    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farkad مشاهدة المشاركة
    كيفية ربط الكوندكتور
    يوصل على حسب احتياجه في الدائرة

    0 Not allowed!


    قال رسول الله
    صلى الله عليه وسلم
    {إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق}

  3. [13]
    ahmed_521
    ahmed_521 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ممكن سؤال ما فائدة الموحدات داخل المولد

    0 Not allowed!



  4. [14]
    ماجد جميل احمد
    ماجد جميل احمد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    استفسار من الأخوه اعضاء المنتددى وأرجو توضيح السبب كتب على الترانس فورمر سبوت لايت 50واط 12فولت
    وفلورسنت ليت 80واط بينما وجدتها على الواقع وعلى مقياس التيار ب التوتر ان الأستطاعه اكبر ف50تصبح55و80تصبح 135واط الخ...... فما السبب

    0 Not allowed!



  5. [15]
    الوليد احمد
    الوليد احمد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الكونتاكتر لا يلقط ماهو السبب

    0 Not allowed!



  6. [16]
    م.بشار الراوي
    م.بشار الراوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م.بشار الراوي


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 344
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 1
    نقاش جميل شكرا للجميع

    0 Not allowed!



    Bashar Al-Rawi
    M.Sc.in Mech.Eng
    Quality Control Engineer

  7. [17]
    م.بشار الراوي
    م.بشار الراوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م.بشار الراوي


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 344
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 1
    الاخ الوليد احمد

    في حالة عدم لقط الكونتاكتور فمن المحتمل حصول ضعف في المغناطيسية الخاصة بالملف بسبب تقادم الملف مما يستدعي ابدال الملف وفي بعض الاحيان يعزى السبب الى انهيار المتلامسات بسبب الاستعمال الطويل مع عدم اجراء الصيانات الدورية لذا يجب ملاحظة المتلامسات وحالتها.

    0 Not allowed!



    Bashar Al-Rawi
    M.Sc.in Mech.Eng
    Quality Control Engineer

  8. [18]
    زكى صادق
    زكى صادق غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 107
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    اسباب احتراق الكويل من سببين رقم 1_اخلاف الفولت
    رقم2_حشر فى الاجزاء الميكانيكية

    0 Not allowed!



  9. [19]
    م.علي صفوت
    م.علي صفوت غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اهم سبب لاحتراق كويل الكونتاكتور هو ان يسلط عليه جهد اكبر من الجهد المقنن له

    0 Not allowed!



  10. [20]
    السيد الاحمر
    السيد الاحمر غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Thumbs up

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوليد احمد مشاهدة المشاركة
    الكونتاكتر لا يلقط ماهو السبب
    الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليكم ورحمه اللهــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــلام

    الكزنتاكتور لايقوم بعمليه اللقط او الالتقاط اثناء القيام بعمليه التشغيل on

    اذان اخى الوليد فأن العطل كالتالى:

    1-اذا كان كويل او الكيل يعمل على 220 فان العطل سيكون فى فرده الارضى قد تكون معزوله مع العلم اذا قمت بالقياس بالافوميتر سوف تقراء معاك

    2-اذا كان كويل او الكيل يعمل على 380فان العطل سيكون فى فرده التغذيه قد تكون معزوله مع العلم اذا قمت بالقياس بالافوميتر سوف تقراء معاك

    3- والاحتمال الا خير قد يكون الكيل قد حرق ويتم استبدال غيره