دورات هندسية

 

 

عندي مشكلة في طريقة تنفيذ أعمدة ساعدوني اعانكم الله

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
  1. [11]
    haitham3h
    haitham3h غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية haitham3h


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    فكرتى هى عمل check على العمود باستخدام working للتحقق من ال safety للعمود

    0 Not allowed!



  2. [12]
    محمدعبدالعزيززيد
    محمدعبدالعزيززيد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المفروض دلوقتي نعمل تشك على مساحة الحديد لو مساحة الحديد في رنج ( 0.6 إلي 0.8 ) من مساحة مقطع العامود لو في الرنج ده يبقي ok لو لأ مفيش غير حل إن يتعمل قميص خرسانة حولين العامود

    0 Not allowed!



  3. [13]
    meen6
    meen6 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ألف شكرررررررررررررررررررررررررررررر ياهندسه

    0 Not allowed!



  4. [14]
    ehab_lovegypt
    ehab_lovegypt غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ehab_lovegypt


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 175
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاعمده كده مصممه على الحمل الحقيقى بدون معامل امان يعنى مافيش خطوره اوى

    0 Not allowed!


    لو لم أكن مصريا لمت من الحزن على أنى لست مصريا

    ربما جاء يوم نجلس فية معا لا لكى نتفاخر و نتباهى و لكن لكى نتذكر و ندرس و نعلم اولادنا و احفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح و مشاقة مرارة الهزيمة و الامها و حلاوة النصر و اماله.


  5. [15]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ارجو افادتي لايجاد حل لمعالجة أعمدة ناقصة التسليح
    في التصميم موجود عدد 12 سيخة قطر 16ملم
    اما المقاول منفذ 8 سيخات في كل الاعمدة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم / المفروض تذكر بيانات كامله عن العمود - يعني مثلا مهم جدامعرفة قطاع العمود في تلك الحاله - لان ممكن يكون الاسياخ الاصليه (12سيخ ) تمثل الحد الادني لنسبة التسليح للقطاع وفي تلك الحاله لاجدوي من اعادة الحسابات لمعرفة مدي أمان العمود تحت تاثير الاحمال المؤثرة عليه - لان الحديد عندما اصبح 8 اسياخ فانه اصبح مرفوض انشائيا لان نسبة التسليح اصبحت اقل من النسبه الصغري لحديد التسليح -طبقا للكود المتبع طبعا - وهذا لا يقبله اي كود باي حال من الاحوال

    اما لو كانت نسبة التسليح بالقطاع الاصلي (12سيخ ) تعتبر اقصي نسبة تسليح فهنا يمكن مراجعة الامان الانشائي كما تفضل الاخ هيثم - واعتقد في تلك الحاله سيكون العمود مقبول لان نسبة التسليح عندما تقل عن النسبة القصوي وايضا تكون اكبر من الحد الادني - بحيث تكون في الحدود المعتمده من الكود المتبع - - فان الاحمال الواقعه علي العمود لا تتاثر كثيرا بنقصان نسبة التسليح - لان نصيب مقاومة الحديد من الاحمال المعرض لها العمود تكون قليله جدا بالنسبه لنصيب الخرسانه - حيث ان العمود عنصر ضغط في المقام الاول

    وطبعا اذا كان العمود معرض لعزوم - لابد وان تؤخذ في الاعتبار حيث ان العزوم تؤدي الي وجود شد في بعض الاماكن مما يتطلب تواجد الحديد في تلك الاماكن التي تتعرض لشد بسبب وجود تاثير العزوم علي العمود -

    يعني لازم حضرتك ترفعلنا مقطع العمود وتوزيع الحديد للوضع الاصلي والوضع الجديد - ومكان العمود في المبني وطبعا قطاع العمود حتي يتم الحكم علي الموضوع وكيفيه علاجه بصورة سليمه

    وتقبلوا جميعاً تحياتي


    والله اعلي واعلم


    م محيي الدين محمــــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2