    اخواني الاعزاء

    يوجد لدي صالة افراح مساحتها 1000 متر واريد تركيب مكيفات مركزية لها

    سؤالي كم طن تكفي لتغطية المساحة .

    ملاحظة يوجد لدي 6 قطع الكترا 3 فاز قوة كل قطعة 54,000 btu هل تكفي للصالة

    شكرا لردكم

  2. [2]
    المحتسب لله
    المحتسب لله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    ان شاء الله تكفي اخي..

    توكل على الله
    بالتوفيق

    0 Not allowed!


    سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم
    تحدث حتى أراك

  3. [3]
    alaa_84
    alaa_84 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية alaa_84


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 538
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    أخى الكريم السلام عليكم ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

    للعلم يجب أن تعرف أخى الكريم أن كل 12م2 تحتاج إلى واحد طن تبريد ؛ حيث نقوم بقسمة 1000 م2 على 12 م2 سوف تعطينا 83 طن تبريد وتكون هى القيمة الكافية لتغطية هذه المساحة بأذن الله.

    أما عن أنه يوجد لديك 6 وحدات قدرة الوحدة 54.000 Btu/hr فيجب أن تعلم أن طن التبريد يساوى 12000 Btu/hr.
    حيث نقوم بقسمة ( 6x 54.000) على 12000 فيصبح الناتج 27 طن تبريد.

    إذا ستحتاج لوحدات أخرى حيث أن قدرة المكان المطلوبة 83 طن تبريد وأنت لديك 27 طن تبريد فقط .

    وشكرا ونسألكم الدعاء ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

    0 Not allowed!



  4. [4]
    alaa_84
    alaa_84 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية alaa_84


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 538
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    أخى م. عامر إبراهيم عبدالخالق أرجو منك ألا تقول أن الوحدات الموجودة تكفى من غير أن تقوم بعمل حسابات حيث أن هذة الوحدات الموجودة لا تكفى على الإطلاق.

    0 Not allowed!



  5. [5]
    المحتسب لله
    المحتسب لله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخي الكريم ... بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كل 1 متر مربع يحتاج الى 1000 وحدة حرارية بريطانية
    اذا و صديقنا هذا لديه 1000 متر مربع .. فهي تحتاج الى 1000000 وحدة حرارية
    و بما ان 1 حصان يعطي 8000 وحدة حرارية
    اذا 1000000/8000 = 125 حصان
    وبما ان 1 طن تبريد = 12000 وحدة حرارية
    اذا 1 طن تبريد = 1.5 حصان
    اذا عدد الاطنطان المطلوب ؟؟؟ = 125\1.5 = 83 طن تبريدي

    اذا المطلوب 125 حصان = 83 طن تبريدي = 1000000 وحدة حرارية

    ف رجاءاً اخي الكريم السائل ان تعيد حسابات وتضيف على هذه الحسابات احمال الاضائة و الدخان المستخدم في صالات الافراح .. بالاضافة الى عدد الافراد الكلي الذي تتحمله الصالة و ايضا تأخذ في الاعتبار لحساب اقصى مجهود لهم ... ولا تنسى ان تأخذ في الاعتبار انك سوف تغذي المكان بهواء فريش ..
    و في حالة انك سوف تستخدم هذه الوحدات فانك سوف تحتاج الى كمية كبيره كنها .. ما يقرب من 20 وحدة بنفس الحجم .. وانا لا انصح بذلك

    وعذرا لاجابتي الاولى ... فقد خانتني الارقام

    تقبل تحياتي

    0 Not allowed!


    سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم
    تحدث حتى أراك

  6. [6]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    ايه يا اخوانا اللى بتقولوه ده
    واحد يقول له يكفى من غير ما يحسب و التانى يقول الطن بيدى 12 م مربع و بيلوم على اللى مش بيحسب (على اساس ايه اصلا قلت 12) دى موجوده فى انهو اشرى و اللا انهو كود
    الناس بتحسب 12 للتقدير الاولى للتكلفه او عشان تقرب الموضوع بس مش دى طبعا طريقه الحساب اللى تنفع لمكان زى ده
    و فيه كمان سؤال مهم لصاحب الموضوع
    الصاله دى اصلا فين (فى مصر و اللا الخليج)
    يعنى ايه نوع النشاط اللى فيها
    dj و ليزر و ناس بترقص و ناس بتتنطط و اللا مجرد ناس موجوده و سلامات طيبون و تمر بيتوزع
    الصاله فوقيها مبنى و اللا منها للسما
    واجهتها هتبقى زجاج و اللا حوايط

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  7. [7]
    ابو بيدو
    ابو بيدو غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابو بيدو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 260
    Thumbs Up
    Received: 88
    Given: 2
    أوأييد كلام اخى زانيتى واضيف عليه
    ماهو اقصى عدد للاشخاص الذين سوف يتواجدون فى هذه الصالة
    وهل بها مطبخ ام لا؟؟؟
    يعنى مطلوب شوية تفاصيل من هذا القبيل
    لتحصل على الاجابة المضبوطة
    يعنى الاخوة حسبوا حسبتهم على اساس ارتفاع الصالة كام؟؟؟؟

    0 Not allowed!


    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

  8. [8]
    alaa_84
    alaa_84 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية alaa_84


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 538
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    ياأخ zanitty لا تزعل نفسك فأنا لم أقول أنها الحسابات النهائية بس أنا أردت أن أقرب الحسابات لأخى السائل ليعرف أن الوحدات الموجودة عنده لا تكفى.

    هناك أخى الكريم حسابات تسمى بحسابات حمل التبريد وذلك يجب أن يكون بمعرفة إتجاهات المكان ( شمال - جنوب - شرق - غرب ) وأرتفاع المبنى عن سطح البحر ثم نقوم بحساب الحمل الحرارى لكل من :-

    1. الحوائط والأسقف والأرضيات.
    2. النوافذ والأبواب الزجاجية.
    3. الأشخاص وليكن عددهم داخل صالة الأفراح مثلا 500 شخص.
    4. الأضاءة الموجودة بصالة الأفراح.
    5. المعدات الموجودة بصالة الأفراح.
    6. تسريب الهواء من الأبواب والنوافذ.

    ثم نقوم بضرب ناتج حسابات حمل التبريد فى معامل أمان وهو 1.15 وذلك للأمان إن كان هناك أى أحمال حرارية غير متوقعة موجودة بالمكان عند تشغيل وحدات التكييف.

    وإن شاء الله قريبا سوف أقوم بوضع المعادلات الخاصة بحسابات حمل التبريد.

    0 Not allowed!



  9. [9]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بيدو مشاهدة المشاركة
    أوأييد كلام اخى زانيتى واضيف عليه
    ماهو اقصى عدد للاشخاص الذين سوف يتواجدون فى هذه الصالة
    وهل بها مطبخ ام لا؟؟؟
    يعنى مطلوب شوية تفاصيل من هذا القبيل
    لتحصل على الاجابة المضبوطة
    يعنى الاخوة حسبوا حسبتهم على اساس ارتفاع الصالة كام؟؟؟؟
    عددالاشخاص مش مهم اوى يا ابو بيدو يا جميل حيث انك من الكود ممكن تطلع العدد المقترح لكل متر مربع يعنى هتلاقيه فى صاله الافراح مثلا من 3 الى 8 متر مربع لكل شخص تقريبا (الرقم ده اجتهادى مش من الكود طبعا) اما موضوع المطبخ فمعتقدش انه هيكون مهم لانه لازم يبقى منفصل عشان الروايح و خلافه (ده رايى الشخصى)
    بس محتاجين نعرف تفاصيل الاناره طبعا عدد النجف (الثريا) و حمل اللمبات و عدد النوافذ و اتجاهاتها
    من الاخر انت محتاج ترفق لنا التصميم المعمارى الخاص بالفرش و ال reflected ceiling لانه الموضوع لو اتعمل zone واحد هيطلع نتيجه غير امه بتعمل اكتر من زون

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa_84 مشاهدة المشاركة
    ياأخ zanitty لا تزعل نفسك فأنا لم أقول أنها الحسابات النهائية بس أنا أردت أن أقرب الحسابات لأخى السائل ليعرف أن الوحدات الموجودة عنده لا تكفى
    لو كان كده يبقى انت اتكلمت صح بس كان لازم توضح له كده من الاول عشان هو ميعتقدش ان ده كلام على الاطلاق.

    هناك أخى الكريم حسابات تسمى بحسابات حمل التبريد وذلك يجب أن يكون بمعرفة إتجاهات المكان ( شمال - جنوب - شرق - غرب ) وأرتفاع المبنى عن سطح البحرلو هتحسب الموضوع ببرامج حسابات الاحمال مش هتحتاج موضوع سطح البحر ده اطلاقا و كفايه انك تحدد المدينه و هو بيعمل باقى الحسابات الافتراضيه (عشان منعجزش السائل لانه طبعا مستحيل يعرف ارتفاعه من سطح البحر الا لو لجأ لمساح يوزن له المكان) فمتقلقش كفايه انك تقول لنا المدينه ثم نقوم بحساب الحمل الحرارى لكل من :-

    1. الحوائط والأسقف والأرضيات.
    2. النوافذ والأبواب الزجاجية.
    3. الأشخاص وليكن عددهم داخل صالة الأفراح مثلا 500 شخص.
    4. الأضاءة الموجودة بصالة الأفراح.
    5. المعدات الموجودة بصالة الأفراح.
    6. تسريب الهواء من الأبواب والنوافذ.
    ده بقى كلام جميل جدا

    ثم نقوم بضرب ناتج حسابات حمل التبريد فى معامل أمان وهو 1.15 لو هتحسب برضه بالبرنامج مش هتحتاج لانك بالفعل لما بتيجى تختار الوحدات بتاعتك بتفترض فيها معامل امان انا لو هتحسب يدوى فكلامك صح وذلك للأمان إن كان هناك أى أحمال حرارية غير متوقعة موجودة بالمكان عند تشغيل وحدات التكييف.

    وإن شاء الله قريبا سوف أقوم بوضع المعادلات الخاصة بحسابات حمل التبريد فى انتظار شرحك يا قمر عشان انا واثق انها هيبقى حاجه بديعه باذن الله.
    _________________________________________

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  10. [10]
    alaa_84
    alaa_84 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية alaa_84


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 538
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    أشكرك أخى zanitty على التوضيح وجزاك الله خيرا.

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML