دورات هندسية

 

 

الكمره الحامله والمحموله

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 1 2 34 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 41
  1. [21]
    waleed300
    waleed300 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اعتقد ان طبيعة الكونكريت تنقل الحمل الى الاماكن الاكثر استفنس (قوة) لذا اعتقد ان مافي فرق لانه كل الاحمال ستتجه للعاموود ( اعتقادي)

    وشكرا

    0 Not allowed!



  2. [22]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أبو هادي مشاهدة المشاركة
    أختلف مع الأخ محي في أنه لافرق في التركيب وأرى أنه يجب أن ترتكز الكمرة 100 على الكمرة 60 وتعمل كثانوية لأنه لايجوز بحال من الأحوال أن تبقى معلقة بالهواء بمسافة 75 سم

    أشارك الإخوة استغرابهم لعرض العمود15 سم وأحب أن أعرف تسليحه لو تكرمت علينا
    تقبلو جميعا تحيتي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اهلا بيك اخي ابو هادي / طبعا من حقك الاختلاف لان دي اولا واخيرا وجهات نظر ولا تفسد للود قضيه - لكن انا هافترض افتراض اخر وهو ان هذه الكمره غير متقاطعه مع كمره اخري - يعني نفترض ان الكمره اللي عرضها متر هي اللي مرتكزة علي العمود والاتجاه الاخر لا توجد كمره مرتكزه علي طول العمود ( اللي هو 70سم ) فكيف سيكون الحل - طبعا هذه الكمره سترتكز علي العمود في مسافه قدرها عرض العمود اللي هو في حالتنا دي 15 سم ( وانا مش عارف ازاي عمود 15 سم ,,, لكن ما علينا ) احنا بنتكلم في جزئيه محدده ولا نتجاوزها بناءا علي رغبة الاخ السائل - خاصة انه بيقول ان هذه الكمره مستمره بطول 15 متر - يعني ممكن تلاقيها في اماكن اخري جايه علي عرض العمود ومافيش معاها كمره اخري متقاطعه معها

    وطبعا ارتكازها علي العمود لا يمنع من ان يكون جميع الامور الاخري آمنه من قص وقص ثاقب ,,,,,,,, الخ

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  3. [23]
    civilworks
    civilworks غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 266
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    رجاءا .. راجع مقتضيات الابعاد الخرسانية .. فمن غير المعقول وجود عمود بعرض 15 سم .. ويحمل كمرة 70 او 100 سم .. فانها مثقوبة لا محالة ..
    So u need to check punching for hidden beam, unless it's projected one.

    There is no EVER a column dimension less than 20 cm all over the world
    Egyption code , B.S, ACI, or where ever

    ----------------
    please give us a sketch for what u are talking about...
    nor just uploads the Cad file showing the intersection u r talking about.

    --------------
    thyanks in advance

    0 Not allowed!



  4. [24]
    محمددنيا
    محمددنيا غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمددنيا


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 217
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    أعتقد انها سيان و لكن لابد أن أسجل اعتراضى على العمود الى عرضه 15 سم

    0 Not allowed!


    اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار

  5. [25]
    كييت
    كييت غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية كييت


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    طالما هناك إرتكاز نهاية جميع الكمرات على العمود فأنها لا تفرق أيهما تسبق ، أما إذا كانت الكمرات جاهزة الصب فتوضع الأقل قطاع على الأكبر .

    0 Not allowed!



  6. [26]
    almomani
    almomani غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة - ابوفهد - مشاهدة المشاركة
    البناء الآن في مرحله السقف الهوردي

    لدي أستفسار

    عندي عمود عرض القطاع 15 وطول القطاع 70

    والمشكله في أن الكمره اللي رايح تشتبك في العمود من جهه عرض القطاع اللي هو 70

    عرض هذه الكمره60 سم

    والكمره اللي رايح تشتبك في العمود من جهه طول القطاع اللي هو 15 عرض هذه الكمره 100






    السؤااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

    أي هذه الكمرات تكون حامله وأيهما تكون محموله

    هل نركب أولا الكمره ألـ 60 سم على العمود

    ثم الكمره 100 سم

    أو العكس

    مع العلم بأن المره ألـ100 سم عرض طويله الى 15 متر طبعا بينها فواصل أعمده

    بينما الكمرات ألـ60 طولها 4 متر

    لأنني بصراحه رأيت أن طرف الكمره أل 100سم مركبه على العمود 15 سم فقط وباقي عرض

    الكمره طالع برى ما أدري وش هو اللي يحمله

    الله يجزاكم خير ويرحم والديكم

    اولا العمود يجب ان لايقل عرضه عن 20 سم
    ثانياً من خلال شرحك الكمرة 100 سم هي الكمرة الحاملة ولاادري لماذا المصمم لم يجعل العمود في وسط الكمر
    وحيث ان جزءاً منها خارج العمود فالافضل ان يتم تركيب الكمرة 60 سم قبل ثم نحمل الكمرة ال100 سم بعد ذلك حيث ذلك يسند الكمرة الحاملة عند العمدة

    0 Not allowed!



  7. [27]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اهلا بيك اخي ابو هادي / طبعا من حقك الاختلاف لان دي اولا واخيرا وجهات نظر ولا تفسد للود قضيه - لكن انا هافترض افتراض اخر وهو ان هذه الكمره غير متقاطعه مع كمره اخري - يعني نفترض ان الكمره اللي عرضها متر هي اللي مرتكزة علي العمود والاتجاه الاخر لا توجد كمره مرتكزه علي طول العمود ( اللي هو 70سم ) فكيف سيكون الحل - طبعا هذه الكمره سترتكز علي العمود في مسافه قدرها عرض العمود اللي هو في حالتنا دي 15 سم ( وانا مش عارف ازاي عمود 15 سم ,,, لكن ما علينا ) احنا بنتكلم في جزئيه محدده ولا نتجاوزها بناءا علي رغبة الاخ السائل - خاصة انه بيقول ان هذه الكمره مستمره بطول 15 متر - يعني ممكن تلاقيها في اماكن اخري جايه علي عرض العمود ومافيش معاها كمره اخري متقاطعه معها

    وطبعا ارتكازها علي العمود لا يمنع من ان يكون جميع الامور الاخري آمنه من قص وقص ثاقب ,,,,,,,, الخ

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد
    عزيزي م محي الدين الحديث مالو علاقة بالود دخيل عينك......الود محفوظ ومعزتك عالعين والراس

    هناك بعض النقط غير واضحة في المسألة ومنها عرض العمود ولكن بافتراض أن الكمرة ذات العرض 100 سم (وهذا منطقي) هي الرئيسية لكون أحمالها اكبر وفي حال كانت مصممة على ذلك وتسليحها يخدم الافتراض فعندها لافرق بالترتيب كون الكمرة 60 ترتكز بكامل مقطعها على العمود
    في كل الأحوال يفترض الأخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ التسليح أن إحدى الكمرتين سترتكز على الأخرى خارج مقطع العمود

    تقبل تحيتي

    0 Not allowed!



  8. [28]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307
    لفت إنتباهي من خلال هذا الحوار إلى أهمية الثقب في مثل هذه الحالة
    ولكن لماذا لا نسمع أحد يحقق الثقب في بلاطة الهوردي

    0 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  9. [29]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skill مشاهدة المشاركة
    لفت إنتباهي من خلال هذا الحوار إلى أهمية الثقب في مثل هذه الحالة
    ولكن لماذا لا نسمع أحد يحقق الثقب في بلاطة الهوردي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لان الثقب بيكون الي حد ما آمن حيث ان الهوردي بيكون اقل سمك ليه هو 25 سم بالاضافه ان الاعمده بتكون ركيزة للكمر المدفون واللي تسليحه بيكون عالي جدا نظرا لان عرضه اكبر من عمقه - بالاضافه ان الكمر المدفون ممكن يكون عمقه اكبر من عمق البلاطه نفسها بحوالي 5 سم تخصم من سمك طبقات التشطيب المعماري اعلي البلاطه

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [30]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لان الثقب بيكون الي حد ما آمن حيث ان الهوردي بيكون اقل سمك ليه هو 25 سم بالاضافه ان الاعمده بتكون ركيزة للكمر المدفون واللي تسليحه بيكون عالي جدا نظرا لان عرضه اكبر من عمقه - بالاضافه ان الكمر المدفون ممكن يكون عمقه اكبر من عمق البلاطه نفسها بحوالي 5 سم تخصم من سمك طبقات التشطيب المعماري اعلي البلاطه

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد
    جزاك الله خيرا أستاذ محيي وشكرا لمتابعاتك القيمة

    0 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  
صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 1 2 34 5 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML