دورات هندسية

 

 

فحص هيدروليكي

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    SONYA
    SONYA غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    فحص هيدروليكي

    السلام عليكم
    اريد كتب عن موضوع الفحص الهيدروليكي للشبكات المائية وموقف المقاول في حالة الفشل

    من مواضيع SONYA :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    محمد لطفى العنانى
    محمد لطفى العنانى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 318
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 2
    ببساطه الفحص الهيدروليكى يعتمد عن نوع المواسير ونوع شبكه المياه (صرف او شرب)
    ومن كتالوجات المواسير للمصانع المنتجه تعرف منها الفحص وايضا من مواصفات مشروع الشبكه

    0 Not allowed!



  3. [3]
    SONYA
    SONYA غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكراً اخ محمد لطفي لكن الموضوع موبهالبساطة لان الفحص الهيدروليكي هو فحص نوعية العمل ومدى صحة الربط بين الانابيب وليس فحص الانبوب نفسه (الي موجود بالكتالوكات)

    0 Not allowed!



  4. [4]
    زيد شاكر
    زيد شاكر غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية زيد شاكر


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 13

    رد: فحص هيدروليكي

    الفحص الهايدروليكي للشبكات الهدف منه معرفة مدى تحمل الأنابيب اولاً ومن ثم الربط بينها حيث يتم تسليط ضغط (6 بار) لمدة (24 ساعة) الى المقطع المحدد من الشبكة بواسطة مضخات الماء وضاغطات الهواء للوصول الى الضغط المطلوب حيث يتم ربط مقاييس يفضل في بداية ونهاية المقطع للقراءة كل (6 ساعات)
    وفي حالة وجود انهيار في الضغط يتم معرفة اسباب ذلك من خلال تتبع الانبوب من قبل المقاول ومعالجة ذلك ويتم اعادة الفحص مرة ثانية للتاكد من الربط بعد المعالجة
    حسب مواصفات العامة للماء (Volume I) العراقية تنص على ان تكون جميع هذه النفقات على حساب المقاول ان لم يتم ذكر ذلك صرحة في كشف المقاولة

    1 Not allowed!



  5. [5]
    اقليدس العرب
    اقليدس العرب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اقليدس العرب


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 1,387
    Thumbs Up
    Received: 249
    Given: 783

    رد: فحص هيدروليكي

    كما افاد الزميل زيد شاكر ولكن الضغط المسلط في الفحص يعتمد على الضغط الذي صممت لاجلة الشبكة

    0 Not allowed!


    المهندس احمد عاصم السلطاني/بابل/العراق

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML