    السلام عليكم ارجو المساعدة في كيفية اختيار محولات قياس التيار والتوتر في محطات التحويل

    من مواضيع يحيى العجوري :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    علي محمد البدراني
    علي محمد البدراني غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 245
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 6
    السلام عليكم
    اخي العزيز يتم اختيار محولات الفولتية على اساس فولتية المنظومة التي تعمل فيها فمثلا اذا كان لدينا شبكة 132 كي في نختار محولة فولتية تعمل بنسبة تحويل 132kv/110v واذا كان لدينا شبكة 33kv نختار محولة تعمل بنسبة 33kv / 110v وتستخدم فولتية الاخراج 110 فولت لغرض التزامن والحماية والقياس .
    اما محولات التيار فيتم اختيارها على اساس تحمل الخط اهذا التيار فمثلا في شبكات 400 كي في يستخدم محولة تيار بنسبة تحويل 2000A / 1A وفي شبكات 132 كي في يستخدم محولات تيار بنسبة تحويل 1200A/ 1A والتيار المذكور بجهة الابتدائي والذي هو 2000 امبير في شبكة 400 كي في هو التيار المقنن لقاطع الدورة وهكذا بالنسبة لبقية الشبكات والتيار في جهة الثانوي والذي هو 1 امبير بعض الشركات تصممه 5 امبير تعتمد على الشركة المصممة ويستخدم التيار في جهة الثانوي لاغراض القياس والحماية الكهربائية.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    ابو قشه
    ابو قشه غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابو قشه


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 190
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى العجوري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ارجو المساعدة في كيفية اختيار محولات قياس التيار والتوتر في محطات التحويل
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى العجوري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ارجو المساعدة في كيفية اختيار محولات قياس التيار والتوتر في محطات التحويل
    اخى العذيذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    اخى العذيذ يتم اختيار محولات التيار فى محطات المحولات الكهربائيه على حسب سعة وقدرة المعده الكهربائيه مثل محولات القدره- ودوائر الدخول والخروج وهى كالاتى
    -اولا بالنسبه لمحولات التيار فمثلا اذا كان لديك محول خفض 33/11 كيلوفولت وقدرته 10 ميجا فولت امبير فان محول التيار المناسب له200/5/5 و200 امبير هو تيار الخط و 5/5 هو خرج محول التيار 5 امبير لاجهزة الوقايه و5 امبير لاجهزة القياس وعدادات الطاقه الكهربائيه وهذامعدل التيار لمحول التيار فى فى الاحوال العاديه اماهناك بعض المواصفات الواسعه لمحولات التيار ومحولات الجهد لمحطات المحولات الكهربائيه مثل معدل التيار والجهد العادى- معدل تيار الانهيار فى زمن معين لمحولات الجهد والتيار وهذه الاختيارات يتم اختيارها للمعدات فى الدخل والخرج وهذا ينطبق كذلك على محولات الجهد ماعدا نسبة التحويل لمحولات الجهد فهى كالاتى
    33/110/110/على جزر 3 (1.73 ) وشكرا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عبدالله أبو احمد
    عبدالله أبو احمد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    تستخدم محولات الجهد والتيار فى الانظمة الكهربية لاغراض القياس والوقاية والتزامن كما تفضل وذكر الاخوة الاعزاء وهى تستخدم ايضا لعزل المستخدم عن الجهود والتيارات العالية