    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    عددالاشخاص مش مهم اوى يا ابو بيدو يا جميل حيث انك من الكود ممكن تطلع العدد المقترح لكل متر مربع يعنى هتلاقيه فى صاله الافراح مثلا من 3 الى 8 متر مربع لكل شخص تقريبا (الرقم ده اجتهادى مش من الكود طبعا) اما موضوع المطبخ فمعتقدش انه هيكون مهم لانه لازم يبقى منفصل عشان الروايح و خلافه (ده رايى الشخصى)
    بس محتاجين نعرف تفاصيل الاناره طبعا عدد النجف (الثريا) و حمل اللمبات و عدد النوافذ و اتجاهاتها
    من الاخر انت محتاج ترفق لنا التصميم المعمارى الخاص بالفرش و ال reflected ceiling لانه الموضوع لو اتعمل zone واحد هيطلع نتيجه غير امه بتعمل اكتر من زون


    _________________________________________
    اخى zanitty بالنسبة للمطبخ فانا لا اقصد انه موجود بالصالة طبعا لا لازم يكون معزول ولكن استفسارى هل سيدخل معى فى الحمل الحرارى ليضاف الى حمل الماكينات ام سيكتفى بتهويته فقط بدون تكييف
    وبالنسبة لعدد الاشخاص فكثير ما نجد فى مجتمعاتنا العربية الكريمة من يتخطون قيم الاكواد بجدارة خاصة فى هذه المناسبات
    وعموما مشاركة مثمرة ولك تحياتى

    0 Not allowed!


    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

  2. [12]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    شكرا علاء
    شكرا ابو بيدو
    يا ريت بقى صاحب المشاركه يجاوب لنا على الاستفسارات اللى اتكتبت دى

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  3. [13]
    باسم فايز
    باسم فايز غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف شكر وتقدير لكم اخواني المهندسين وانا اسف جدا على التاخير بسبب العمل
    بالنسبة للموقع : في فلسطين والارتفاع عن سطح البحر 500متر
    ارتفاع الصالة 4 متر
    الشبابيك زجاج ضبل وعددها من الغرب 10 ومن الشرق 10
    سقف الصالة : الواح جبص والمسافة بين الجبص وسقف الباطون 80 سم
    الصالة مقسمومة قسمين قسم للرجال وقسم للنساء وكل قسم 500 متر ومعدل الناس في كل قاعة 250 شخص
    بالنسبة الى الانارة مش كتيرة عبارة عن سبوتات
    المطبخ منفصل عن الصالة
    مكان الصالة منطقة مفتوحة على قمة الجبل يعني الهواء هناك دائما قوي
    وبالنسبة للوحدات التكييف هل تنصحوني بتركيب 10 قطع كل قطعة0000 54 btu ام اركب شلر
    وشكرا لردودكم اخواني

    0 Not allowed!



  4. [14]
    م عزت الشرقاوى
    م عزت الشرقاوى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م عزت الشرقاوى


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 193
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    احب ان اضيف ان حمل ال seat الواحد يتراوح ما بين 600 - 840 btu/seat و لنأخذ اقصى حمل للمقعد الواحد
    اذن حمل المقاعد = 840 * 500 = 420000 btu
    =420000 / 8000 =52.5 hp = حمل 500 seats
    ويجب معرفة مساحة النوافذ
    ودرجة الحرارة الخارجية التصميمية لهذه المنطقة ليلا واؤكد ليلا و RH
    وشكرا

    0 Not allowed!



  5. [15]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    طب و ليه بتؤكد ليلا

    ما فييه افراح كتير بتتعمل الضهر يا استاذى
    باسم افضل انك فى مكان زى ده تستخدم عدد من الماكينات افضل من الشيلر عشان لو حصل عطل فى ماكينه ممكن يحصل حر بس الناس متتخنقش و الباقى اللى شغالين هيعوض الفرق ده اما لو استخدمت شيلر فلو حصل عطل فى الشلر يبقى المكان كله هيقف تماما و فى المكان اللى انت فيه حرام نبوظ على واحد ليله فرحه ;)
    و طبعا ده راى شخصى ليك انك تاخد بيه او تتركه

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  6. [16]
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المتكامل


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 443
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    اخوتي الكرام .
    قبل ان تجيب على اي استفسار يجب ان تتمعنو بالسؤال وتقرائه بشكل جيد , صديقنا يقول ان مساحة الصالة ( 1000 ) متر مربععععععععععععععععععععع ؟؟؟
    وعند حساب الحمل التبريدي تاخذ حجم المكان المراد تبريده وليس مساحته لذلك نقول ان حجم الصالة ( ؟؟؟؟) متر مكعبببببب وليس مربع وعلى كل حال ارفق هذا الملف الصغير ليكون مساعد جيد لكافة مهندسينا ليستطيعو حساب الحمل التبريدي طبعا المنطقه المراد تركيب التكييف فيها لها اهمية من حيث المكان الجغرافي ويكون مساعد وهو برنامج جيد خاصة للمبتدئين

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  7. [17]
    ابو بيدو
    ابو بيدو غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابو بيدو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 260
    Thumbs Up
    Received: 88
    Given: 2
    استخدام عدد من الماكينات للتكييف وذلك بتقسيم المكان الى مناطق تبعا لقدرة كل ماكينة يكون افضل فى حالات الصيانة والاعطال المفاجئة كما وضح اخى زانيتى مع العلم ان عملية الصيانة هنا لا تحتاج الى تواجد مستمر لفنى الصيانة ولكن عند الضرورة والحاجة اليه فقط
    اما التشيلر فيحتاج الى صيانة دائمة لان النظام به ماء وطلمبات(يعنى نظام معقد شوية عن الوحدات الجاهزة) وما ينفعش يشتغل بدون مراقب فنى للنظام حتى لا تحدث مشاكل مفاجئة تعطل الدنيا كلها

    0 Not allowed!


    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

  8. [18]
    ابو بيدو
    ابو بيدو غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابو بيدو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 260
    Thumbs Up
    Received: 88
    Given: 2
    بانسبة لجدول حسابات الحمل الحرارى المقدم من اخى الكريم المتكامل
    فهناك لى بعض الاستفسارات:
    - اين حمل التهوية (وهو يعتبر صاحب اكبر نصيب فى الحمل الحرارى الاجمالى)
    - هل المعامل الخاص بالزجاج ينفع فى حالة الزجاج ضبل كما قال اخونا صاحب المسألة
    - الحوائط الخارجية المعرضة للشمس على اى اساس تم حساب معاملها اليس كل حائط حسب مكونات طبقاته والمواد المستخدمة فيه ، وهل يحتوى على الواح العزل الحرارى ام لا؟ وما هو سمك كل طبقة ؟ وهل يوجد فراغ هواء ام لا؟ ياريت لو يتعمل قطاع يوضح مكونات الجدران وكذلك الامر للاسقف للحصول على النتيجة المضبوطة
    يعنى انا ارى ان هذا الجدول يحتاج الى بعض التعديلات لتكون نتائجه مطمئنة
    الافضل ان يرسل الاخ باسم لنا ملف معمارى به كافة التفاصيل المعمارية المذكورة سابقا
    واستخدام ال Hap سيكون افضل واضمن

    0 Not allowed!


    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

  9. [19]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اؤيد ابو بيدو جدا فيما قال
    لان الجدول المعمول هو للحسابات التقريبيه و الاوليه للموضوع فقط لكن ميطلعش حساب مظبوط
    و بالنسبه لتعليق الاخ المتكامل على موضوع الحجم
    الناس لما بتتكلم على حسابات مبدايه و بتذكر المساحه بيبقى الكلام معناه ضمنا ان الارتفاع المعمول به هو الديفولت اى 3 متر و شكرا

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  10. [20]
    باسم فايز
    باسم فايز غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخواني المهندسين الف شكر على تفاعلكم مع الموضوع المهم لنا جمعيا
    اخواني : راسلت اناس ذوي خبرة في مجال التكييف وقالوا لي ان 6 وحدات 54000btu تكفي .حسب معادلة الحساب التي سوف ارفقها لكم . وانا مستغرب حسب ردودكم هل هذة المعادلة صحيحة



    اليكم الرد

    أخى الفاضل / wwbasem

    بالنسبة الى صالة الافراح والتى مساحتها 1000 متر وتريد تركيب مكيفات مركزية لها هناك طريقة سريعة لحساب الحمل الحرارى وهو احتساب طن تبريد واحد لكل 37 م 3 وعلى ذلك تكون
    عدد الاطنان = 1000 ÷ 37 = 27 طن تبريد

    عدد الوحدات الحرارية اللازمة = 27 × 12000 = 324000 و ح ب / ساعة

    وبما انك لديك 6 وحدات كل منها 54000 اذن المجموع = 324000 و ح ب /ساعة

    اذن الرقم صحيح جدا والحسابات مضبوطة .....

    ولكن يلزم اضافة وحدة قدرتها 54000 و ح ب /ساعة لزيادة الامان وهو نسبة 10 % ...

    وبالتوفيق مع خالص تحياتى ......