دورات هندسية

 

 

مشكلة في صب عمود

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 17 من 17
  1. [11]
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية استشاري البناء


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rwmam مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لايوجد مشكله اذا كانت كمية السمنت المضافه تناسب كمية الكونكريت المعاد صبه وبمعنى اخر تعطي قوة التحمل المطلوبه للعمود
    تحياتي
    اخي الكلام غير سليم ارجو ان توضح............هل يوجد خطأ في الطباعة؟؟؟؟

    0 Not allowed!


    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني

  2. [12]
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية استشاري البناء


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اوافق جميع الزملاء............الحل ازالة العمود واعادة الصب

    0 Not allowed!


    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني

  3. [13]
    عزت عبدالله
    عزت عبدالله غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم رحمه الله وبركاته
    مع احترامي لكل اراء الاخوه المهندسين المشكله هنا بعنصر الوقت والاجواء التي تم فيها اعاده الصب
    مع احترامي يجب اختبار العمود وحسب النتيجه يتم اخذ القرار بابقائه او تكسيره مع العلم انه يمكن صبه مليسيا مع السقف حاله تم تكسيره

    0 Not allowed!



  4. [14]
    عزت عبدالله
    عزت عبدالله غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    عندي سلم حلزوني واود من الاخوه ارسال المعادله الرياضيه والتي تعطي العلاقه الرياضيه بين القطر وارتفاع الدور(الخطوه حاله دراسه الاشكال الحلزونيه) والطول الحلزوني مع كامل احترامي

    0 Not allowed!



  5. [15]
    mohammed jaafreh
    mohammed jaafreh غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 117
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    من المؤكد اننا لا يجوز تحريك الخرسانه بعد صبها بما لا يزيد عن ساعه او اقل و عليه فلا يجوز استعمال الخرسانه مرة اخرى للصب , وعليه يجب فك الطوبار والتأكد من تنظيف الحديد وارضية الصب ثم اعادة الطوبار وضبطه كما يجب واعادة الصب من جديد .
    اما بالنسبه للأخ الذي يعتبر ان اعادة صب الخرسانه المتصلبه باعتبارها ركاما فان المشكله هي ان هذه الخرسانه قد تحركت من مكانها مما أدى الى تكون فراغات داخلها من الصعب على عجينة الاسمنت الجديده من اختراقها وملئها وعليه فلا يمكن اعتبارها ركاما .

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ahn_1981
    ahn_1981 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ahn_1981


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 238
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0

    3 ساعات كتير قوي

    الوقت السليم المضبوط المذكور في المواصفات بالنسبة للخرسانة الجاهزة :
    لا يجب صب الخرسانة اذا كانت المدة بين اضافة الماء و بداية الصب تزيد عن ساعتين حتي في حالة اضافة مؤخرات الشك .
    الشغل اللي عمله المقاول ده هو الشغل البلدي بعينه ... حاول اخي الحبيب ان يكون شغلك اقرب للصح دائماً .

    و لكن عموماً الموضوع غير مقلق بالمرة .
    و لو انت قلقان ممكن تعمل اختبار مطرقة شميدت rebounded hammer

    0 Not allowed!



  7. [17]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahn_1981 مشاهدة المشاركة
    الوقت السليم المضبوط المذكور في المواصفات بالنسبة للخرسانة الجاهزة :
    لا يجب صب الخرسانة اذا كانت المدة بين اضافة الماء و بداية الصب تزيد عن ساعتين حتي في حالة اضافة مؤخرات الشك .
    الشغل اللي عمله المقاول ده هو الشغل البلدي بعينه ... حاول اخي الحبيب ان يكون شغلك اقرب للصح دائماً .

    و لكن عموماً الموضوع غير مقلق بالمرة .
    و لو انت قلقان ممكن تعمل اختبار مطرقة شميدت rebounded hammer
    هو يقول يحمل احمال كبيره يعني كم دور
    كم تساوي قيمة عمود تكسير وصب من قيمة خوف او شك فقط خاصه ان الزمن تعدي الساعتين
    تعتمد علي اهمية المبني وامكانية الاختبار والبحور المجاوره اعتقد ان اختبار مطرقه مهم في هذه الحاله كففيصل بين الطرفين

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  