    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11
    أي استفسار نحن في الخدمة !!!!!!!!!
    وبارك الله فيكم جميعا"

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  2. [32]
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    طريقة اخرى لتحسين معامل الاداء بدوائر التبريد(طريقة مضخة السائل LIQUID REFRIGERANT PUMPING SYSTEM

    وفى هذه الطريقة يتم تركيب مضخة سائل كالموضحة بالشكل


    0 Not allowed!


    لااله الا الله وحده لاشريك له.


  3. [33]
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    هيا نلقى نظرة على النظام قبل وبعد اضافة المضخة لنرى الفرق.



    قبل اضافة المضخة.


    بعد اضافة المضخة.

    مع تحياتى
    والى لقاء مع الجزء الثانى.

    0 Not allowed!


    لااله الا الله وحده لاشريك له.


  4. [34]
    kakkak265
    kakkak265 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررر

    0 Not allowed!



  5. [35]
    يتيم المشاعر
    يتيم المشاعر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 53
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لك اخي

    0 Not allowed!



  6. [36]
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    الان نلقى نظره على منحنى PH لنرى تأثير تركيب مضخة السائل بخط السائل.
    سنلاحظ الاتى:
    1- شغل الضاغط سوف يقل بصورة واضحة(يسار الشكل) وبذلك يتم تحسين معامل الاداء.
    اى الشغل العادى اكبر من الشغل مع مضخة السائل.
    2- تأثير التبريد سوف يزيد وبذلك سيتم تحسين معامل الاداء.
    اى net refrigeration effect normal اصغر من net refrigeration effect مع LPA SYSTEM
    3- تم القضاء نهائيا على ظاهرة flash gas بخط السائل بسبب زيادة ضغط السائل.



    مع خالص تحياتى.
    عن مجلة RSES


    0 Not allowed!


    لااله الا الله وحده لاشريك له.


  7. [37]
    الصانع
    الصانع غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 621
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 6
    السلام عليكم
    مشكور و مجهود أكثر من رائع

    0 Not allowed!



  8. [38]
    الصانع
    الصانع غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 621
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 6
    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
    مشكور على المجهود الذي بذلته

    0 Not allowed!



  9. [39]
    zoubir
    zoubir غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 153
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرااااااااااااااااااا

    0 Not allowed!



  10. [40]
    محمد الواثق عبده
    محمد الواثق عبده غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عمل جميل ومنظم

    0 Not allowed!


    سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الاانت اني كنت من الظالمين

  
صفحة 4 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML