دورات هندسية

 

 

مطلوب استشارة هندسية

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    bo-othman
    bo-othman غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مطلوب استشارة هندسية

    أنا لست مهندسا ولدي منشأة تتكون من دورين مساحة الدور 800م2 تقريبا وقد تم عمل القواعد (والسفتي أف فوكتر 4)وقد تم عمل رقاب الاعمدة ومقاسها (30×60سم وبإرتفاع 204م) ولم يتم عمل شدادات للقواعد أسفل رقاب الاعمدة 0

    السؤال : هل هذا العمل امن للمنشأة ؟ وإذاكان غير امن ماهو الحل؟
    علما بأن إختبار التربة بعد الدمك بلغت 95%
    أمل الافادة

    من مواضيع bo-othman :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    almomani
    almomani غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bo-othman مشاهدة المشاركة
    أنا لست مهندسا ولدي منشأة تتكون من دورين مساحة الدور 800م2 تقريبا وقد تم عمل القواعد (والسفتي أف فوكتر 4)وقد تم عمل رقاب الاعمدة ومقاسها (30×60سم وبإرتفاع 204م) ولم يتم عمل شدادات للقواعد أسفل رقاب الاعمدة 0

    السؤال : هل هذا العمل امن للمنشأة ؟ وإذاكان غير امن ماهو الحل؟
    علما بأن إختبار التربة بعد الدمك بلغت 95%
    أمل الافادة
    هل يمكن توضيح عدد الادوار التصميمية
    وماهي قوة تحمل التربة
    ويمكن مبدئياً تنفيذ جسور ارضية على جميع رقاب الاعمدة وحسب المناسيب المطلوبة
    الموضحة بالمخططات المعمارية وهي تكفي ان شاءالله

    0 Not allowed!



  3. [3]
    bo-othman
    bo-othman غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أشكرك أخي almomani على الرد
    وبالنسبة لعدد الأدوار كما هو مذكور في الموضوع فهو دورين إثنين فقط
    وأما بالنسبة لقوة تحمل التربة فهو 1.5 ( واحد ونصف )

    وأشكر اهتمامك وأنتظر الرد

    0 Not allowed!



  4. [4]
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية استشاري البناء


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    الاخ ابو عثمان..........ممكن ترفق مخطط اسس الاعمدة و توزيعها؟.

    0 Not allowed!


    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني

  5. [5]
    احمدالزيادي
    احمدالزيادي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 105
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    كيف يمكن معرفة كمية حديدالتسليح للاسس والسقوف بطريقه سريعه وبسيطه وانت واقف بالموقع

    0 Not allowed!



  6. [6]
    المهندسـ جهاد
    المهندسـ جهاد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا اخي المساحه كبيره جدا مفروض القاعده تكون لبشه علي العموم اخي معامل الامان كويس وانشاء الله المبني امن لكن ضرروي طريق توزيع الاعمده

    0 Not allowed!



  7. [7]
    a_feto
    a_feto غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ياعمى الخرسانة سرها باتع ماتقلقش

    0 Not allowed!



  8. [8]
    almomani
    almomani غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bo-othman مشاهدة المشاركة
    أشكرك أخي almomani على الرد
    وبالنسبة لعدد الأدوار كما هو مذكور في الموضوع فهو دورين إثنين فقط
    وأما بالنسبة لقوة تحمل التربة فهو 1.5 ( واحد ونصف )

    وأشكر اهتمامك وأنتظر الرد
    المبنى مكون من دورين ولكنك تقول ان(سفتي اف فاكتور 4 ) وانا فهمت ان عدد الادوار التصميمي 4 ولذلك سألتك كون هناك فارق في عدد الادوار بين ماهو منفذ وماهو مصمم ولكنك تقول ان عدد الادوار القائمة 2
    وعلى العموم ليست مساحة البناء هي اللتي تحدد نوعية القواعد
    وقوة تحمل التربة 1.5 متوسطة حيث ستكون القواعد كبيرة وتنفيذ الجسور الارضية فوق رقاب الاعمدة
    لايؤثر على متانة المبنى ولايوجد حاجة لتنفيذ جسور شدادات مع مستوى القواعد الا اذا كان عندك قواعد جار بشرط ان يكون هناك مهندس مشرف على تنفيذ البناء فلا تقلك أخي والله تعالى أعلم

    0 Not allowed!



  