    السلام عليكم
    ارجو ان تقبلوني كصديق من العراق ومساعدتي
    وسؤالي عن السخانات فكيف يمكن ان نعرف مقدار كمية Q الخارجة من السخان علما باني قمت بتصميم لسخانات مركزية لدار الاطباء سعة 100 شخص وبالطريقة الاتية

    Q= 140 litter / day / person
    No. = 100
    Q= 140*100= 14000 litter/day
    Q= 14 m3/day
    Q= 14/24/3600= 0.000162m3/s
    W(input) = QpCp(T2 - T1)
    p=1000Kg/m3 (density)
    Cp=4.18 Kj/KgC
    T2= 60 C
    T1= 5 C
    W(input) =0.000162*1000*4.18*(60-5)
    w(input) = 37 KWATT
    W = 36 KWATT

    فقمت باختيار ثلاثة سخانات لكل واحد 12KWATT ويكون 3PH علما بان النبوب الخارج 1 انج وبعدها يكبر تدريجيا ليصل 2 انج علما بان الربط بين السخانات يكون بطريقة تساوي الاطوال ( ساقوم بعرض الرسم لكم ان شاء اللة ) فسؤالي هو لو كان فتحة الاستخدام مفتوحة فكم مقدار Q التي تخرج من السخان
    السؤال الثاني / لو كان لدي رسم البناية ولدي عدد الاشخاص فهل لديكم طريقة لحساب Q وطريقة حساب اقطار الانابيب المطلوبة
    المهندس عباس ميكانيك من العراق
    وتمنياتي لكم بالموفقية والنجاح

    من مواضيع عباس ميكانيك :


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة شكرى محمد نورى ; 2009-04-14 الساعة 05:34 PM

  2. [2]
    معتز المهندس
    معتز المهندس غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية معتز المهندس


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    من الممكن ان تتصل يالبروفسور حسن عميد كلية الهندسة واسط فو خبير بدرجة عالم باختصاص الpower