دورات هندسية

 

 

سؤال عن الردم بالرمل في شبكات الصرف

صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 37
  1. [1]
    فلة الوادي
    فلة الوادي غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال عن الردم بالرمل في شبكات الصرف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نعلم ان شبكات الصرف للمدن يتم فرش طبقة رمل تحت وحول المواسير او فرش مرش او احاطة خرسانية ولكن الردم يكون طبقات من مادة الردم المدموكة طبقاً للمواصفات (البيانو) هل يجوز الردم لكامل الترنش بالرمل وخاصة للأعماق 6 او 7 متر ارجو من الاخوة المهندسين المدنيين ان يفيدوني في الموضوع

    من مواضيع فلة الوادي :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    السلام عليكم
    الاخت البشمهندسه فله لا مانع من الردم بالرمل ولكنه اكثر كلفه من التراب وكما ان الرمل لا يحتاج الى الدمك او الحدل ويعتبر ماده ناعمه لا تؤثر على الانابيب البلاستك او غيرها
    والسلام عليكم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    فلة الوادي
    فلة الوادي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    شكراً يا بشمهندس rwman على الاجابة (ولكن قلقي من الحفر بجانب الخط في المستقبل لأي سبب من الاسباب قد يؤدي الى انهيارالرمل وبالتالي تشقق الطريق الاسفلتي ) مع العلم انه في المشروع الذي اعمل به قد تم الردم بمادة الرمل فعلا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    السلام عليكم
    معك حق في هذه الحاله ولكنفي كل موقع عمل يتم تثبيت مخططات تسمى asbuilt وهذه توضح كل ما يتم عمله في المشروع اذا لم يكن مطابقا للمخططات وتبقى هذه المخططات في الارشيف للمشروع لكي يتم الاخذ بها في حالة عمل اي حفريات في المستقبل
    تحياتي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    المهندس محمود محمد
    المهندس محمود محمد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخت فله الوادي
    بالنسبه لشبكات الصرف يتم الردم اعلي الواسير بالرمال ولكن بعد تغليف المواسير يالخرسانه العاديه اما في حاله وجود خط الواسير فب طريق اسفلت يتم ردم القطاع باكمله رمل

    0 Not allowed!



  6. [6]
    المهندس أبوطلال
    المهندس أبوطلال غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المهندس أبوطلال


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 110
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    من رأيي الشخصي ومن واقع تجربة بحكم مجال العمل ...
    فإني أرى ألا يتم ردم الطبقات بالرمل وذلك لما قد يتسبب مستقبلا من انهيارات بسبب الأمطار أو الحفر الجانبي للترنش ، كما أن صعوبة الدك للرمل لعدم تماسكه ..
    وشكراً

    0 Not allowed!


    سبحان الله وبحمده ،،، سبحان الله العظيم ،،،

  7. [7]
    الحاج فوزي البنا
    الحاج فوزي البنا غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية الحاج فوزي البنا


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 597
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 0
    انصحك بعدم الردم بالرمل الناعم لاحتوائة على نسبة كبيرة من المار من المنخل رقم 200 وهى مواد ناعمة تكادتذوب في الماء وتتحرك بحركة المياة الجوفية
    كما ان الرمل مادة غير ثابتة
    ويجب ان يكون ردم خنادق الحفر بمواد لا يقل تصنيفها عن a2-4 وهي مواد خشنة نسبيا
    ويمكن تحسين خواص الرمل باضافة مواد خشنة من كسر الحجر المتدرج لا تزيد قطرها عن 10 سم

    0 Not allowed!


    اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

  8. [8]
    فلة الوادي
    فلة الوادي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    اشكركم جميعاً على الاهتمام وابداء الرأي

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م محسن
    م محسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محسن


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 365
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    مساء الخير من المعلوم أن اعمق الحفريات هي حفرية الصرف الصحي اما باقي الخدمات فهي في حدود من 2 م الى 2.5 م وبناء علية فان الردم بالرمل حتى منسوب 2.5 م مناسب جدا وقد تم استخدام هذه الطريقة واثبت فعاليتها من ناحية الهبوط مقارنة بما تم ردمة بناتج الحفر وارى ان يتم تحديد اعماق الحفريات للخدمات ومن ثم مقارنتها بالعمق المطلوب للصرف الصحي واتخاذ القرار المناسب بعد ذلك

    0 Not allowed!



  10. [10]
    فلة الوادي
    فلة الوادي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    لدينا في المشروع صرف مياه امطار باعماق تصل ل 7متر وباقطار للأنابيب تصل الى 1300 مم ويتم الان الردم بالرمل وبصراحة انا شخصيا غير راضية عن الردم بالرمل ولكن اريد حجة قوية للرفض

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة