دورات هندسية

 

 

primary pumps and secondary pumps

صفحة 1 من 5 12 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 42
  1. [1]
    afou2d
    afou2d غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 208
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 2
  2. [2]
    afou2d
    afou2d غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 208
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 2
    فينك يا زيكو انت و محمد وزانتى وباقى الاعضاء يا جماعه انا بجد محتاج اعرف الموضوع ده لانه محيرنى جدا واللى هيعرفنى هدعيله بكره فى صلاه الفجر ان شاء الله

    0 Not allowed!



  3. [3]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    و اللى مش هيعرفك برضه ادعيله لان اكيد اللى مش هيكتب حاجه يبقى مش عارف يكتب
    معلش سامحنى لحد يوم السبت عشان معايا شغلانه مهمه جدا لازم تخلص بكره

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  4. [4]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    بسم الله
    شوف يا جميل
    لو منظومة التكييف كبيرة بنعمل نظام طلمبا ت ابتدائية دورها فقط دفع الماء داخل التشلر و التغلب على الفقد ده فقط

    و بنركب طلمبات ثانوية دورها توصيل الماء المثلج الى وحدات الفان كويل و الاير هاند يونيت اللى راكب عليها فى هذه الحاله صمام تو 2 وايى
    2-way valve
    اللى متوصل على الثرموستات و لما توصل درجة الحرارة للدرجة المطلوبه يفصل الثرموستات و يقفل ال valve و الضغط يزيد فى الدائرة و مفتاح الضغط اللى راكب على الطلمبات الثانوية يحس يقوم يدى اشارة للطلمبات اللى راكب عليها فاريبل سبيد انها تخفض السرعة علشان الضغط يفضل ثابت
    فى حين ان الطلمبات الابتدائية ذات السرعة الثابتة ( العادية ) اسه شغاله و بتطلع مياه و تدخلها على التشلر
    قوم ايه يا سيدى نعمل باى باس من قبل الطلمبات الثانوية يرجع المياه على خط الراجع عند دخول الطلمبات الابتدائية
    يقوم التشلر ترجع له مياه باردة و يفصل

    و الطريقة ده بتوفر كهرباء فى تشغيل الطلمبات الثانوية

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  5. [5]
    muhannadsd
    muhannadsd غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية muhannadsd


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مبدأ عمل 2 way valve و 3 way valve هو نفسه وهو تغيير كمية الماء المار في الوشيعة بس الاول بيقطع الدارة والثاني بيعمل baybass والحكي يلي قاله الأخ محمد مية مية بس بحب ضيف انو عمر الصمام الثلاثي قصير وثانيا سعره غالي كتير وخاصة لما يزيد القطر عن 2.5 انش

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    حاجه تانيه توضيحية جات على بالى لما قرأت مشاركة الاخ الفاضل muhannadsd

    انو فى النظام العادى الباى باس بيكون عند الفان كويل

    اما فى نظام primary pumps and secondary pumps
    ف الباى باس بيكون بعد التشلر و قبل الطلمبات
    بمعنى انو مش لازم يروح الماء الى الفان كويل و هى تقول مش عاوزه
    لا ده الاشارة بتيجى من الصمام و الضغط يزيد و الطلمبه هى اللى متوديش الماء


    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  7. [7]
    afou2d
    afou2d غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 208
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 2
    شكرا يا جماعه على الاضافه دى واكيد هدعلكم بكره ان شاء الله اما انت يازنتى باشا مستنيك يوم السبت وهدعيلك برده متخفشى

    0 Not allowed!



  8. [8]
    sosodeep
    sosodeep غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية sosodeep


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 316
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    طيب أنا عندي كم سؤال عن نفس الموضوع و يلي حيجاوب إنشاءالله afou2d حيدعيله

    بما أننا عرفنا أن تركيب المضخة الثانوية و الأولية هو للتخفيض ضاغط المضخة الكبير فما هو تأثير هذا الأمر على التكلفة التصميمية من حيث : مرحلة التأسيسات و من حيث مرحلة التشغيل - بعد التأسيس -

    السؤال التاني هو عن موضوع البايباس يلي بعد المضخة أنا صراحة ما فهمته يا ريت لوحدا بيقدر يحط مخطط أو جزء من مخطط لو كان وضع مخطط كامل صعب عليه " يعني يشيل أسماء الشركات و صاحب المشروع ...إلخ و يشيل باقي الأجزاء غير المهمة من الرسمة و يحط الرسمة " مشان تكون أوضح

    0 Not allowed!


    إن من يسأل سوى الرحمن يكثر حارموه *** والذي قام بأرزاق الورى طُراً سلوه
    أنت ما استغتيت عن صاحبك الدهرأخوه *** فإذا ما احتجت إليه يوما مجّك فوه

    المكتبة قيد الانشاء عالـ 4shared :

  9. [9]
    afou2d
    afou2d غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 208
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 2
    وحاجه كمان محتاج اعرفها ما هى قيمه الضغط اللى على pumps واللى من خلالها اقدر اقول ان المشروع كبير ومحتاج فيهsecondary pumpsولا دى حاجه بتتاخد بالسنس . ارجو التوضيح

    0 Not allowed!



  10. [10]
    الطموني
    الطموني غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية الطموني


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 1,352
    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 251
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed mech مشاهدة المشاركة
    حاجه تانيه توضيحية جات على بالى لما قرأت مشاركة الاخ الفاضل muhannadsd

    انو فى النظام العادى الباى باس بيكون عند الفان كويل

    اما فى نظام primary pumps and secondary pumps
    ف الباى باس بيكون بعد التشلر و قبل الطلمبات
    بمعنى انو مش لازم يروح الماء الى الفان كويل و هى تقول مش عاوزه
    لا ده الاشارة بتيجى من الصمام و الضغط يزيد و الطلمبه هى اللى متوديش الماء

    اضيف اخي محمد بارك الله فيك انو commen pipeيجب ان يكون قصير جدا و اكبر قطر في النظام او يساوي اكبر قطر فيها ودلك لتقليل من الضغط الضائع فيه

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 5 12 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML