعادلات المستخدمة عادةً في هذا الموضوع.

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  9. [99]
    لما الأيوبي
    لما الأيوبي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شرح جميل وواضح لحساب المضخة اخي المهندس جزاك الله كل خير ،،، لكن اود ان اعرف كيف جاء الرقم
    4.58 باستخدام معادلة هايزن وليامز المرفقة ؟؟

    0 Not allowed!



  10. [100]
    Eng.Ahmad H
    Eng.Ahmad H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية Eng.Ahmad H


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    ندخل ثابت الخشونة 140 ل ppr
    و التدفق 82.5
    و قطر الانبوب 2.5 in
    ونحصل على 4.58

    0 Not allowed!



  